Категория пожарной опасности окрасочно-сушильной камеры.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.04.2024 9:34:34]
 Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, надо ли определять категорию взрывопожарной опасности помещения модульной окрасочно-сушильной камеры заводского изготовления, расположенной на малярном участке, отделённым от основного цеха. Или достаточно определить категорию цеха.


[03.04.2024 9:40:44]
 На машины и оборудование принят технический регламент ЕАЭС, 123-фз в отношении машин и оборудования не действует.


[03.04.2024 13:41:22]
 Малярный участок чем отделен от основного цеха?
В любом случае определять категорию самой камеры не требуется, так как это оборудование, установленное внутри здания. Категории определяются для помещений,зданий/сооружений и наружных установок.


[04.04.2024 16:28:30]
 Большое спасибо. Малярный участок отделён от основного цеха проёмом с воротами.


[04.04.2024 16:31:52]
 Прошу прощения неправильно написал, капитальной стеной с проёмом, в котором установлены железные ворота с калиткой.


[04.04.2024 17:17:48]
 В таком случае нужно будет отдельно определить категорию для помещения малярного участка.


[05.04.2024 19:27:39]
 Большое спасибо за информацию. Благодарю за отзывчивость.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория пожарной опасности окрасочно-сушильной камеры.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.