| [СПЗ] | | Gpnilinet | 09.11.2022 11:06 | 2 / 983 | CV | 09.11.2022 13:40 | |
| * * | Категорически приветствую, уважаемые камрады.
Есть проблема. Стреляют спринклера в тамбурах (небольшое помещение на входе с улицы).
Спринклера на 57 градусов, рядом - тепловая завеса.
Возможна ли сработка при надуве от тепловой завесы?
|
=> | сослаться на СП 486 п.4.4 и убрать из тамбура спринклера, или бывает в таких случаях прозрачный щит к потолку крепят перед спринклером | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 09.11.2022 12:55 | 2 / 1216 | Грустно | 09.11.2022 13:36 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, надо ли проходить в учебном центре руководителю общеобразовательной школы обучению по пожарной безопасности, если есть по приказу ответственный за пож. безопасность и проведение противопожарных инструктажей. Почему задаю вопрос? В п |
=> | full ® спасибо большое. Прочитал, не надо обучаться. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Молот | 09.11.2022 0:52 | 3 / 1130 | Eugen-19 | 09.11.2022 13:10 | |
| * * | Здравствуйте.
На территории больницы есть корпус лаборатории - 7 этажей.
В самой больнице по данному Госту кабель LSLTx.
Какой нужен для лабораторного корпуса? Достаточно ли просто HF? |
=> | Ув. Koui, не запутывайте автора вопроса. Вопрос был только про ГОСТ 31565-2012. По нему никаких LSLTx в лабораторном корпусе не надо.
Далее, внимательно | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Arhi | 07.11.2022 16:09 | 10 / 1492 | Крюгер | 08.11.2022 14:25 | |
| * * | Разумеется данные нормы применяются для производственных объектов.
Это гипотетический вопрос, поскольку посчитать пожарную нагрузку от многочисленных различных элементов интерьеров не представляется возможным.
Как поступать в таком случае? Брать заведом |
=> | Arhi ® "2. Речь не идет о проживании, речь идет о помещениях, обустроенных как жилые помещения".
Формулировка, конечно, оксюморон.
Пишите, что | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Aminka | 20.02.2021 10:13 | 25 / 4030 | koks | 08.11.2022 14:12 | |
| * * | Касаемо прокладки линий СПА в СП484 есть отсылка на нормы по взрывозащищенному оборудованию и на СП6. И все. Может еще есть какие-то нормативы, которые регламентируют параллельную прокладку?
а то теперь получается так: кладем СПа кабели в отдельн |
=> | У Рубежа есть таблица с минимальными расстояниями. Страница 9 - [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Koui | 07.11.2022 9:22 | 5 / 1285 | CV | 07.11.2022 16:23 | |
| * * | СОУЭ 4-го типа предполагает эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. я в этом слаб, подскажите, какими нормами руководствуемся и какие есть подводные камни, возможно, какие-то знаки запрещены или, наоборот, обязательны. |
=> | в СП 3. есть на этот счет (совмещение со знаками электриков) п.5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 31.10.2022 9:49 | 22 / 1643 | dizel2012 | 06.11.2022 16:31 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с необходимостью проектировать СОУЭ 5-го типа (спальный корпус детского учреждения, 5 этажей). Сразу возникает вопрос по разделению здания на зоны пожарного оповещения. Вопрос больше не по технической, а по |
=> | Странно Вы рассуждаете. Исходя из предлагаемых принципов оповещения в СП3.13130.2009 на мой взгляд 5-й тип заставляет сперва информировать персонал специал | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Евгений 666 | 03.11.2022 14:48 | 8 / 2096 | Евгений 666 | 05.11.2022 0:23 | |
| * *
 | [продолжение ветки СП 6.13130. Двойной кабель канал до ИПР [ссылка] ]
В данном пункте не уточняется о каком количестве кольцевых линий связи идет речь. Согласно правилам русского языка словосочетание "прокладка кольцевых ли |
=> | kazakru в болиде проще: дип 34а -04 со встроенным изолятором и ипр 513 ам исп 01 со встроенным изолятором и никаких коробок. Короб все равно один нужен, чт | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Евгений 666 | 04.11.2022 1:20 | 10 / 2145 | Евгений 666 | 05.11.2022 0:03 | |
| * *
 | Начало данного пункта понятно-кабели СПЗ т.е.СПС,СОУЭ,АУПТ и т.д. обязательно прокладывать в своих коробах от других кабелей. Далее кабели питания в отдельных коробах, это тоже понятно 220В, а дальше тупик. Что значит "и кабелей линий связи СПЗ" |
=> | Скорее всего ifbbpro вы правы, здесь сыграл роль великий и могучий русский язык и знаки препинания. Кто составляет нормы, им сначала надо повторно сдавать | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 31.10.2022 13:54 | 6 / 1163 | DSeaman | 04.11.2022 15:19 | |
| * * | коллеги, подскажите, кто-то имел дело с таким вариантом раздела 9? |
=> | "Противопожарные разрывы до проектируемого объекта, обспечиваются путем сноса объекта проектирования!" :)
Извините не удержался) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Aminka | 02.11.2022 15:01 | 8 / 1400 | BillyQE | 03.11.2022 20:09 | |
| * * | Дратути, коллеги!
