| [Документация] | | Ekat_FOM | 11.04.2024 18:10 | 2 / 419 | adgernaut | 11.04.2024 18:47 | |
| * * | В стандарте организации на проектирование утвержденном в МЧС в 2015г. указаны сылки на СП 5.13130.2009, с тех пор стандарт на проектирование не менялся, можно ли при проектировании опираться на него, и следует опираться уже на новый СП. 485.1311500.2020. |
=> | P.S. В реестре сейчас пусто. Ссылка правильная | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 10.04.2024 8:08 | 13 / 1331 | Не мудрый | 11.04.2024 13:38 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры? |
=> | Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Maxx35 | 09.04.2024 10:13 | 26 / 696 | начальник отдела | 11.04.2024 11:48 | |
| * * |
Здание поликлиники с подвальным этажом.
Подвал в проекции планировки занимает только центральную часть области застройки как квадрат подвала внутри квадрата 1 этажа.
Как обеспечить эвакуационный выходы из подвала "непосредственно наружу" е |
=> | почитайте на досуге разд.4.8 ГОСТ 1.5 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 11.04.2024 10:46 | 1 / 472 | Не мудрый | 11.04.2024 10:54 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что такое специальный паспорт на огнетушитель, согласно п. 4.1.33.СП9 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт". |
=> | Может быть это эксплуатационный паспорт, тогда зачем назвали по другому? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | darxite | 27.03.2024 8:58 | 2 / 641 | Славянище | 11.04.2024 9:43 | |
| * * | Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти.
В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали |
=> | Вариант, считаю, только один. Все изменения в проект должны осуществляться только в соответствии с действующими нормами. Обязательно два интерфейса и все д | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 549 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | fare | 02.04.2024 11:10 | 15 / 899 | Fire0911 | 10.04.2024 15:12 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Сложилось регулярное непонимание у действующих и бывших сотрудников, специалистов пожарного дела, что называется объектом защиты? Казалось бы есть закон и четкие определения, но нет, надзорщики проверяют какие то АО, ООО, ИП, н |
=> | Однако, если у нас в наличии 10 офисов и магазинов на первом этаже в жилом доме, входит, в к каждому ходите по отдельности, несмотря на то, то это собствен | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дарик | 16.02.2024 11:59 | 7 / 1185 | Dimma | 10.04.2024 14:31 | |
| * * | Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? |
=> | Когда понял, (только для кого-то объекта), что лучше газовое пожаротушения, чем аэрозоль, для архивов Уж точно такая мысль возникала. Про северную, типа ви | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 09.04.2024 9:58 | 2 / 396 | Не мудрый | 09.04.2024 15:02 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по какому документу проводить расчёт пожарной опасности венткамеры? По СП12 или по СП7. Если по СП7, то какой класс зоны присваивать? |
=> | Асашай ® Большое спасибо, теперь понятно. Нужно учитывать требования, СП7,12,60 | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 09.04.2024 14:44 | 0 / 316 | | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите есть спортивное сооружение, там раздевалки стены внутри которых хотят обшить ЛДСП. Все мы понимаем, что это горючий материал, да еще и токсичный. Вопрос как я понимаю требований к запрету данной обшивки по нормам ПБ нет?
|
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 19 / 810 | fare | 09.04.2024 12:31 | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | так а приказы же новые. вот и делайте выводы, что и штатное расписание могло измениться | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | южный | 25.03.2024 10:50 | 277 / 10777 | южный | 09.04.2024 12:13 | |
| * * | Вот высказывается такое мнение:
"Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения
При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб |
=> | "южный ®, что-то новые Вы излагаете..."
===
это не я излагаю.
то что в кавычках - это цитата вообще-то | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 09.04.2024 10:22 | 7 / 581 | Comfire | 09.04.2024 11:29 | |
| * * | Здравствуйте! В изм. 1 к СП 1.13130.2020 исключена глава 7.11 "Физкультурно-о
здоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани". Чем теперь следует руководствоваться при |
=> | Есть куча комплексов:
спа-комплекс: Оздоровительный комплекс (исполнитель), предлагающий потребителям услуги по гигиеническому уходу и одновременного дост | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 06.04.2024 10:53 | 5 / 431 | newtrad | 09.04.2024 7:51 | |
| * * | Всем привет.
