Класс зоны венткамеры и форкамеры.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.04.2024 8:08:38]
 Уважаемые форумчане! Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2. А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры?


[10.04.2024 9:19:50]
 Если помещение категории В2, то взрывоопасного ничего нет, поэтому класс зоне не присваивается.


[10.04.2024 10:06:02]
 СП 60.13330.2020

7.10.20 Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по
взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории В1, если в них размещены установки (фильтры и др.) с маслом вместимостью 75
л и более в одной из установок;
б) к категориям В1, В2, В3, В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из
помещений соответственно категорий В1, В2, В3, В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из
помещений, где не выделяются горючие газы и пыль или для очистки воздуха от пыли применяются
пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категориям В1, В2, В3, В4, если в помещении для вентиляционного оборудования
размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1, В2, В3,
В4;
г) к категории помещений, теплота удаляемого воздуха из которых используется в
воздухо-воздушных теплоутилизаторах, размещаемых в помещении для оборудования приточных
систем;
д) к категории Г, если в обслуживаемых системами помещениях размещено
теплогенерирующее оборудование на газовом топливе;
е) к категории Д - в остальных случаях.
Помещения для оборудования приточных систем с рециркуляцией, обслуживающих несколько
помещений различных категорий по взрывоопасной и пожарной опасности, следует относить к более
опасной категории.
7.10.21 Категории помещений для вентиляционного оборудования, указанных в 7.10.19 и
7.10.20, должны быть дополнительно рассчитаны по СП 12.13130. При этом должны быть установлены более высокие категории из принятых по 7.10.19, 7.10.20 и полученных расчетом по СП
12.13130.



[10.04.2024 12:04:28]
 Ув. Асашай, коллега Не мудрый задавал вопрос про класс зоны, а не про категорию помещения. А зоны классифицируются по СП423.


[10.04.2024 12:08:43]
 Асашай ® про категорию ясно. А какие будут класс зоны. Например через форкамера приточно-вытяжная, воздух из помещения категории В2, класс зоны форкамеры будет П-IIa? А если например через форкамеру тянет воздух из помещения категории В2(с ЛВЖ), класс зоны форкамеры будет 2 класса)?


[10.04.2024 12:10:28]
 asol611 ® А если венткамера из помещения категории В2 с ЛВЖ(розлив в случае аварии), класс зона будет 2-я.


[10.04.2024 12:22:14]
 =Подскажите класс зоны венткамеры с приточной вентиляцией, которая обслуживает помещения категории В2.=
Если приточная, и уд.пож.нагрузка более 1 МДж/кв.м., то вероятно зона П-IIa.
=А также подскажите класс зоны форкамеры этой венткамеры?=
скорее всего в форкамере нет пожаро-/взрывоопасных зон, это же объем из которого приточная венткамера забирает наружный воздух.


[10.04.2024 20:23:14]
 у вас скорее всего вообще нет класса зоны (ничего взрывоопасного и пожароопасного в венткамере нет)



Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой
вспышки 61 и более градуса Цельсия;
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в
количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный
метр;
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с
температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны устанавливаются
нормативными документами по пожарной безопасности.
Gun ®

[11.04.2024 7:41:26]
 Согласен с Ув. начальником отдела ®. Все верно.


[11.04.2024 10:52:36]
 Асашай ®, ну если категория венткамеры В2 согласно СП7,60, то как класс зоны может не быть.Если следовать логике СП7,60, то и класс зоны должен присваиваться как в обслуживаемых венткамерой помещениях. Или я что то путаю. Или например венткамера обслуживает помещения категории "В2", класс зоны 2-й, пары ЛВЖ могут попасть и в венткамеру, тогда и категория венткамеры А и класс зоны например 2-й.


[11.04.2024 11:08:01]
 а как в приточной венткамере может быть категория В2?
и как может появиться пожароопасная зона в венткамере, в которой ничего горючего нет?


[11.04.2024 11:14:27]
 =и как может появиться пожароопасная зона в венткамере, в которой ничего горючего нет?=
Ну как нет? Электродвигатель, резиновые уплотнители, изоляция электропроводов и т.д.


[11.04.2024 13:37:57]
 Асашай ® СП7, п. 6.7. Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:б) к категориям В1, В2, В3, В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1, В2, В3, В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из помещений, где не выделяются горючие газы и пыль или для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мокрые пылеуловители; п. 6.6. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
а) к категории помещений, которые они обслуживают, если в них размещается оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий;


[11.04.2024 13:38:59]
 Получается что приточка что вытяжка, категория их как в помещениях которые они обслуживают.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 