Ни для кого не секрет, что из строго СНИП, а в него (как я предполагаю) из ПУЭ перекочевали требования о 0,5м. Если для кого-то секрет - то в этой теме много рассуждений на тему [ссылка] Однако меня заинтерес |
=> | Проверяем постоянно объекты по пожарной безопасности: то лестницы гирями, то деревообработку срезам, то дымку анемометром итд. Все методики испытаний пропи | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Мару | 03.11.2022 13:59 | 3 / 1677 | Comfire | 03.11.2022 15:42 | |
| * * | Добрый день,коллеги!Возник резонанс по вопросу оплаты 50% оплаты штрафа при вынесении постановления дознавателем по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.Федеральным законом от 14.07.22 №290-ФЗ говорится "1.3-3. При уплате административного штрафа за административно |
=> | Ключевая фраза - это "несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора)". Не | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 28.09.2021 11:02 | 6 / 1696 | Евгения Сергеевна | 03.11.2022 13:30 | |
| * * | Здравствуйте.
Согласно СП 10 п. 1.4. ВПВ не требуется:
в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах);
Относится ли здание колледжа к этому пункту?
В |
=> | Рассматривать здание колледжа (техникума) класса Ф4.1 как общественное и тогда необходимость оснащения ВПВ определять по табл. 7.1: п.2 в зависимости от эт | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 02.11.2022 15:50 | 12 / 2197 | Eugen-19 | 03.11.2022 12:23 | |
| * * | Коллеги!
Как измеряется расстояния между ручными ИПР (по нормам не более 50м должно быть).
Есть прямоугольный цех, где по длинной стороне вдоль одной стены стоят ручные ИПР на расстоянии не более 50м. Но если брать эти же ИПР на противоположных стен |
=> | ifbbpro: "Ну и какие проблемы? Возьмите поверенное средство измерений и измерьте расстояние."
Вы к кому обращаетесь? К автору ветки, к инспект | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | AWSoft | 14.09.2022 10:34 | 11 / 2098 | Админ | 02.11.2022 23:09 | |
| * * | Добрый день!
В ППКУП Сириус зона №1 уже занята "(1) Сост. Сириус", таким образом мы не можем на объекте создать ЗКПС с номером 1?
Или есть какой-то способ/прием для создания ЗКПС №1? |
=> | Yippee-ki-yay ® кинул свой конкретный вопрос в уже затихшую дискуссию:
в состоянии объекта WEB интерфейса, [и] на самом приборе ... группы пропущены, у | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Лейла | 02.11.2022 16:37 | 1 / 1030 | Асашай | 02.11.2022 21:15 | |
| * * | Доброго дня всем! Заказчик хочет установить АПС в архиве (много бумаги на полках) в отдельно стоящем здании и вывести сигнал на пульт МЧС в соседнем населенном пункте. Вопрос в том, что не делается категорирование и тушение "так как находится далеко |
=> | категорирование обязательно по ч. 1 ст. 27 ФЗ-123.
Оборудование автоматическим пожаротушением или сигнализацией - см. СП 486.1311500 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jleshij | 28.10.2022 15:58 | 16 / 1516 | Jleshij | 01.11.2022 17:38 | |
| * *
 | Добрый день. Подскажите норматив по которому необходимо ставить размеры при проектировании СПС, между оптическими осями ИПДЛ, между датчиками, от датчика до стены и т.д.
Делал РД, на листе с графической частью, в углу, указал текстом норму установки |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Beginner | 25.10.2022 9:16 | 4 / 1693 | южный | 01.11.2022 17:11 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вот такой вопрос встал ребром: Какие этапы и какие процедуры должен предусматривать процесс приёмки СПС и СОУЭ в эксплуатацию?
Лично у меня ОНД ограничивается одним документом: актом приёмки технических средст |
=> | ГОСТ Р 59639
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Руководство по проектированию, монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту.
М | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | kolosok | 28.10.2022 15:11 | 4 / 1246 | kolosok | 01.11.2022 15:26 | |
| * * | Добрый день.
Прошу оказать помощь в решении вопроса о применении приборов С2000-АСПТ для помещений с компрессорным пневматическим оборудованием.
Имеется 9 разных помещений площадью от 2 до 10 кв. метров с высотой потолков от 1.6 до 4 метров с уст |
=> | Karpov, спасибо. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Инженер_ОПС | 31.10.2022 20:36 | 12 / 1552 | Eugen-19 | 01.11.2022 12:41 | |
| * * | Коллеги, вопрос! Что такое "зона защиты"?
