Как нормируется расстояние между кабелями СПС(и прочих СПА) и другими кабелями в свете СП484?

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик
Aminka ®

[20.02.2021 10:13:50]
 Касаемо прокладки линий СПА в СП484 есть отсылка на нормы по взрывозащищенному оборудованию и на СП6. И все. Может еще есть какие-то нормативы, которые регламентируют параллельную прокладку?

а то теперь получается так: кладем СПа кабели в отдельно лотке или коробке по СП6, при этом расстояние о ближайших электрических кабелей не регламентировано. Хоть лоток на лоток клади. И если лотки металлические - то это хорошо. Заземлили, сняли наводки.А если пластик?
И еще непонятно - линии питания СПА 220В тоже прокладываем в том же слаботочном лотке БЕЗ перегородок? аналога требования из СП5 о совместной прокладке с перегородкой не нашла нигде 13.15.14. понятно, все нас такое огнестойкое, гореть не должно. Кабелей 220в в СПА не много, но лежать рядом штук 5-10 может. Так что как насчет наводок?



[20.02.2021 14:49:29]
 По мне так дешевле и эффективнее уложить 2 лотка чем один с перегородкой... Дорого, тяжело, не у всех производителей есть такие решения, спорно про наводки и соответствие нормам.
Aminka ®

[20.02.2021 15:38:52]
 Алекс, так в том и дело - что теперь по нормам СП5 и СП6 НЕ запрещено СПА напяженим 220В и СПА слабых токов вместе прокладывать.


[20.02.2021 15:51:24]
 А кто отменил требование ПУЭ с необходимостью разделения перегородками с нормируемой степенью огнестойкости?
У многих производителей такое есть? Я считать пытался. Стоимость перегородок, стоимость монтажа, масса, необходимость доп. креплений нивелируют стоимость 2 лотков для силы и слаботочки.
Попробуйте сами посчитать.
И да - SEP-перегородка вовсе не канает. Это чисто разделение для экранировки и безопасности. Нормируемой степень огнестойкости нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Как нормируется расстояние между кабелями СПС(и прочих СПА) и другими кабелями в свете СП484?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.