О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Новые магазины в существующем ТЦ-по СП 5 или по СП 484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2021 10:46:32]
 Добрый день, есть существующий торговый центр с кучей магазинов, введенный в эксплуатацию в 2012 г.. Арендаторы все время меняются, соответственно, меняют архитектурные решения для магазинов (удаляют, возводят ГКЛ перегородки, монтируют/демонтируют фальшпотолки и т.п.). 1-й уровень защиты СПС спроектирован и смонтирован по СП5. Вопрос: при необходимости, из за демонтажа/монтажа ГКЛ перегородок, требуются внести изменения в существующую сеть надо по СП5 или по СП 484? А также в новых магазинах (перепланировка помещений новым арендатором) проектирование 2-го яруса (под фальшпотолком) по каким нормам надо производить? СП5 или по СП 484?


[27.08.2021 11:01:25]
 Вероятнее всего нужно по СП 485 плюс СП 484.


[30.08.2021 8:18:44]
 По логике вещей не должно быть такого, что часть одной и той же системы спроектирована по одним нормам, а часть - по другим.


[30.08.2021 8:28:18]
 >>По логике вещей не должно быть такого, что часть одной и той же системы спроектирована по одним нормам, а часть - по другим.<<

С переходом от НПБ к СП также все и было. Изначально делали по НПБ-88, а все перепланировки по СП 5. Так и тут, Правда переход от НПБ к СП был более мягкий в плане требований


[30.08.2021 13:13:20]
 А разве ФЗ №123 статья 4 п.4 не отвечает на данный вопрос


[30.08.2021 14:39:30]
 ФЗ №123 статья 4 п.4 то отвечает на вопрос, но как тогда считать возведение нескольких ГКЛ перегородок-новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение?


[30.08.2021 15:44:37]
 Все намного проще, можете забыть про СП5 См. ППР РФ
16. На объектах защиты запрещается:
о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.



[30.08.2021 16:03:53]
 А вот спасибо! Считаю, что тема закрыта.


[30.08.2021 16:53:42]
 >>Все намного проще, можете забыть про СП5
А про сп 484 тоже можно забыть? Ну сделают они одно, два помещения по СП 484, а остальное то по сп5 будет, ну и как они резервирование интерфейса запроектируют? Свой прибор на пост ставить будут-дак линию надо по всему ТЦ тащить. Или тут мы используем новые сп, а тут не используем?


[30.08.2021 16:56:24]
 Тоже верно, тем более сейчас стоит "Simplex" и вряд ли там интерфейс закольцован


[31.08.2021 8:21:36]
 Comfire® "проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности."

Можно эту формулировку и так прочитать, что разработанная новая проектная документация должна ВСЮ систему приводить в соответствие с действующими нормами, а не только в отдельных помещениях ...


[31.08.2021 8:46:05]
 Рустам74, это будут уже не изменения, а полная замена. У автора темы про изменения, а не про замену.


[31.08.2021 8:57:13]
 >>Тоже верно, тем более сейчас стоит "Simplex" и вряд ли там интерфейс закольцован<<

В Simplex уже наверняка все кольцами и до этого было сделано. Остаётся только больше изоляторов ставить (если изначально кабель не был под это рассчитан, то могут быть проблемы). Вот и весь переход на СП 484. Хотя американцы в целом не очень совместимы с СП 484, так владельцам ТЦ стоит подумать на перспективу о замене на что-то европейское или отечественное.


[31.08.2021 9:30:21]
 Интересно если переходить на сп484 и др. новые СП и разрабатывать проекты на каждую перегородку на каждое изменение СПЗ то и гос. экспертизу этих проектов надо проходить!!!


[31.08.2021 10:04:13]
 full ®, проект делать надо, а экспертиза не требуется.