В 5.11 СПС 484 сказано: "Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т. п.) согласно требованиям настоящего свода правил, а также сводов правил и стандартов, |
=> | oopsvasilich: "На соседней ветке обсуждается проект ГОСТ по приборам, там ЗКПС отличаются от СП 484. На мой взгляд намеренно, а возможно и вынужденно. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | oopsvasilich | 28.10.2022 9:52 | 7 / 1771 | myfild | 01.11.2022 9:40 | |
| * * | Проект первой редакции ГОСТ:
«Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»
[ссылка] |
=> | Aminka ®
Немного не так. 484 СП писали те же исполнители, что и проект межгоста на приборы. СП написали под диктовку "общественности" и "э | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | vladS | 31.10.2022 20:23 | 2 / 1034 | vladS | 31.10.2022 21:05 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
В проекте на порошковое АСПТ (склады) в свое время запроектировали ДИПы: ИП-212-58М (Cистем Сенсор). Монтажная организация, выигравшая тендер, просит вместе с Заказчиком "заменить" в проекте на "ДИП-45" - мотивируя письмом от |
=> | Инженер_ОПС ®, спасибо!
Точно у "ИВС"есть "ДИП-44"
Не ожидал,что они еще выпускаются.
Я их помню за надежность еще лет 10-15 наза | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 27.10.2022 15:33 | 15 / 1443 | Jamal | 31.10.2022 13:46 | |
| * *
 | коллеги, кто-нибудь может подсказать на основании чего появился такой тип АЗС? в СП 156 нет такого типа АЗС, есть только модульные для жидкого топлива
[Ув. Jamal. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь htt |
=> | благодарю | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | PowerPower | 31.10.2022 6:26 | 2 / 1146 | PowerPower | 31.10.2022 10:23 | |
| * *
 | Здравствуйте! Хотелось бы услышать ваши мнения. Делаю проект ПС для школы, согласно сп 486 на чердаке нужно устанавливать пожарные извещатели. Но как быть, если доступ есть только в часть чердачного помещения? Как монтажники будут устанавливать извещатели |
=> | Сейчас посмотрел внимательнее разрезы. Дейстивтельно можно пройти черз слуховые окна. Получается вопрос закрыт | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Contrarez | 20.10.2022 14:44 | 5 / 3271 | frm | 31.10.2022 9:54 | |
| * * | Из ГУ на вверенные подразделения спустили запрос о предоставлении сведений по сотрудникам изъявившим желание проходить службу в образованных субъектах РФ (я думаю все его видели) срок до 21.10.2022 года. Вопрос, кто может быть включен в данный список? Мне |
=> | Пришло письмо по кадровому резерву от ДНПР со сроком 12.00 сегодня... дерзайте, если успеете | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AWSoft | 15.10.2021 14:03 | 23 / 3389 | Tomches | 31.10.2022 8:42 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Получили замечания экспертизы на систему автоматического водяного пожаротушения:
Не предусмотрены технические средства для контроля расхода диктующего оросителя и общего расхода секции АУП (п. 6.1.18 СП 485.131150).
Поделитесь |
=> | BTS ®[30.10.2022 16:22:52] Tomches ®[30.10.2022 12:19:15]
Измерение расхода/давления при одном испытываемом оросителе не свидетельствует о том, что при п | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 001 | 31.10.2022 6:22 | 0 / 1770 | | |
| * * | Требуются сотрудники на должность старшего дознавателя ОНД и ПР на территории Чукотского АО. Полная оплата проживания, ДД от 75 тысяч (если нет северного стажа), отпуск более двух месяцев, в зависимости от стажа службы, полная оплата перелета до места про |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Дамир | 30.10.2022 19:11 | 0 / 902 | | |
| * * | Согласно СП 485.1311500.2020 ориентировочные сведения по мощности тепловыделения с единицы поверхности пожарной нагрузки q и линейной скорости распространения пламени по горизонтальной плоскости V приведены в таблице В.1. При этом, в примечание к данной т |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 28.10.2022 14:49 | 4 / 1272 | Владимир 227 | 30.10.2022 11:49 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите требуется ли наружное пожаротушение для антенно-фидерных систем? Может есть какой-то нормативный документ на них где это указано? |
=> | >>>>>
Радиотелевизионный ретранслятор в этом пункте и есть антенна, так я понимаю?<<<<<
Нет. Это комплекс из передающего об | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifbbpro | 19.10.2022 8:50 | 4 / 1277 | ifbbpro | 30.10.2022 9:36 | |
| * * | СП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84
5.1.8.2 В режиме световой маскировки на территориях городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, в обществ |
=> | >можно ставить "обычные" световые указатели, но они должны иметь функцию диммирования
Пробовал подключать оповещатель Молния-12 через перем | |
 |  |
Список с