Задержка включения соуэ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[29.08.2021 23:04:47]
 Здравствуйте! Вопрос. При сработка апс , соуэ голосовое включается с задержкой около 30 секунд. Есть ли какие то нормы по поводу задержки включения соуэ?
Брандмауэр-СБ

[30.08.2021 5:39:38]
 время, требуемое на полную эвакуацию, время реагирования, ваша задержка в общем не должны превышать времени блокировки путей эвакуации.
Это в фз-123 прописано, вроде как.


[30.08.2021 5:54:55]
 Могут быть различные варианты. Все зависит от типа СОУЭ. Не все системы включаются автоматически, существует полуавтоматическое управление.

Из нового, пункты 6.4.1-6.4.5 посмотрите в СП 484.


[30.08.2021 5:57:50]
 Возможно это школа. Раньше по НПБ104-03 сперва оповещался персонал школы (учительская, пищеблок, кабинет директора), а затем учащиеся.
Вот на это и шла задержка включения по времени. Так что возможно какое-то небольшое количество динамиков у Вас работает сразу


[31.08.2021 21:25:23]
 Comfire ®

[30.08.2021 5:54:55] Могут быть различные варианты. Все зависит от типа СОУЭ. Не все системы включаются автоматически, существует полуавтоматическое управление.

Из нового, пункты 6.4.1-6.4.5 посмотрите в СП 484.

Вы не правильно поняли видимо вопрос, либо ответ на это я не получил.

Есть разница срабатывание СОУЭ при сработке АПС сразу, либо с задержкой 2 минуты?
пожар распространится и люди не смогут эвакуироваться.
Вопрос в том, чем регламентирована задержка и на сколько максимум?


[31.08.2021 21:38:17]
 Любую задержку можно обосновать, если она не больше разности времени блокировки путей эвакуации и времени эвакуации людей. Время подтверждается расчетом, который не делают, как правило.


[31.08.2021 22:43:25]
 Задержка на время срабатывания СОУЭ появляется начиная с 4-го типа оповещения для отдельных зон эвакуации. В остальных случаях оповещается все здание без задержки


[01.09.2021 6:52:39]
 Nikigor, вопрос поконкретнее задавайте. Что за "СОУЭ голосовое"? Что имелось ввиду? Какой тип, что за здание? Tpeбуется ли очередность оповещения в различных зонах? А световые оповещатели вообще не включаются, только речевые?

Как еще ответить на такой общий вопрос? Это всегда индивидуально и многофакторно. У одного известного производителя такая задержка предусмотрена программно до 255 сек.

Если это автоматический тип управления, то для такой АСОУЭ странно было бы устраивать одновременный ор во всем многоэтажном здании по любому ложняку.

Спрашивая про 2 минуты, Вы видимо перепутали задержку и время для определения начала эвакуации в зданиях (сооружениях) 0,5 мин - для этажа пожара и 2 мин - для вышележащих этажей.

Читайте 123-фз и выполняйте его требования:
Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 


[01.09.2021 23:39:03]
 Здание в котором установлено соуэ 3 типа. Ф.1.2
Какие ещё данные нужны
Если можно конкретику, а не читайте фз 123!
Читал поэтому и задаю такие вопросы


[02.09.2021 4:41:26]
 ===Какие ещё данные нужны===
Еще раз спрашиваю: Tpeбуется ли очередность оповещения в различных зонах? А световые оповещатели вообще не включаются, только речевые?

Я так понимаю, что Вы инспекторствовать начинаете. Тогда после прочтения 123-фз возьмите проект на систему, паспорт на установку, документы дежурного персонала с поста-диспетчерской, результаты отработок эвакуации, план или карточку тушения пожара. Там ищите все ответы на вопросы.


[02.09.2021 7:10:13]
 Nikigor®

Наверно, корректным будет ответ: "норм на допустимое/недопустимое время задержки включения СОУЭ - нет".
Вариант, когда СОУЭ 3-го типа включается с задержкой в пределах минуты удобен тем, что с пожарного поста можно его остановить до того как весь объект будет поднят на уши при ложном срабатывании.


[02.09.2021 18:37:58]
 Comfire на вопрос не ответил конкретный
Рустам 74 я тоже этого мнения соотнести регламентировано


[02.09.2021 18:39:04]
 То что не регламентировано


[02.09.2021 18:56:08]
 Nikigor, здесь не школа и это не профсоюз, которому членские взносы платят.
Вам никто ничего не должен здесь.
Это Вы должны быть благодарны за ответы. И надо не ставить оценки тем, кто отвечал. Вы не экзамен принимаете.
От уровня Вашего понимания темы зависят вопрос и ответы на него.
Если бы Вам не задавали уточняющие вопросы, то Вы бы остались со своим странным пониманием "голосовой соуэ".


[02.09.2021 20:03:10]
 >> Если можно конкретику, а не читайте фз 123!

Нет тут особой конкретики, поэтому и дают ссылки на намеки из ФЗ-123:
Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;

Вот в них и всё достаточно понятно изложено и одновременно никакой конкретики. Но это вовсе не означает, что норм нет. Они есть, но очень обобщенные.


[03.09.2021 7:36:37]
 Я значит некорректно сформулировал. Правильнее будет так:

"норм на допустимость/недопустимость наличия задержки включения СОУЭ 3-го типа - нет"
  Дискусия закрыта