алгоритм работы ДУ в коридорах

[Документация]  #дымоудаление #корридор 

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2022 15:45:07]
 Коллеги, приветствую.

1. подскажите, каков д.б. алгоритм работы ДУ в коридорах, разделенных перегородками на участки? необходимо сразу во всех участках на этаже открывать клапаны или только в том участке, где пожар в помещении?
2. нужно ли делать ДУ из вестибюля при выходе в него из коридоров, защищаемых СПДЗ (незадымляемых лестниц нет) и ПБЗ?


[25.07.2022 18:22:00]
 1. Только на том участке, где обнаружен пожар. А как иначе, ведь расчет делается на один пожар?
2. Требований по организации ДУ из помещений вестибюлей нет.


[25.07.2022 20:47:18]
 Дымоудаление должно запускаться одновременно везде в пределах зоны дымоудаления. Если у вас зоной дымоудаления являетсякоридор, значитво всем коридоре сразу. Это должен определять проектировщик.


[27.07.2022 10:55:35]
 Все ники заняты ®
Читаем у автора темы "коридоры, разделенные перегородками на участки".
В данном случае такой участок и является дымовой зоной.


[27.07.2022 11:59:57]
 тут термин дымовая зона особо не прикрепить к данной теме, т.к. он относится к защищаемым помещениям, но в части конструктивного разделения подходит
Гостьь

[27.07.2022 16:02:16]
 Ув.Jamal коридор это помещение смежное с горящими. Очень часто она рассчитана на что то одно (в данном случае часть коридора). Обычно Клапан ДУ открывается при срабатывании извещателя в одном из помещений смежным с данным участком коридора, ну и сам этот участок. Если открыть в нескольких сразу система может быть на это не рассчитана. Да и какой смысл (даже теоретически) перетягивать дым в другие участки коридоров (ну при открытии дверей).


[28.07.2022 17:03:28]
 
Цитата Jamal ® 25.07.2022 15:45:07
нужно ли делать ДУ из вестибюля при выходе в него из коридоров, защищаемых СПДЗ (незадымляемых лестниц нет) и ПБЗ?
--Конец цитаты------
ПДВ при пожаре действует следующим образом:

при закрытой двери эвакуационного выхода из коридора -
обеспечивается небольшое разрежение в коридоре, чтобы имелась возможность открыть эту дверь;
при открытой двери эвакуационного выхода из коридора -
обеспечивается определенная скорость подачи воздуха через проем, чтобы дым из коридора не прорывался на последующий путь эвакуации.

Поэтому вытяжка из вестибюля будет только препятствовать правильной вентиляции коридора и вместо неё следует применять наддув вестибюля.


[29.07.2022 5:02:18]
 novik_n ===при закрытой двери эвакуационного выхода из коридора -
обеспечивается небольшое разрежение в коридоре, чтобы имелась возможность открыть эту дверь;===

очень сомневаюсь, что это небольшое разрежение не очень способствует открыванию дверей в лестничные клетки, зато очень помогает открывать двери из квартир или кабинетов в такие коридоры.

Насчет наддува в вестибюль, то не думаю, что это целесообразно. Это же первый этаж и улица сразу, чего туда воздухом дуть? Проще дверь открыть.


[29.07.2022 14:22:08]
 и где же золотая середина?


[29.07.2022 15:08:19]
 СП7. п.7.20...Необходимое сочетание совместно действующих систем ...следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.
Т.е.точно сказать, это может только ВК-шник, который разработал раздел.
Но если нет алгоритма, то можно предположить: если в перегородках нет дверей, то считать все отдельными зонами и открывать только в зоне возгорания; а если двери есть, то считать одной зоной и открывать одновременно.


[29.07.2022 15:12:07]
 опа, а я чот всегда пропускал это предложение((((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: алгоритм работы ДУ в коридорах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.