Спринклерное пожаротушение и недоперегородки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2022 13:58:55]
 Добрый день. Есть старый объект с спринклерным пожаротушением, сейчас там возвели недоперегородки и надо дооборудовать систему. Высота потолка 4,92 м, перегородки не доходят до потолка 1,42 м. Получилось, что местами линия спринклеров прям над перегородкой или немного сдвинута относительно перегородки, но не 1,2 м. Не вижу в СП 485 нормативов по таким стенам. Там же сказано расстояние до стен (перегородок), а тут как бы и стен по горизонтали то ближайших нет, есть только соседние ветки. Но при этом думаю, что перегородки все равно влиять на распыление воды будут.

Как поступить, что б по нормам?


[01.08.2022 14:53:06]
 как по-моему, ничего дооборудовать не надо (если только перегородки не толщиной в 50см)


[03.08.2022 3:27:53]
 Имеет значение расстояние от розетки спринклера до верха перегородки. Нужно взять карты орошения установленных оросителей и вдоль каждой перегородки определять, какова будет зона затенения для ближнего к перегородке ряда оросителей. Придётся прочерчивать радиусы орошения в плоскости,проходящей через верх перегородки.
В тех местах,где перегородка прямо под рядом оросителей, и где строго между рядами,проблем вообще никаких. В остальных случаях также будет иметь значение фактическое расстояние между рядами, параллельными перегородке.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Спринклерное пожаротушение и недоперегородки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.