[31.08.2021 11:13:43]
 А проект чего делать надо?
>>1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий,сооружений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых врайонах с особыми климатическими и природными условиями.
1.2 Для зданий, сооружений, оборудования, наружных установок, к системами пожарной сигнализации и/или автоматизации систем противопожарной защиты которых с учетом специфики обеспеченияих пожарной безопасности нормативными документами по пожарной безопасности, согласованнымии зарегистрированными в установленном порядке, установлены требования, отличные от требований настоящего свода правил, следует руководствоваться более высокими требованиями, если иное неустановлено законодательством Российской Федерации.

Т. е. как бы проектная существует на здание. А новая проектная на что будет? На помещение? А проверять какую должны? С таким успехом можно любое здание по частям разобрать на помещения...


[31.08.2021 12:17:08]
 Вот именно! Получается проект всего здания (1-й уровень защиты) выполнен по СП5, а проект на новый магазин уже по СП484.


[31.08.2021 12:18:01]
 Обычно ПД МТРК разрабатывают с точками подключения арендаторов и 1-ого несменяемого уровня в этих помещениях. Таким образом помещение будущего арендатора защищены ПС до заезда арендатора. А после все дополнительные ПИ на фальшпотолки и перегородки подключаются к точке подключения. При выезде они демонтируются и помещение вновь защищено ПС.
Таким образом ПД МТРК на любом этапе не меняется. Разрабатываются или аннулируются только проекты арендаторов до границ точки подключения.


[31.08.2021 12:38:38]
 Дмитрий_птз ® "Т. е. как бы проектная существует на здание. А новая проектная на что будет? На помещение?"

Проект на модернизацию существующей системы пожарной сигнализации ...


[31.08.2021 13:17:26]
 Да, все верно-помещение будущего арендатора защищены ПС до заезда арендатора. А после все дополнительные ПИ на фальшпотолки и перегородки подключаются к точке подключения. А вот если арендатор не делает фальшпотолки, а устанавливает перегородки до ж/б перекрытия. после этого получается, что надо добавлять ПИ в сеть 1-го уровня, которая была сделана по СП5, и и делать проектик...По каким нормам?


[31.08.2021 13:22:54]
 Маловероятно. По СП5 расстояние между ПИ по п.14.1 и до стены (новой перегородки) - почти одинаковое. В любом случае все доп. извещатели подключаются в точку подключения. Это работа арендного отдела.


[31.08.2021 13:32:54]
 Gidrant ® Как это не нужна экспертиза?!!! В здании возникает новое помещение (я), то есть переносятся инженерные коммуникации и/или проводятся новые, в том числе и СПЗ, а это все минимум по ГрК РФ под кап. ремонт подпадает!!! А это уже гос. экспертиза!!!


[31.08.2021 13:52:54]
 Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство.

Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства.


[31.08.2021 13:58:26]
 И вот еще информация к размышлению-в ТЦ 4-тип оповещения, соответственно надо применять алгоритм "С" и защиту каждой точки помещения 2-мя извещателями...Если арендатор устанавливает фальшпотолки- проблем нет-делаем проект по 484. А вот если нет...Мы смотрим на потолок и видим сеть по СП5! И??? Мы что-берем точку подключения и дополнительно устанавливаем дымари по СП484? Или демонтируем сущ. сеть и монтируем по СП484? Вот как вам такое?


[31.08.2021 23:40:33]
 >>Проект на модернизацию существующей системы пожарной сигнализации ...

А СП484 касательно чего применять? Приминимость к спс зданий, сооружений, оборудования, наружных установок. Т. е. если применять, то только ко всей спс.

>>ПД МТРК разрабатывают с точками подключения арендаторов и 1-ого несменяемого уровня в этих помещениях. Таким образом помещение будущего арендатора защищены ПС до заезда арендатора. А после все дополнительные ПИ на фальшпотолки и перегородки подключаются к точке подключения. При выезде они демонтируются и помещение вновь защищено ПС.

Самое удачное решение. Только сп484 там нет смысла применять.


[01.09.2021 8:56:53]
 Если в ТЦ 4-тип оповещения, то вероятнее всего требуется автоматическое пожаротушение. С ним нет проблем, только с сигнализацией?


