| [Прочее] | | dalexeus | 05.08.2022 16:22 | 16 / 1728 | dalexeus | 08.08.2022 11:57 | |
| * * | Здравствуйте. Помещение ПБЗ примыкает к коридору. Смежно с этим помещением находится лифт (без лифтового холла) с выходом в этот коридор.
Согласно СП1, выход из ПБЗ должен быть предусмотрен:
- в лифтовый холл (непосредственно или через коридор); |
=> | Трудно говорить о планировке словами. Сейчас нет тамбура перед лифтом, есть только коридор куда выходит этот лифт и есть рядом с этим лифтом помещение пожа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ДОЗ2 | 05.08.2022 15:27 | 2 / 1094 | Асашай | 06.08.2022 9:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите в подвале церкви можно устраивать котельную?Если нет в каком документе указано?
[Размещение копий постов в несколько веток считается спамом =Админ] |
=> | размещать можно, но только не под молельным залом.
На ранее построенные котельные эти требования не распространяются | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | CV | 05.08.2022 11:35 | 6 / 1435 | kazakru | 05.08.2022 23:59 | |
| * * | Есть объект с несколькими зданиями (СПА, ресторан, спальный корпус, стоянка..), СПА объекта - ШПС-12 в каждом здании, на пожарном посту "Сириус" и АРМ. По новым нормам нужен на посту второй Сириус?
|
=> | )))
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | сибирь ПБ | 05.08.2022 8:37 | 11 / 1383 | сибирьПБ | 05.08.2022 10:03 | |
| * *
 | Всем добрый день!
Возник такой вопрос - инспектор МЧС не принял расчет пожарного риска. Ошибка заключается в том, что объект по функционалу Ф 1.2, располагается на первом этаже в здании по функционалу Ф 1.3. У них общая лестничная клетка, так же не о |
=> | спасибо большое!
[Ув. barabulka01 ® Чтоб задать свой вопрос надо открыть свою ветку. Правила здесь [ссылка] =Админ] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 04.08.2022 12:32 | 4 / 1113 | ВотТакойНик | 05.08.2022 9:52 | |
| * * | Коллеги. Кто сталкивался или задавался вопросом?
Допустимо ли размещение ПБЗ для МГН на балконе? Согласно п. 9.2.1 СП 1.13130.2020 вроде можно. 2 тип - на эксплуатируемой кровле, открытом балконе, лоджии, веранде или галерее.
Но читаем ФЗ-123 ч. |
=> | ФЗ как бы выше СП. А ФЗ как раз балконы не предусмотрел. Если бы в ч. 15 была фраза типа -устанавливается нормативными документами по пожарной безопасност | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Евген1432 | 03.08.2022 16:46 | 14 / 1044 | Jamal | 04.08.2022 17:29 | |
| * * | Товарищи, подскажите пожалуйста!
Согласно пункту 5.9 подпункт в) СП 11 для для случая горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов, если расход жидкости g, вытекающей из поврежденного аппарата больше отношения |
=> | просто у меня такое же замечание | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 02.08.2022 15:56 | 25 / 1551 | Jamal | 04.08.2022 15:12 | |
| * * | Коллеги, всем привет. подскажите пжл. получил замечния экспертизы по студенческому общежитию, в котором естественно размещены помещения вспомогательного назначения (склады, медпункт, столдовая с пищеблоком) чисто для этого здания и они не могут работать о |
=> | ув. Крюгер ® ну вы прям в корень самый посмотрели)))) пригляделся, а там еще ссылка где-то в глубине на СП "Здания судов". Но вопрос остается отк | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 22.07.2022 9:16 | 9 / 1567 | CV | 04.08.2022 14:21 | |
| * * | здравствуйте, коллеги.
В здании, которое сейчас проектируем, есть большое помещение с душем Шарко. Подозреваю, что обычное оповещение в данном помещении проживёт недолго. Подскажите, существуют ли в природе влагозащищённые речевые оповещатели? |
=> | там, где Шарко применяют, речь все равно плохо различима будет, может воспользоваться п. "Допускается использование звукового способа оповещения для С | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | svetliii | 22.07.2022 7:38 | 4 / 1660 | южный | 04.08.2022 13:47 | |
| * * | Подскажите кто как заполняет практическую часть в журнале противопожарных инструктажей в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806? |
=> | загрузил фото [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Route | 03.08.2022 23:56 | 4 / 1038 | Route | 04.08.2022 13:38 | |
| * * | Добрый вечер! Тема очень старая, но интересно, может что-то поменялось за много лет. Есть жилой дом, на кровле машинное помещение лифтов, которое выделяется конструкциями REI 120. По СП 2 предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой д |
=> | Я же не про это сейчас спрашиваю!
