О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Единичная неисправность радиоканальной линии связи

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.09.2021 15:42:04]
 По Своду правил СП 484.1311500.2020 предъявляется ряд требований, что допустимо и что недопустимо при единичной неисправности линии связи. При этом не делается разделения по этим требованиям между проводными и радиоканальными линиям связи.
В терминах и определениях есть формулировки и для единичной неисправности и для линии связи.
Но мне всё равно не понятно, что конкретно я должен считать Единичной неисправностью радиоканальной линии связи? Потерю связи с одной единицей оборудования? Потерю связи по одному частотному каналу? Или ещё как-то?

Кто-то понимает?
Можно ли например считать, что раз Болидовский С2000-РПИ имеет 16 частотных каналов, то и пара из этих повторителей образует 16 раздельных линий связи, из которых единичная неисправность выводит из строя только одну? Или надо считать что между ними одна радиоканальная линия связи и её нужно в большинстве случаев дублировать?


[02.09.2021 15:59:46]
 Ну так по новым стандартам Вы и должны предусматривать механизм имитации неисправности линий связи.


[03.09.2021 1:51:12]
 Тут бабка надвое сказала. Читал как Стрелец-про описывает свою радиоканальную систему и её соответствие СП484. У Болида вот только КДЛ вышла (оказывается!) под новые требования. Но, возможно, их оборудование на радиоканале и так попадало под новые нормы. Лучше позвонить в Болид.


[03.09.2021 7:39:57]
 Koui® "Лучше позвонить в Болид."

Шутки шутите? Думаете, если их оборудование вдруг не соответствует нормам, они тут же в этом признаются?


[03.09.2021 9:43:48]
 Нет, оказалось не шутка.

Техподдержка Болида по телефону сказала, что линией связи считается весь радиоканал вместе взятый, сколько бы в нём не было частотных каналов и в результате по радиоканалу резервированные линии связи строить нельзя, что в их каталоге типовых решений по СП484 и нарисовано.
:(


[03.09.2021 9:58:45]
 И техподдержка Рубежа по телефону тоже сказала, что на радиоканале решений с резервированием беспроводной линии связи предложить не могут.
:(


[03.09.2021 10:34:32]
 Как же у стрельца всё получается?
Ещё интересно, что есть единичная неисправность радиоканала. Глушение радиоканала полностью? Конкретной частоты? Преграда на участке контроллер-ИП?


[03.09.2021 11:25:18]
 Было бы странно, если бы Болид и Рубеж сказали что-то иное :) Сами-то облажались: так многосвязанные беспроводные системы строить не научились :)


[03.09.2021 11:36:20]
 У Стрельца в статье https://argus-spectr.ru/484_sb1_2 говорится, что наличие нескольких частотных каналов плюс два приёмо-передающих тракта в контроллере плюс динамическое переключение радиоканальной связи между несколькими контроллерами вместе взятые обеспечивают устойчивость к единичной неисправности линии связи.

И кому теперь верить?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Единичная неисправность радиоканальной линии связи      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.