[01.09.2021 9:12:04]
 Да, тушение есть, но на этом конкретном магазине в нормы СП5 и СП 484 "с притирочкой" попали.


[01.09.2021 9:24:00]
 Тогда не очень понятна проблема. По старым нормам нужна была сигнализация или пожаротушение. В таком ТЦ требовалось автоматическое пожаротушение, без сигнализации.


[01.09.2021 9:33:36]
 Объясню проще, для примера-есть помещение 10х5 метров с ригелями 600 мм. В каждой ячейке по два адресных извещателя и сеть спринклеров (назовем это 1-й ярус). Эти сети были выполнены в 2012 г. по СП5. Сейчас возвели перегородку до перекрытия и она поделила некоторые ячейки на 2 части-теперь в ячейке по 1-му извещателю, а также эпюры орошения нарушены! Первый вопрос-по каким СП доводим существующую сеть в норму? В дополнение к этому, в этом же помещении возводят перегородки НЕ до перекрытия и делают там фальшпотолок из ГКЛ! Сети под фальшпотолком по каким СП проектировать?


[01.09.2021 9:41:16]
 Я в самом начале про это уже написал: поо СП 485 плюс СП 484.


[01.09.2021 9:56:31]
 Comfire ® Хорошо продолжим дискуссию!) Я писал что минимум подпадает под кап. ремонт, но углубившись в строительство нашел следующее - При реконструкции зданий (объектов) исходя из сложившихся градостроительных условий и действующих норм проектирования помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований - их частичная разборка;
Как я и писал установил новую или передвинул старую перегородку и все попал на экспертизу!!!
А вот если добавил пару извещателей или оповещатель то это - Переустройство — это манипуляции с инженерными сетями, санитарно-техническим, электрическим или другим оборудованием.
Вывод: Работаем по нормам по которым построено здание и производим переустройство СПЗ!!!


[01.09.2021 10:05:24]
 full Нет повода для дискуссии. Просто попробуйте прочесть, что такое реконструкция и кап.ремонт. Передвинутве перегородки под них не попадают. Про это в Град.кодексе есть.


[02.09.2021 8:29:14]
 >>Я в самом начале про это уже написал: поо СП 485 плюс СП 484.

https://youtu.be/NaRsdG0319E?t=586


[02.09.2021 9:08:24]
 Дмитрий_птз, а попробуйте свою ссылку сопроводить комментарием. Так здесь принято. Страшно открывать, может там сугубо личное что-то, из домашнего архива.


[02.09.2021 9:20:16]
 >может там сугубо личное что-то, из домашнего архива

Надежны не оправдались: там круглое, телесного цвета, без волос, большое (размер где-то шестой) но только одна штука.


[02.09.2021 9:24:11]
 Иван Рыбаков отвечает на вопросы по сп484. Вопрос:"Как выполнять модернизацию, расширение существующих систем" Ответ примерно такой-Если ставите новые приборы-попадаете, если обходитесь существующими и добавляете только извещатели, то никто к вам применить новые требования не может.


[02.09.2021 9:24:14]
 Солнце?


[02.09.2021 9:32:46]
 Иван Рыбаков не Михаил Мишустин и отменить ППР РФ и даже официально комментировать его он не вправе. Это просто одно из частных мнений.
В данном случае, вопрос переведен в сферу противопожарного режима, т.е обязательных требований.
Официальные разъяснения обязательных требований утверждаются руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти.
См. ст.14 247-ФЗ https://docs.cntd.ru/document/565414...


[02.09.2021 10:16:03]
 А применять сп484 как угодно можно? Там есть область применения так то.


[02.09.2021 12:56:15]
 А давайте вместе прочитаем область действия СП 484:
"Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями".

И область действия СП 485:
"Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования установок пожаротушения автоматических.
Настоящий свод правил распространяется на проектирование установок пожаротушения автоматических для зданий и сооружений различного назначения, а также на отдельные технологические единицы, расположенные в зданиях, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями".

А затем перечитаем п.16 ППР РФ:
"На объектах защиты запрещается:
о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности".


