Выбор кабеля для мед. лаборатории по ГОСТ 31565-2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2022 0:52:43]
 Здравствуйте.
На территории больницы есть корпус лаборатории - 7 этажей.
В самой больнице по данному Госту кабель LSLTx.
Какой нужен для лабораторного корпуса? Достаточно ли просто HF?


[09.11.2022 1:37:35]
 Да, достаточно.


[09.11.2022 11:20:30]
 СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования

7.7.2.4.2 Для одиночной или групповой прокладки цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционного, реанимационного и наркозно-дыхательного оборудования, а также для других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, следует применять кабельные изделия исполнения - нг(A)-FRLSLTx или нг(A)-FRHFLTx (в зависимости от класса пожарной опасности).
Для одиночной или групповой прокладки цепей питания остальных электропотребителей медицинских организаций следует применять кабельные изделия исполнения - нг(A)-LSLTx или нг(A)-HFLTx (в зависимости от класса пожарной опасности).

Остается выяснить, есть ли необходимость руководствоваться СП 158.


[09.11.2022 13:10:23]
 Ув. Koui, не запутывайте автора вопроса. Вопрос был только про ГОСТ 31565-2012. По нему никаких LSLTx в лабораторном корпусе не надо.

Далее, внимательно прочитайте приведенную вами цитату из СП 158. Там речь идет только о ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ электроприемников систем противопожарной защиты. О линиях связи разработчики СП 158 не слышали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выбор кабеля для мед. лаборатории по ГОСТ 31565-2012      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.