| [Документация] | | гоха | 08.09.2021 11:21 | 1 / 1040 | познающий 01 | 08.09.2021 18:23 | |
| * * | коллеги, необьходимо ли учитывать материал для утепления цоколя здания при определении его класса КПО? |
=> | последнее время экспертиза обращает на это внимание и предъявляет к цокольной части такие же требования как к фасаду здания. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Black Hole Sun | 07.09.2021 14:17 | 3 / 1322 | Нина | 08.09.2021 13:09 | |
| * * | Доброго дня!
Прошу помощи в решении по оборудованию АУПС трибуны крытого стадиона высотой 32 м. По СП 484 если оборудовать аспирационными извещателями, то максимальная высота для аспирационного извещателя класса А составляет 30 м.
Есть вариант для сте |
=> | "Можно ли использовать такой вариант?" - нельзя, у вас же не склад.
Узнайте , разрабатывается ли СТУ, я ни одного серьезного стадиона без СТУ не | |
 |  |
 |
| [Документация] | | гоха | 08.09.2021 11:44 | 0 / 1146 | | |
| * * | Может кто сталкивался.
По СП 1 число эвакуирующихся из стловых определяется по числу посадочных мест, а по Сп 44 нужно еще увеличивать на 25% и для административных помещений (офисов) также по числу рабочих мест, но ведь мы должны брать по 6м2 на человек |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 24.08.2021 13:04 | 46 / 5134 | гоха | 08.09.2021 11:12 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, допускается ли размещать зону гардероба в объеме вестибюля???
|
=> | Кобра ® класс!!!!! | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 08.09.2021 11:11 | 0 / 1225 | | |
| * * | Сегодня, в 7 часов был пол пожар в квартире, по адресу Цветной бульвар, дом 7, на 9 этаже.
Плотно забитая машинами парковка во дворе НЕ позволила спасателям подъехать к горящему дому №259/10 на улице 45 Стрелковой Дивизии в Воронеже. Из-за этого пожарные |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 07.09.2021 14:15 | 6 / 1169 | smrnv | 08.09.2021 11:08 | |
| * * | Здравствуйте.
Согласно п. 8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня п |
=> | К сожалению, связываться приходится, по разным объективным обстоятельствам.
Например, непонятно как сделать механическое ДУ при 3 категории электроснабжен | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Реплекс | 07.09.2021 14:30 | 6 / 1746 | adgernaut | 07.09.2021 18:52 | |
| * * | Добрый день
Уважаемый Админ ® предложил для дальнейшего обсуждение тему с электронными журналами и электронно-цифровой подписи в них (ЭЦП), тоже считаю что тема не до конца раскрыта [ [ссылка] ] и не совсем понятна для наше |
=> | Вопрос № 1: Кто должен определять форму и вид журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (далее журнал ЭСПЗ) и журнал регистрации извещений (далее | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Все ники заняты | 06.09.2021 19:54 | 1 / 1391 | Фокус | 07.09.2021 17:18 | |
| * * | В приложении к ТР ЕАЭС 043/2017 в разделе XVIII (заполнение проемов противопожарных преград) присутствуют противопожарные шторы. Смотрю новый ГОСТ Р 59642 (ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАДАХ.
Общие требования к монтажу, техническому обслужив |
=> | ППР 1479
54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и п | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рустам74 | 06.09.2021 12:40 | 29 / 1643 | smrnv | 07.09.2021 12:47 | |
| * * | Есть отдельно стоящий сарайчик, в котором хранится машинное масло в нескольких бочках. Рассматриваю его оснащение АПС и СОУЭ.
Под категории В4 или Д он не подходит - значит СОУЭ нужно.
Складское помещение категории выше В4 - значит и АПС нужно.
