проектирование газопоршневых установок Почему нет ЛСК?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.08.2022 17:23:05]
 Уважаемые, есть ГПУ (производится и проектируется изготовителем) для выработки электричества и тепла. работает исключительно на газу. Полностью готовое изделие в контейнере. вмешиваться в их проектирование и соответственно производство невозможно. Никто не может сказать почему отсутствуют в наружных ограждениях ЛСК. Ни одного производителя подобных ГПУ нет ЛСК, хотя она ничем не отличается от котельных или теплогенераторных (кроме самих аппаратови инженерки). Ставят все, как в котельных ... и газоанализаторы, и клапаны на газовые линии и т.д., но вот ЛСК почему то нигде нет.

ваше мнение?


[03.08.2022 17:30:11]
 Металлические сосуды выдерживают намного больше 5 кПа.

Вообщем-то и для газифицированных зданий сейчас та же концепция - конструкции должны выдерживать взрыв газа.


[03.08.2022 17:51:53]
 морской контейнер? или контейнер из сэндвича?
п.5.1.5 СП 4 "Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе". Прикол в том, что нет ни одной ГПУ, которая бы соответствовала требованиям раздела 6.9. Я просто думаю, а что писать разделе, учитывая, что это готовое изделие, но оно не отвечает требованиям СП 4 ... я уж молчу про минстроевские СП, котрых нет для таких объектов
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: проектирование газопоршневых установок Почему нет ЛСК?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.