Минимальное количество проемов для естественной вентиляции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.09.2021 14:15:56]
 Здравствуйте.
Согласно п. 8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания достаточно одного проема, который обеспечивает ширину не менее 1,6 м на 30 м длины?


[07.09.2021 15:31:02]
 да


[07.09.2021 15:36:21]
 Но в СП7 есть такое определение:
3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
Здесь для одного помещения указаны проемы во множественном числе.


[07.09.2021 18:03:15]
 не ищите в нормах то, чего там нет


[07.09.2021 22:03:42]
 Авторитетные специалисты по ОВ считают, что формулировка п.3.12 однозначно подразумевает обязательный расчет площади проемов для проветривания, согласно п. 8.5.


[08.09.2021 10:56:15]
 smrnv ® они однозначно правы. И вообще все авторитетные ОВшники говорят о том, что лучше не связываться с проветриванием


[08.09.2021 11:08:47]
 К сожалению, связываться приходится, по разным объективным обстоятельствам.
Например, непонятно как сделать механическое ДУ при 3 категории электроснабжения.
А сделать ДУ с естественным побуждением очень сложно из-за необходимости приточных отверстий большой площади в нижней части стен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Минимальное количество проемов для естественной вентиляции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.