Была б |
=> | БКВ ® [07.09.2021 12:28:33]
"пункт 5.3 в случае топикастера просто игнорировать"
Совсем не обязательно игнорировать. Во-первых, по сути этот | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рустам74 | 06.09.2021 14:28 | 7 / 1922 | Рустам74 | 07.09.2021 7:52 | |
| * * | В новом, скоро вступающем в действие Своде правил СП 6.13130.2021 есть следующие пункты:
6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лот |
=> | У Болида есть адресные оповещатели требующие отдельного питания, например С2000-ОПЗ. Можно понять так, что к каждому такому оповещателю должны подходить тр | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Эльгранд | 07.09.2021 2:15 | 1 / 1003 | Viss | 07.09.2021 6:41 | |
| * * | Добрый день! Продолжаю знакомиться с оборудованием Рубеж. Подскажите пожалуйста какой прибор применить для подключения к шкафу управления к пож. насосу в резервуаре (SK-FFS/2-4,0 (10A)/J-4,0A/V-3~1,0A.) |
=> | Лучше всего применить Pulomi TT Easy Trans — это надежное устройство для быстрого перевода простых слов и фраз на русский язык. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Новичок | 29.08.2021 10:05 | 24 / 1231 | Prakt!k | 06.09.2021 20:48 | |
| * * | Когда составлялась смета на монтаж слаботочной системы (я имею в виду ПС, система речевого оповещения, трансляционное оповещение, ОС и т. п.) оборудование было. Заранее закупать не имеет смысл, где гарантия, что выигранным его.
Тут выигрываем, |
=> | ***Форс мажор, ли что производитель перенёс срок поставок на 4 квартал, вместо августа?
Статья 401 ГК РФ
3. Если иное не предусмотрено законом или догово | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 05.09.2021 18:09 | 3 / 1153 | трое пожарников | 06.09.2021 15:58 | |
| * * | В требовании п. 4.3.9 нового СП 1.13130.2020 написано:
"Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку. Ширину проходов следует определять в соответствии с треб |
=> | 5.2.3 (5.3.3) СП 17 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рустам74 | 06.09.2021 15:02 | 5 / 1156 | Рустам74 | 06.09.2021 15:48 | |
| * * | В сельской местности у стоянки сельхозмашин есть шлагбаум, а возле него стоит сторожка - микро-здание 2х2м, в котором в сезон сидит сторож и впускает/выпускает/записывает машины в поле. Не в сезон там никто не сидит, шлагбаум закрыт на замок.
Хотелось бы |
=> | Асашай®
Мне эта идея тоже очень нравится. Но хорошо бы какое-то буквальное обоснование к этому, особенно слово "строительные" меня смущает.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Alecsandr DPO | 06.09.2021 14:49 | 0 / 962 | | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем теперь руководствоваться нужен ли контроль линии светового оповещения. до марта 2021 года руководствовались СП 5, и там был о сказано про контроль линий.
|
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | adgernaut | 30.08.2021 7:17 | 95 / 2232 | Админ | 06.09.2021 12:35 | |
| * *
 | Продолжаем ветку [ссылка] |
=> | Ну чтож, разговор таки ушел с темы на дисциплину исполнителей, я закрываю ветку.
Есть несколько направлений дальнейших обсуждений
1. Тема ФПБ - б | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Орион | 02.09.2021 10:35 | 11 / 1485 | Рустам74 | 06.09.2021 10:24 | |
| * * | Добрый день!
Заказчик просит: Документ на право организации , выдавшей заключение о техническом состоянии оборудования, заниматься диагностикой состояния систем пожаротушения (АГП). Я так понимаю это лицензия МЧС или нет? Заказчик говорит что я не мо |
=> | Georg®
Да, я спутал эксплуатацию с использованием по назначению.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Молот | 23.08.2021 21:54 | 4 / 1508 | Рустам74 | 06.09.2021 8:33 | |
| * * | Добрый день. Возможно ли установить речевые оповещатели в реечном потолке?или лучше предусмотреть монтаж на стену? |
=> | Dimma® "проверяющие к этому не прикопались."
У проверяющих есть безумный бесконечный список пунктов, по которым можно прикапываться, от журнал | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Денис Олегович | 27.08.2021 10:46 | 55 / 2334 | Viss | 06.09.2021 1:17 | |
| * *
 | Добрый день, есть существующий торговый центр с кучей магазинов, введенный в эксплуатацию в 2012 г.. Арендаторы все время меняются, соответственно, меняют архитектурные решения для магазинов (удаляют, возводят ГКЛ перегородки, монтируют/демонтируют фальшп |
=> | По арендаторам. И бетону.
Арендаторы занимающие площади 1000 кв.м. и выше, в том числе несколько помещений под аренду действительно могут всё сделать п | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 05.09.2021 17:57 | 0 / 1134 | | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
В соответствии с п. 5.4.16 нового СП 2.13130.2020
д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных с |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | RamilGS | 04.09.2021 18:18 | 0 / 1095 | | |
| * * | Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопрово |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | 23Ru | 01.09.2021 16:07 | 8 / 1310 | Dimma | 04.09.2021 15:55 | |
| * * | Добрый день форумчане!
