Совместная прокладка кабелей по СП 6.13130.2021 п.6.6

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.11.2022 1:20:18]
 Начало данного пункта понятно-кабели СПЗ т.е.СПС,СОУЭ,АУПТ и т.д. обязательно прокладывать в своих коробах от других кабелей. Далее кабели питания в отдельных коробах, это тоже понятно 220В, а дальше тупик. Что значит "и кабелей линий связи СПЗ". Попытаюсь понять. Скорее всего имеется в виду, что каждая система СПЗ т.е.СПС,СОУЭ,АУПТ и т.д. должна прокладываться в своем коробе. Т.е. совместная прокладка систем СПЗ в одном коробе запрещена. Это единственное что пришло в голову. Но приход был мучителен.


[04.11.2022 10:31:21]
 Разберитесь что такое СПЗ.


[04.11.2022 12:03:31]
 Просветите пожалуйста.


[04.11.2022 12:24:13]
 По п. 6.6 запрещено прокладывать кабели СПЗ с кабелями неСПЗ.

СПЗ - система противопожарной защиты.
Поскольку кабели СПС, СОУЭ, АУПТ и т.д. являются подмножеством множества СПЗ, то совместная прокладка этих кабелей допускается. Не допускается только прокладка с кабелями, не входящими во множество СПЗ.
Евгений 666 ®

[04.11.2022 14:35:30]
 Вы слишком самоуверенны, почитайте повнимательнее пункт 6.6 и Вам откроется истина.


[Ув. Евгений 666. Может приложите ваш пост к себе? У нас обсуждают вопросы, высказывая свое мнение. И спорят с чужими мнениями, аргументируя свою позицию, а не переходят на обсуждения характера оппонента. Если вы считаете себя носителем абсолютной истины, то незачем было задавать здесь свой вопрос. Пожалуйста скорректируйте свою манеру здесь вести обсуждения. Спасибо. =Админ]


[04.11.2022 15:20:40]
 Ваше определение пункта п.6.6 ошибочно, если прочитать внимательнее то в нем пишут не только про запрет прокладки с другими кабелями. Дословно "Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе.....не допускается". Слово "а так же" ключевое. Подумайте на досуге.


[04.11.2022 17:57:47]
 Предложение содержит два требования.

Не допускается совместная прокладка:
1) кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения;
2) кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции.


[04.11.2022 20:01:42]
 ifbbpro ® ++
как ТС умудрился прочитать по-другому, непонятно ))


[04.11.2022 23:33:07]
 отвечаю (kazakru) как я прочитал:
"п.6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ ... и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе.....не допускается". Думаю так понятнее смысл. Идем далее. Чем различается кабель СПЗ от кабеля линии связи СПЗ? Отвечаю: -ничем.
Следовательно получаем следующую норму: "п.6.6 Совместная прокладка кабелей СПЗ ... и кабелей СПЗ в одном коробе.....не допускается"
Сейчас надеюсь достаточно ясно объяснил?


[04.11.2022 23:40:51]
 Кабели и провода СПЗ включают в себя кабели питания СПЗ и кабели линий связи СПЗ. Поэтому требование по разделению смысла не имеет.


[05.11.2022 0:03:10]
 Скорее всего ifbbpro вы правы, здесь сыграл роль великий и могучий русский язык и знаки препинания. Кто составляет нормы, им сначала надо повторно сдавать русский и литературу, а затем писать новые нормы. Нашел козлика ))).
Спасибо ifbbpro и kazakru. Я разобрался с этим вопросом.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.