Выход из ПБЗ если на этаже нет ни лестницы 3 типа, ни лифтового холла, ни тамбура

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.08.2022 16:22:32]
 Здравствуйте. Помещение ПБЗ примыкает к коридору. Смежно с этим помещением находится лифт (без лифтового холла) с выходом в этот коридор.

Согласно СП1, выход из ПБЗ должен быть предусмотрен:

- в лифтовый холл (непосредственно или через коридор);

- в ЛК (причем если она типа Л1, то нужен тамбур);

- на лестницу 3-го типа.

Не совсем понятно, что надо делать если на этаже нет ни лестницы 3 типа, ни лифтового холла, ни тамбура...





[05.08.2022 17:25:20]
 A кто решил, что это помещение ПБЗ? Как-то даже странно про все это читать.


[06.08.2022 8:02:15]
 Это здание поликлиники. На этажи предусмотрен доступ Мгн группы м4. Пбз определены в части Ар и так и было построено.


[06.08.2022 9:45:38]
 Группа мобильности М4 включает в себя людей, лишенных подвижности, которые вынуждены передвигаться на инвалидных креслах с ручным приводом. Поэтому не надо ничего делать если на этаже нет лестницы 3 тип. Вам лифт нужно немного доработать. См. 123-ФЗ, ч. 15 ст. 89 и СП 59.

http://www.consultant.ru/document/co...


[07.08.2022 22:43:07]
 Но на этаже будут инвалиды на коляске. Получается надо предусмотреть лестницу 3 типа для выхода из этого помещения? Не совсем понял почему вы написали что не надо ничего делать, может я чего то не понял...


[08.08.2022 4:54:05]
 Эвакуация М1-М3 допускается по лестницам.

Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам.

Вы себе как представляете несколько инвалидов в колясках на лестнице 3-го типа?



[08.08.2022 7:03:05]
 В СП 59 говорится, что такие лестницы допускается использовать для эвакуации групп М4 с помощью пожарных:
"6.2.30 Допускается для эвакуации МГН с помощью пожарных подразделений из пожаробезопасных зон, размещенных не выше пятого этажа, предусматривать наружные эвакуационные лестницы (лестницы 3-го типа), ширина которых должна быть не менее 1,5 м. Лестницы должны иметь ограждения высотой 1,2 м с поручнями в соответствии с 5.1.13".

Если нет возможности устройства лифта для пожарных (с устройством холла), то все же вариант с устройством лестницы подойдет?


[08.08.2022 7:55:18]
 Пункт 6.2.25 исключает такой вариант для М4.


[08.08.2022 8:07:44]
 Ясно. Тогда получается есть только вариант доработки лифта до статуса пожарного лифта (включая устройство холла и эвакуация из ПБЗ в данный холл)?


[08.08.2022 8:21:05]
 См. 123-ФЗ, ч. 15 ст. 89.


[08.08.2022 9:14:24]
 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.

Я так понимаю эту часть, что нужно предусмотреть лифтовый холл (плюс дополнительные требования к пожарным лифтам).


[08.08.2022 10:57:41]
 "Вам лифт нужно немного доработать."
Можете написать в чем именно доработка должна быть?


[08.08.2022 11:07:31]
 требуется лифт для пожарных с тамбурами перед входом на каждом этаже, подпор воздуха в лифтовую шахту, подпор воздуха в тамбур на 2-м этаже, дымоудаление из здания


[08.08.2022 11:16:34]
 Соответственно выход из ПБЗ, находящейся в отдельном помещении следует предусмотреть в этот самый тамбур у лифта, для выполнения требований п. 9.2.2 СП 1 и п. 6.2.25 СП 59, так я понимаю?


[08.08.2022 11:44:55]
 тамбур и будет являться ПБЗ, его выделяют противопожарными преградами и предусматривают подпор воздуха с подогревом


[08.08.2022 11:49:27]
 Ответы на эти вопросы в 123-ФЗ, СП 1, СП 59 и СП 158. Не будем же мы обсуждать очевидные вещи, вплоть до пределов огнестойкости стр.конструкций ПБЗ и шахт лифтов, их площадей, размещения и пр?


[08.08.2022 11:57:24]
 Трудно говорить о планировке словами. Сейчас нет тамбура перед лифтом, есть только коридор куда выходит этот лифт и есть рядом с этим лифтом помещение пожаробезопасной зоны, выход из этого помещения - также в этот коридор.
Я лишь хочу уточнить, что для соблюдения норм, нужно в этом коридоре предусмотреть тамбур, включающий в себя выход из лифта и выход из этого помещения ПБЗ.
Да, пределы огнестойкости стр.конструкций ПБЗ и шахт лифтов, их площадей, размещения и пр. тоже надо соблюсти, про это вопросов нет, с этим понятно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход из ПБЗ если на этаже нет ни лестницы 3 типа, ни лифтового холла, ни тамбура      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.