Во-первых, в п. 5.2.5 ГОСТа ничего не говорится, что это требование не касается наружных конструкций. Сказано, что прос | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | SNB-Tver | 10.03.2021 12:57 | 8 / 2360 | Админ | 04.08.2022 12:02 | |
| * * | Как решить проблему дублирования интерфейса при использовании приборов Сигнал? Например, есть большой склад, разделенный на отдельные помещения с разными арендаторами. В каждом помещении стоит Сигнал-10 (или Сигнал-20). У этих приборов только один интерфе |
=> | Вот не люблю когда реанимируют старые ветки.
Ув Dimma ® в марте 2021 г не существовало С2000М исп. 2 так что ссылаться в этой ветке на него некорректно. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Владир | 03.08.2022 6:33 | 4 / 1443 | Владир | 04.08.2022 7:17 | |
| * *
 | Инспектор требует в каждом номере спального корпуса санатория сделать план эвакуации. Мотивируя тем, что здание приспособлено для временного пребывания людей. В ППР написано для гостиниц и общежитий. Подскажите на сколько прав инспектор? |
=> | Большое спасибо! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | adgernaut | 31.07.2022 14:36 | 100 / 3260 | Eugen-19 | 03.08.2022 21:53 | |
| * *
 | Начало здесь [ссылка]
ifbbpro ® [31.07.2022 11:50:39]
@>То есть проектные решения должны проверятся расчетами, голыми цифрами, а не требованием выбрать ИП без методики этого выбора. Эти расчеты должен провести по оди |
=> | adgernaut: "А вот это было очень непрофессионально. Прямо... "позор, какой-то" (с). Люди бьются над снижением аэродинамического сопротивлени | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 03.08.2022 17:23 | 2 / 1028 | Jamal | 03.08.2022 17:51 | |
| * * | Уважаемые, есть ГПУ (производится и проектируется изготовителем) для выработки электричества и тепла. работает исключительно на газу. Полностью готовое изделие в контейнере. вмешиваться в их проектирование и соответственно производство невозможно. Никто н |
=> | морской контейнер? или контейнер из сэндвича?
п.5.1.5 СП 4 "Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должн | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Локи | 19.07.2022 14:48 | 6 / 1918 | uzdp | 03.08.2022 15:05 | |
| * * | Коллеги, а кто как понимает, трактует СП 253.1325800.2016 п.13.1.7
В надземной части высотного здания (при устройстве двух и более пожарных отсеков в высоту) для прокладки транзитных сетей (сетей, не относящихся к данному пожарному отсеку) и магистральн |
=> | ув. Владимир227 ®, всё верно подмечено, что в лучшем случае три, но это в идеальном варианте, есть только нюанс, что щедрость архитекторов имеет границы и | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | svale | 01.06.2022 10:47 | 26 / 3295 | DmitryPT | 03.08.2022 13:12 | |
| * * | Здравствуйте,
При производстве проектируется отдельностоящее здание компрессорной. В качестве хладагента - аммиак.
Категория помещения компрессорной "А".
Само помещение компрессорной(300+) требуется защитить АУП.
Можно ли использовать в дан |
=> | Добрый день. Впервые столкнулся с проектирование ПТ в аммиачной компрессорной.
Автор темы, к чему пришел? выполнил проект? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Все ники заняты | 01.08.2022 21:47 | 34 / 2367 | ifbbpro | 03.08.2022 8:43 | |
| * * | Навеяло периодически возникающими в сети холиварами по выбору оболочки электрооборудования в пожароопасных зонах:
ФЗ 123
Статья 22. Классификация пожарозащищенного электрооборудования
1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, |
=> | >Если вопрос связан с выбором оболочки, то 7.1.1 ПУЭ "Требования настоящей главы не распространяются ... на системы диспетчеризации и связи"
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | ЕвгенияК | 01.08.2022 13:58 | 2 / 1216 | BTS | 03.08.2022 3:27 | |
| * * | Добрый день. Есть старый объект с спринклерным пожаротушением, сейчас там возвели недоперегородки и надо дооборудовать систему. Высота потолка 4,92 м, перегородки не доходят до потолка 1,42 м. Получилось, что местами линия спринклеров прям над перегородко |
=> | Имеет значение расстояние от розетки спринклера до верха перегородки. Нужно взять карты орошения установленных оросителей и вдоль каждой перегородки опреде | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Dimma | 02.08.2022 10:43 | 10 / 1483 | asol611 | 02.08.2022 15:31 | |
| * * | Пишут пользователи
***
>>>С самой пожаркой больших проблем нет, ставлю свой КДЛ, КПБ… и подключаюсь к существующему пульту С2000М>>>
Здесь тоже могут быть проблемы. Мне такое решение эксперт ГГЭ завернул, ссылаясь на то, |
=> | Ув. dizel2012, если вам надо осуществить реконструкцию действующего объекта, то там тоже все согласно Градостроительному кодексу, с проектной документацией | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Задаю_вопросы | 01.08.2022 22:40 | 3 / 1773 | Comfire | 02.08.2022 7:42 | |
| * * | Уважаемые форумчане, поделитесь мнением!
