инспектор МЧС не принял расчет пожарного риска

[Прочее]  #расчет_пожарного_риска 

 последняя В обсужденнии 3 реплик
сибирь ПБ ®

[05.08.2022 8:37:31]
 Всем добрый день!

Возник такой вопрос - инспектор МЧС не принял расчет пожарного риска. Ошибка заключается в том, что объект по функционалу Ф 1.2, располагается на первом этаже в здании по функционалу Ф 1.3. У них общая лестничная клетка, так же не огорожено глухой перегородкой. Объект само собой рассчитывать сказали на все здание, подскажите пожалуйста, какой тогда функционал ставить при расчете? т.к. инспектор сказал, что в расчете должны быть учтены два функционала, а формула при расчете разная у данных функциональных назначений


[05.08.2022 9:06:44]
 А этот расчет был выполнен в составе декларации ПБ или при независимой оценки пожарного риска? Как его оформили?


[05.08.2022 9:21:04]
 Расчет был выполнен в составе декларации ПБ


[05.08.2022 9:24:15]
 "т.к. инспектор сказал, что в расчете должны быть учтены два функционала,"

скорее всего имелось в виду несколько сценариев, которые должны быть и в Ф1.2 и в Ф1.3


[05.08.2022 9:29:38]
 Еще нужно уточнить следущее, а сам расчет проводится с целью подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отступлении от требований нормативных документов по пожарной безопасности? Т.е. выдали предписание, а его пункты попытались снять таким расчетом риска?




[05.08.2022 9:30:16]
 Класс ФПО назначается всему зданию в целом, так что здесь здание относится к классу Ф1.3. У гостиницы по нормам должны быть самостоятельные пути эвакуации (п.7.2. СП1.13130.2020). И еще гостиница скорее всего должна быть отделена противопожарными преградами (п.5.2.4 СП4.13130.2013 и СП Гостиницы). Если не брать, что конструктивные решения риском снять нельзя, то остается общий путь эвакуации. Расчет делать для Ф1.3. Дальше надо посмотреть. Может частоту принять не по функционалу, а как для прочих зданий, которых нет в таблице. Это будет самый опасный вариант, учитывающий оба функционала. Время начала эвакуации и контингент разный для Ф1.3 и Ф1.2. Поэтому это тоже учесть в расчете эвакуации. Причем в таблице П5.1 прописано "Гостиницы...", без указания на отдельные здания и пожарные отсеки. Т.е. вроде как в составе других объектов можно принимать. Надо учесть, что никаких не эвакуировавшихся быть не может, это не проходит в силу ст. 53 ФЗ-123. При пожаре все должны эвакуироваться, большинство экспертов именно так требуют. Может еще общую лестницу считать блокированной. В общем тут разные варианты надо пробовать, что-то наверняка инспектора устроит.


[05.08.2022 9:37:57]
 newtrad, Позвольте автору ответить самому. А может это не гостиница, а хостел, общежитие, пансионат? И не торопитесь утверждать, что "класс ФПО назначается всему зданию в целом", это не совсем верно.


[05.08.2022 9:45:09]
 Comfire, расчет проводился с целью отступления от требований, да было предписание и снимались пункты расчето


[05.08.2022 9:47:17]
 newtrad, объект является пансионатом соц.обслуживания населения, встроенного в многоэтажный жилой дом. противопожарными преградами не отделена и имеет общую лестничную клетку с жилым домом.


[05.08.2022 10:00:12]
 Добавить особо-то нечего. Класс ФПО для всего здания (не разделенного на пожарные отсеки) - требуется по ст. 6_1 ФЗ-123. А дальше наиболее опасные сценарии рассматривайте и так и пишите чаще, что рассматривается один из наиболее опасных сценариев, в котором учитываются особенности размещения людей в помещениях классов Ф1.3 и Ф1.2 и т.п.


[05.08.2022 10:03:16]
 Ситуация понятна.
Я вижу это так.

1. А Вы не поторопились присвоить пансионату Ф1.2. Возможно это спец.жилфонд, т.е. Ф1.3?
Смотрите документы пансионата: ордера, устав, положение, свид-во на собственность. То проектное решение или был выполнен перевод из жилого в нежилой, когда если был? Не факт, что это пансионат.

2. Если требуется расчет на все здание Ф 1.3, то в рамках декларирования его выполнить невозможно в принципе, ни обязательного, ни добровольного. См. ст. 64 123-ФЗ.

3. Кроме того, такой расчет на часть помещений выполнить невозможно. Расчет величин пожарного риска производится только в:
- зданиях,
- сооружениях
- и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности.

Выводы. Этот пансионат не является отсеком. Ничего расчитать было нельзя. Инспектор прав. Если не отобъетесь по функционалу и булет Ф1.2, тогда это еще и нарушение жилищного законодательства. Тогда без варинтов.
сибирьПБ ®

[05.08.2022 10:03:16]
 спасибо большое!