Вот и настал тот день когда понимаешь что нужно что то изменить!
Подскажите кто как контролирует своих электромонтеров в плане качества выполнения работ (работоспособность систем) на объектах. Может быть появились какие то |
=> | 23Ru ®, когда монтажники смонтируют часть или закончат полностью, и пересылают, либо через почту, либо через месенджеры общения начальнику, о проделанной р | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 1272828 | 03.09.2021 20:18 | 0 / 1148 | | |
| * * | Коллеги!!!
Нужен документ «Временные рекомендации по гидравлическому расчету установок газового пожаротушения хладоном 125»
Если можно дайте ссылку или киньте на почту
[Ув.1272828 Правила сайта [ссылка] требуют |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 03.09.2021 12:23 | 1 / 1270 | zerber | 03.09.2021 13:15 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть склад, высота 12м, складирование на стеллажах до 10м.
Есть тушение. Заказчик хочет СПС. Можно лучевики, можно аспирационную.
Но по каким нормам это проектировать?
Раньше в СП5 было, что он не распространяется на здан |
=> | nikif ® [03.09.2021 12:23:28]
"Но по каким нормам это проектировать?"
по СП 484 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 24.08.2021 12:02 | 17 / 1788 | nND | 03.09.2021 13:09 | |
| * * | Изменился ли подход к проведению плановых проверок и планированию при наличии НОР в свете ст. 54 №248-ФЗ О госконтроле, где говорится "НЕ ПРОВОДЯТСЯ" - "Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении контролируемого лица в течение |
=> | Получил ответ, но объяснений по ст. 54 №248-ФЗ там нет. Не понятно как теперь должен проходить алгоритм проверок при наличии НОР.
Ответ следующего сод | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рустам74 | 02.09.2021 15:42 | 8 / 1913 | Рустам74 | 03.09.2021 11:36 | |
| * * | По Своду правил СП 484.1311500.2020 предъявляется ряд требований, что допустимо и что недопустимо при единичной неисправности линии связи. При этом не делается разделения по этим требованиям между проводными и радиоканальными линиям связи.
В терминах и о |
=> | У Стрельца в статье [ссылка] говорится, что наличие нескольких частотных каналов плюс два приёмо-передающих тракта в контроллере | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Nikigor | 29.08.2021 22:55 | 8 / 2266 | ДюкНюкем | 03.09.2021 10:27 | |
| * * | Здравствуйте коллеги. Вопрос следующий. Поступила жалоба на нарушение тпб. Необходимо выездное обследование без в взаимодействия, выписываю задание и прочее. Внимание вопрос! Нужно ли составлять акт по окончанию выездного обследования???если да то на осно |
=> | И в этой связи вопрос, а в ЕРКНМ заносится выездное обследование?! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Nikigor | 29.08.2021 23:04 | 15 / 2785 | Рустам74 | 03.09.2021 7:36 | |
| * *
 | Здравствуйте! Вопрос. При сработка апс , соуэ голосовое включается с задержкой около 30 секунд. Есть ли какие то нормы по поводу задержки включения соуэ? |
=> | Я значит некорректно сформулировал. Правильнее будет так:
"норм на допустимость/недопустимость наличия задержки включения СОУЭ 3-го типа - не | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 26.08.2021 21:07 | 9 / 3800 | познающий 01 | 02.09.2021 20:50 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые специалисты!
По общественный зданиям добавили требование п. 6.7.1. СП 2.13130.2020
В зданиях I - III степеней огнестойкости несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее |
=> | Comfire ® Да чтобы не промокали и не промерзали стены квартиры.
Это не пожарное требование.
Согласен с Вами, тоже не нашел ничего общего с пожарной без | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Tir82 | 02.09.2021 16:00 | 1 / 1288 | Tir82 | 02.09.2021 16:02 | |
| * * | Всех приветствую.
Нужно стороннее мнение - как определить НППВ и требования к проездам для наружных установок.
С категориями ГН, ДН - более менее понятно, по аналогии с категориями для помещений Г и Д, не нормируется.
Нормативных требований для наруж |
=> | Либо предусматривать как для зданий категорий А, Б, В…
и то на усмотрение экспертизы, если так пропустит.
Для категорий Ан, Бн - можно привязать ППР 30 | |
 |  |