эвакуация из помещения с эскалатором

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2024 10:53:26]
 Всем привет.
Имеется 2-этажный (без подвала) магазин II степени огнестойкости. В здании имеются 2 лестничных клетки типа Л1, а также эвакуационная лестница 2-го типа с первого на второй этаж по п. 7.6.1 СП 1.13130.2020.
Рядом с лестницей 2-го типа расположен эскалатор.
Вопрос следующий - я правильно понимаю, что никаких требований пожарной безопасности не нарушено? Эвакуация из бутиков через торговые галерии с эскалатором не противоречит требованиям пожарной безопасности?


[08.04.2024 11:21:33]
 Если эскалатор идет параллельно эвакуационной лестнице 2-го типа (т.е. если есть уверенность, что проектные решения позволяют рассматривать ее как эвакуационную), то ничего не нарушено, размещение эскалаторов и так выполняется по требованиям к лестницам 2-го типа.


[08.04.2024 12:50:47]
 ок, а если я просто размещу эскалатор? т.е. не рядом с лестницей 2-го типа? но при этом размещение эскалатора будет в соответствии с требованиями к лестнице 2-го типа - в этом случае также ничего не нарушено, верно?


[08.04.2024 13:29:08]
 Да, не нарушено. На остановочных пунктах так делают, и все проходит. Из надземного (2-го) этажа в одной части идет эскалатор на 1 этаж, в другой части надземного вестибюля расположена открытая лестница. Или даже предусмотрен только эскалатор между 1 и 2 этажами, а для эвакуации предусматриваются лестничные клетки. Но при этом все перегородки как бы для устройства открытой лестницы.


[08.04.2024 22:09:08]
 Никогда не встречал эскалатор, который бы соответствовал всем требованиям, предъявляемым к эвакуационным лестницам, особенно в плане высоты ступеней и ширины проступей.


[09.04.2024 7:51:03]
 Размещение эскалаторов, товарищ, размещение, а не конструкция, как Вы пишите (п. 4.4.21 СП 1.13130.2020).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: эвакуация из помещения с эскалатором      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.