Статья 28.1 КоАП гласит, что поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административны |
=> | Должностные лица органов государственного пожарного надзора и подразделений государственного пожарного надзора обязаны проводить контрольные (надзорные) ме | |
 |  |
 |
| [Документация] | | FIRE_MAN | 01.08.2022 9:32 | 5 / 1397 | Jamal | 01.08.2022 16:57 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Изменения к 123-ФЗ втупили в силу, ч.4-11 ст.98 утратили силу, в СП 4.13130 п.8.1 прописаны требования к подъездам пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям, а чем теперь руководствоваться по организации подъе |
=> | ув. Tir82 ® считаю, что как минимум отталкиваться от того, как расположена галерея относительно уровня земли. если этот переход на земле, то там наверняка | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Makdag | 01.08.2022 12:29 | 3 / 1260 | Jamal | 01.08.2022 16:53 | |
| * * | Добрый день, Что понимается под объемом лестничной клетки? Если помещение расположено в подвале под лестничной клеткой( марши и площадки) и отделено перекрытием 90 минут. Она будет считаться в объеме или нет? |
=> | я считаю, что в этом случае объем лестничной клетки - это все, что входит в объем ограждающих конструкций л/к с нормируемыми показателями | |
 |  |
 |
| [Служба] | | CV | 01.08.2022 11:08 | 2 / 1226 | CV | 01.08.2022 12:09 | |
| * * | Коллеги, кто знает, по каким нормам проектировать ПС для закрытых стоянок фур? СП 506, для авто до 3,5 тон, СП 113 для автомобилей, микроавтобусов и т.п.СП 486 п.4 имеется, но не знаю, распространяется ли он и на автофуры. Подскажите, если знаете какие-ни |
=> | спасибо, сейчас глянем | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ольхон80 | 29.07.2022 16:31 | 11 / 1580 | asol611 | 01.08.2022 10:32 | |
| * *
 | Добрый день коллеги.
При сдачи проекта заказчик выдал замечания почему в помещениях категории В1-В4 пожаро-опасности согласно п.10 ст 82 ФЗ -123 не используется Электрооборудование АПС и СОУЭ с средствами пожаровзрывозащиты (взрывозащищенное). Впервые |
=> | Понятно, спасибо! Век живи, век учись, дураком помрёшь... | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | AHTOXA125rus | 27.11.2014 10:51 | 59 / 3867 | Алена1111111 | 01.08.2022 6:55 | |
| * * | Ребята, помогите пожалуйста с определением категории здания и классом зоны! Имеется склад карбида, хранящегося в металлических бочках примерно по 50кг в каждой, максимальное количество 10 тонн. Площадь здания 31кв метр, высота до потолка 3,96м. Заранее сп |
=> | гешан ® спасибо за ответ. Проводили расчет подобным способом, получившийся ответ нас не устроил, поэтому ищем другое решение. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ФПБ | 27.07.2022 0:00 | 115 / 3220 | Eugen-19 | 31.07.2022 11:51 | |
| * *
 | С сентября того года вступил в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
И вот тут некотор |
=> | Вот взять требования к расстановке извещателей. Сделано коряво, но требования к проектировщику предъявлять необходимо, и наказывать его за неправильную рас | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Троиц | 31.07.2022 10:36 | 0 / 2106 | | |
| * * | Наткнулся на старенькую тему:
[ссылка]
Вопрос заинтересовал, т.к. 270 весьма расплывчат по этим срокам. Немного писанины и вот ответы 8 Главных управлений:
Нижегородская область
[ссылка]
|
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Хочу пообщаться | 29.07.2022 12:18 | 16 / 2444 | Хочу пообщаться | 30.07.2022 18:39 | |
| * * | Тема для обсуждения термина "линия связи" в сп484. Хотелось бы знать как понимают этот термин участники форума, и на чём основаны их убеждения. Вот цитаты из нормативки:
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О связи" (с и |
=> | Ну линия связи спс- это линия связи,которая соединяет тс спс и иные устройства получается... Линия связи зкпс- линия, которая территориально проходит через | |
 |  |
 |
| [Документация] | | adgernaut | 30.07.2022 11:31 | 4 / 1202 | ifbbpro | 30.07.2022 14:33 | |
| * * | Коллеги, листая старые тетради *зачеркнуто* - обратил внимание на главу 6. Действует ли она сейчас при работающих ТР ТС 004 и ТР ТС 012. Почему ее не убрали, как и таблицы 4 и 5? |
=> | >Мне не понятно, почему это до сих пор в законе. Два этих техрегламента приняты уже очень давно. Какая-то несуразица.
Значит производителям соответст | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 25.07.2022 15:45 | 10 / 1558 | Jamal | 29.07.2022 15:12 | |
| * * | Коллеги, приветствую.
1. подскажите, каков д.б. алгоритм работы ДУ в коридорах, разделенных перегородками на участки? необходимо сразу во всех участках на этаже открывать клапаны или только в том участке, где пожар в помещении?
2. нужно ли делать ДУ |
=> | опа, а я чот всегда пропускал это предложение(((( | |
 |  |