А теперь расскажите, в чем проблема?


[02.09.2021 15:01:05]
 >>А теперь расскажите, в чем проблема?

В том, что вы по сути ради 2 помещений, которые сегодня есть, а завтра нет, вы предлагаете делать проект по СП 484. Что за собой потянет проектировать паралельно существующей новую спс ради этих 2 помещений, а потом ещё и организовывать совмещение с автоматикой. Хотя можно использовать существующих систему, т. к. автор писал-
"Да, все верно-помещение будущего арендатора защищены ПС до заезда арендатора. А после все дополнительные ПИ на фальшпотолки и перегородки подключаются к точке подключения"

Ну не может спс частично быть по одному своду правил частично по другому.


[02.09.2021 16:25:43]
 ===Ну не может спс частично быть по одному своду правил частично по другому. ===
Уверены, что в 2012 году в проекте СПС было написано?

Дмитрий_птз, да там не один свод, а два. Я по двум предлагал работать. У автора еще спринклеры нужно переносить. Никто автора не заставлял проблему публично обсуждать. По тихому бы сделал без проекта. Может при пожаре или проверке инспектора и не копнут так глубоко. А у нас на это обращают внимание.

Свое недовольство правилами противопожарного режима можете оформить в виде искового заявления в суд. В Верховном суде были дела, когда Правительство и МЧС заставляли вносить изменения в ППР РФ. Были и другие решения.

Я просто правовую норму привел, ее ютубом не перебить.


[02.09.2021 17:28:11]
 Спс существовала, но определение другое было, как и у зкпс- да много чего поменялось...
>>По тихому бы сделал без проекта. Может при пожаре или проверке инспектора и не копнут так глубоко. А у нас на это обращают внимание.

Почему без проекта то? Есть проект на ТЦ-этого достаточно. С спринклерами-это уже косяк... (но про них изначально небыло речи)


[02.09.2021 18:48:40]
 ===про них изначально небыло речи===

Зачем говорить,когда сразу все ясно-понятно. Я автору на это в первом своем посте написал.


[02.09.2021 23:51:02]
 Там аренда золотая будет...


[03.09.2021 4:30:28]
 ===Там аренда золотая будет===

Вы так далеко зайдете, если предлагаете за счет (пожарной) безопасности решать проблемы аренды в ТЦ. Продолжайте и попробуйте в СП 484-486 и ППР РФ внести нормы платиновой, золотой, серебряной, бронзовой и деревянной аренды...



[04.09.2021 16:08:07]
 ***Comfire ®

[30.08.2021 15:44:37] Все намного проще, можете забыть про СП5 См. ППР РФ
16. На объектах защиты запрещается:
о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
***

И так каждые три недели, сегодня одни съехали, и арендовали место другие, на 1 этаже здания, через 3 недели, на 3 этаже арендовали небольшой кусок для будущего помещения и так далее, но при этом надо учитывать, что некоторые быстро закрываются, выясняется, что аренду не могут потянуть, это я к тому, что, проект будет готов, когда арендатор уже съедет.


[04.09.2021 18:31:13]
 Дело в том, что без проектов арендатору не дают открыться.


[04.09.2021 18:34:51]
 На данный момент проект на магазин выпустили по требования м инженера по ПБ самого ТЦ. Он считает, что все надо приводить к новым Сп. Пришлось "снести" все, что было на ж/б перекрытии))) Смешно конечно, но получилось, что шлейф ПС идет по соседним помещениям по СП5, потом ОПА-по СП484, потом опять по СП5))))


[04.09.2021 21:07:41]
 >>Смешно конечно, но получилось, что шлейф ПС идет по соседним помещениям по СП5, потом ОПА-по СП484, потом опять по СП5<<

Ничего смешного. Вполне нормальная ситуация для ТЦ и БЦ. Видимо Вы толком дела не имели до этого с ТЦ и БЦ.
А вот что совсем не смешно может выйти, так это то, что шлейф раньше не был расчитан на установку изоляторов, а теперь их придётся ставить много. И если этот момент сразу не продумать, то может получиться так, что одного арендатора переделают и все нормально будет, второго - тоже, а на третьем Боливар уже выносить перестанет и выйдет патовая ситуация. Одно дело, если это какой-то Siemens или Esser (для них в принципе почти все по-прежнему), а вот Болид может загнуться и на первом магазине.


