Пара вопросов по толкованию СП 6.13130.2021 Совместная прокладка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Рустам74 ®

[06.09.2021 14:28:14]
 В новом, скоро вступающем в действие Своде правил СП 6.13130.2021 есть следующие пункты:



6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.



Правильно ли я считаю (буквоедство) что линия интерфейса RS-485 у Рубежа кольцевая, а у Болида две линии интерфейса RS-485 хоть и резервируют друг друга, но кольцевые?



6.6. Совместная прокладка ... кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.



Правильно ли я понимаю, пролистав раздел 5 этого документа, что под питанием электроприемников СПЗ в этом Своде правил подразумевается только питание 220В, но никак не низковольтное 12В или 24В ?


[06.09.2021 15:43:04]
 У Болида нет кольцевых линий - две шина или двойная шина, но не кольцо. В кольцевой топологии каждая точка подключена по линии связи к двум другим на любом участке.
Но могут быть и иные мнения в связи с недосказанностью НТД.

Если в СП не указано напряжение линий питания, значит все линии питания.
Низкое напряжение - до 1000 В.


[06.09.2021 15:46:59]
 Viss®
По линиям питания я тоже сначала так подумал. Но тогда невозможно исполнить:
5.2. На объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ.

Не могут же все низковольные приборы быть запитаны от панели ПЭСПЗ!


[06.09.2021 16:19:39]
 В этом документе используются термины: "цепи питания", "кабели питания", "питающие линии", "линии электропитания".

Поэтому пытаться понять, что именно запрещено прокладывать с линиями связи - занятие абсолютно бессмысленное.

>но никак не низковольтное 12В или 24В?

Это напряжение вторичного источника питания, а не "низковольтное".


[06.09.2021 18:20:28]
 Ну а если исходить из логики, а не из бумажек.

Имеем помеху в цепях после вторичного источника - она попадет в линию связи в первую очередь через оборудование вне зависимости от того, как проложена линия питания.

Отдельно прокладывать нужно линии питания от первичного источника. Также нужно отделять линии питания вторичного источника и первичного.


[06.09.2021 22:28:00]
 Ув. Georg, трансформаторная подстанция 10 0,4 кВ уже сама по себе является вторичным источником электропитания. Первичным источником питания является аккумуляторная батарея в источнике резервированного питания. Таким образом источник питания 12В с АКБ для систем СПС является либо вторичным источником питания при работе от сети, либо первичным при работе от АКБ.

Рустам74
Правильно ли я считаю (буквоедство) что линия интерфейса RS-485 у Рубежа кольцевая, а у Болида две линии интерфейса RS-485 хоть и резервируют друг друга, но кольцевые?

3.3. Кольцевая линия связи: линия связи, начало и конец которой подключены к ОДНОМУ прибору приемно-контрольному пожарному или прибору пожарному управления. В интерфейсе у Рубежа R3Link нет ни начала ни конца. (буквоедство) Кроме того если данная линия предназначена только для передачи извещений, то к электпроводкам систем противопожарной защиты её относить не стоит.

Рустам74
Правильно ли я понимаю, пролистав раздел 5 этого документа, что под питанием электроприемников СПЗ в этом Своде правил подразумевается только питание 220В, но никак не низковольтное 12В или 24В ?
Да! но сюда попадает и АЛС рубежа с напряжением 36В.


[06.09.2021 23:09:27]
 >Таким образом источник питания 12В с АКБ для систем СПС является либо вторичным источником питания при работе от сети, либо первичным при работе от АКБ.

При переключении на питание от АКБ помехи из промышленной сети через ИБП пропадают. Нет помех - обсуждать нечего.


[07.09.2021 7:52:57]
 У Болида есть адресные оповещатели требующие отдельного питания, например С2000-ОПЗ. Можно понять так, что к каждому такому оповещателю должны подходить три раздельных кабель-канала - для питания, для одной ветви ДПЛС и для другой ветви ДПЛС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пара вопросов по толкованию СП 6.13130.2021 Совместная прокладка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.