Имеется 2-этажный (без подвала) магазин II степени огнестойкости. В здании имеются 2 лестничных клетки типа Л1, а также эвакуационная лестница 2-го типа с первого на второй этаж по п. 7.6.1 СП 1.13130.2020.
Рядом с лестницей 2-го типа распо |
=> | Размещение эскалаторов, товарищ, размещение, а не конструкция, как Вы пишите (п. 4.4.21 СП 1.13130.2020). | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 25.03.2024 21:42 | 2 / 730 | южный | 08.04.2024 18:27 | |
| * * | Кто подскажет - техническое обслуживание ОЗК на общеобменной вентиляции к чему относится? АПС, ПДЗ? Какой из новых ГОСТов по ТО? |
=> | СППЗ | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AleksandrST | 07.04.2024 22:23 | 3 / 422 | Beginner | 08.04.2024 10:44 | |
| * * | Добрый вечер. Прошу ответить, кто сталкивался с требованием Заказчика о предоставлении удостоверения НАКС сварщиков, при выполнении сварочных работ трубопроводов газового пожаротушения на промышленных предприятиях. Как Вы уходили от данного запроса? |
=> | Никак Вы не уйдёте от данного требования.
Это на законодательном уровне требование заложено.
Обучите сварщиков, стоит по-сути копейки, лучше будет для вс | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 07.04.2024 10:27 | 5 / 416 | puzzle | 08.04.2024 9:33 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, если мы берём 2 термокабеля и подключаем их к выходам одного интерфейсного модуля, будет ли это считаться за 2 безадресных извещателя? Или для этого обязательно брать 2 интерфейсных модуля, по одному на термокабель? |
=> | Получается по СП484, что любых неадресных извещателей должно быть минимум два, аспирационных дымовых, линейных дымовых, линейных тепловых, так же как и точ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Timbu$ | 15.03.2023 22:34 | 51 / 3124 | Вечный_студент | 08.04.2024 9:07 | |
| * * | Приветствую всех!
Попался объект с мукой (кондитерское производство, склад хранения муки с растариванием, просеиванием и транспортировкой через трубопроводы в бункеры и далее на тестомес). Информации у заказчика как всегда 0, исходных данных нет, |
=> | Timbu$
"По поводу кабеля непонятно. Советовали КУНРС, но по п. 10.2.11 СП 423 кабель должен быть или "знг" (не испытывался в составе ОКЛ)&q | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | AKH | 07.04.2024 15:01 | 1 / 426 | Асашай | 07.04.2024 20:28 | |
| * * | Я имею деревянный дачный дом в Ленинградской области. В последнее время ко мне обратился сосед на предмет того, что наши соседние деревянные дома стоят слишком близко друг к другу (менее 15 метров-11 метров).Его дом построен раньше моего( я не строила,я - |
=> | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Barmalej | 07.04.2024 9:58 | 0 / 297 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто проектировал СОУЭ 4-го типа, подскажите, как вы разбивали объект на зоны оповещения?
Допустим имеем мы магазин. Торговый зал - одна зона, административные помещения 1-го этажа - вторая зона, административные помещения 2-го эта |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 03.04.2024 9:34 | 6 / 764 | Не мудрый | 05.04.2024 19:27 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, надо ли определять категорию взрывопожарной опасности помещения модульной окрасочно-сушильной камеры заводского изготовления, расположенной на малярном участке, отделённым от основного цеха. Или дос |
=> | Большое спасибо за информацию. Благодарю за отзывчивость. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Felwar | 04.04.2024 16:23 | 9 / 568 | Рустам74 | 05.04.2024 17:39 | |
| * * | Приветствую! Такой вопрос, есть здание с двухскатной кровлей, под кровлей вдоль помещений идут несущие балки с шагом 2,8 м., поперек балок прогоны с шагом 0,9 м. Высота в коньке 5,2 м., высота в нижней части 2,8 м. Балки высотой 20 см, прогоны высотой 18 |
=> | Дара®
Думаю, что они отвечали на вопрос про балки с зазором в 5см и поэтому эти 5см в ответе и упомянули. В этом ответе нет утверждения, что 5см - это | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 361 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 352 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 357 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 416 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 362 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 343 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 371 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 367 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
 |  |