[05.09.2021 5:27:14]
 Dimma, Вы преувеличиваете проблему. В большинстве случаев арендатор ничего не может менять. Ему сдали в аренду площадь со всеми инженерными системами. Он манекены, стойки, рекламы свои расставит и все. Договор аренды есть для этого. Чаще по договору собственник не разрешает делать мощные ремонты, ведь это мешает другим.
Исключение-якорный арендатор или экслюзив, но там деньги и возможности другие. Такие через три недели не съезжают.

Если арендатору очень нужно, то с проектом проблема решается быстро и законно. Автор темы это прекрасно доказал. Около недели, с обсуждением на сайте, ушло на все. И даже никто не обанкротился.


[05.09.2021 16:05:20]
 ***Денис Олегович ® [04.09.2021 18:31:13] Дело в том, что без проектов арендатору не дают открыться. ***
В Воронеже, это проводят, как ремонт пожарной сигнализации и тому подобное.

*** В большинстве случаев арендатор ничего не может менять.***

Когда большие площади арендуют, то сами арендаторы устанавливают основные перегородки, и внутренние.

То считаю, в данном случае, надо устанавливать на отдельные приборы устанавливать, а следовательно нужно проводить тендера и на проект, и на монтаж.


[05.09.2021 16:52:08]
 Teндер на монтаж чего, пожаротушения?


[05.09.2021 16:53:15]
 >>В большинстве случаев арендатор ничего не может менять. Ему сдали в аренду площадь со всеми инженерными системами. Он манекены, стойки, рекламы свои расставит и все. Договор аренды есть для этого. Чаще по договору собственник не разрешает делать мощные ремонты, ведь это мешает другим.<<

Как раз наоборот. То, что здесь описано (ничего не меняют, только манекены и стойки) может быть в торговых центрах уровня подземного перехода в московском метрополитене или какой-то супер-дисконт, ну или ТЦ монополист в каком-то провинциальном городе, где других ТЦ просто и нет. Во всех остальных случаях в торговые центры заезжают сетевые магазины, у каждого из которых свой "бренд-бук", которому они следуют. Поэтому разбирают все до бетона и делают по-своему, затраты уже во вторую очередь считают.


[05.09.2021 18:39:09]
 ===торговых центрах уровня подземного перехода в московском метрополитене===
Для такого объекта термин торговый центр не применим. Это ближе к мелкорозничной торговле, торговой точке или сельпо:
- Друзья, друзья, купите папиросы! Подходи, пехота и матросы!

Торговый центр - это когда соотв.площадь, а сам ТЦ спланирован, построен и управляется как единое целое и имеет собствен.стоянку для покупателей. А в таком подземном переходе есть только стоянка для электички.
А когда до бетона, то это крупный арендатор, которого еще называют якорный арендатор. Я про это выше написал.


[06.09.2021 1:17:09]
 По арендаторам. И бетону.
Арендаторы занимающие площади 1000 кв.м. и выше, в том числе несколько помещений под аренду действительно могут всё сделать по-своему, но якорными не являются (якорные это площади по 10 000 кв.м. - Ашан и т.д.). H&M, Индетекс как пример, очень много лишних вопросов требуют обосновать (ОКЛ, расстояния между ПИ, логика И/ИЛИ). Но в вопросе интеграции в общую СПС - достаточно послушные. H&M запомнился тем, что одним из условий заезда было требование демонтировать стяжку пола, качество не устроило их.
В остальном (Прочие проекты СКС и т.д., перегородки, отделочные материалы) творят, что хотят. Но обязательно согласовывают свои проекты с арендным отделом. Также могут настойчиво попросить выполнить какие-то работы арендодателем, транзитные сети СКС обычно.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.