Проектирование СОУЭ 5-го типа (спальный корпус детского санаторий, 5 этажей)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Вечный_студент ®

[31.10.2022 9:49:01]
 Доброго времени суток, коллеги.

Столкнулся с необходимостью проектировать СОУЭ 5-го типа (спальный корпус детского учреждения, 5 этажей). Сразу возникает вопрос по разделению здания на зоны пожарного оповещения. Вопрос больше не по технической, а по нормативной части - в какой последовательности запускать оповещение и с каким интервалом?

[Ув. Вечный_студент. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. У нас в каждой ветке обсуждается ОДИН вопрос. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[31.10.2022 10:10:47]
 Не дописал. Ещё вопросы по данному типу оповещения:
1. Требования "Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации" и "световые оповещатели с изменяющимся значением", я так понимаю, снимаются установкой такого светового оповещателя https://www.tinko.ru/catalog/product... ?
2. "Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре" вообще, если я правильно понимаю, выполняется по умолчанию, т. к. всё должно сходиться на пожарный пост?


[31.10.2022 10:18:22]
 >а по нормативной части - в какой последовательности запускать оповещение и с каким интервалом?

Вопрос не "нормативный". Это Вы, как инженер, должны решать.


[31.10.2022 10:41:05]
 Мы на своих объектах (Ф4.2, 9 этажей, 1000+ человек, 4-й тип СОУЭ) сделали расчет времени эвакуации, который показал, что скоплений нет, время эвакуации не превышает 10 минут и соответственно делить на зоны нет смысла. Этот расчет-обоснование прикладывается к проекту и все. Иногда разделив на зоны СОУЭ небольшие объекты, можно сделать еще хуже, в результате будет скопление людей на лестницах, у выходов, в коридорах. Оформляется это в виде пояснительной записки и приобщается вместе с расчетом к проекту. А нормативов как делить, и откуда начинать нет. Выбор за проектировщиком.


[31.10.2022 10:52:03]
 "Вопрос не "нормативный". Это Вы, как инженер, должны решать."

Чтобы определить это, как я понимаю, необходимо определить сценарий пожара с наибольшей опасностью, смоделировать различные варианты эвакуации и определить, при какой последовательности эвакуации все успеют выйти до того, как ОФП перекроет выход. То есть сделать расчёт пожарного риска для данного объекта


[31.10.2022 11:01:02]
 А почему 5-й тип, а не 3-й?
Посмотрел СП3.13130.2009 и приказ 1464, свыше 200 детей - 3-й тип оповещения


[31.10.2022 11:01:47]
 Извиняюсь не приказ, а постановление правительства 1464


[31.10.2022 13:14:16]
 dizel2012
В п.2 т.2 СП3.13130.2009 3-й тип указан для 4 этажей, а у меня их 5. Согласно прим. 1 к данной таблице, "Если число этажей более, чем
допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания"

Впрочем я неправильно определил назначение здания (это санаторий, п. 4), так что оповещение действительно будет 3-го типа. Но вопросы всё равно интересные, т. к. ничего конкретного по данному вопросу я пока не нашёл.


[31.10.2022 13:55:20]
 Я тоже не поняла, как вы вышли на 5-й тип.
В любом случае, выбор между 4 и 5-м типом за проектировщиком.
А конкретики вы и не найдете, по причине ее отсутствия.


[31.10.2022 14:07:25]
 Нина
Выше вроде объяснил. Если мы имеем спальный корпус детского учреждения высотою более 4 этажей, то в нём должен быть именно 5-й тип СОУЭ согласно вышеуказанному примечанию 1 к таблице 2 СП3.13130.2009. Или по Вашему я неправильно понял данный пункт?


[31.10.2022 14:23:52]
 Так у Вас есть значение нормативного показателя - 200 спальных мест и более


[31.10.2022 14:39:50]
 Если бы по п.2 у вас было здание на 150 мест, но 4-х этажное - то нужен был бы 3-й тип, а не 2-й.
А так выше 3-го типа для п.2 не требуется.


[31.10.2022 15:44:24]
 dizel2012, Нина

Для 200 и более указано наибольшее число этажей - 4. Следовательно, если у нас у подобного объекта более 4 этажей, этим пунктом руководствоваться мы не можем. И именно для таких случаев в прил. 1 говорится: "Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения"
Я понял так. Если вы видите ошибку в моей логике, прошу указать на неё.


[31.10.2022 15:53:40]
 Логика в том, что подобные здания не могут быть выше 4-х этажей.


[31.10.2022 15:58:32]
 По вашей логике раз 5 этажей, значит делаем СТУ


[31.10.2022 16:08:29]
 >Логика в том, что подобные здания не могут быть выше 4-х этажей.

Новые здания не могут. Но оповещение делается и в существующих зданиях, которые не соответствуют современным нормам.


[31.10.2022 16:14:13]
 В существующих зданиях, которые не соответствуют современным нормам, не размещают спальный корпус детского учреждения.


[31.10.2022 16:20:08]
 >В существующих зданиях, которые не соответствуют современным нормам, не размещают спальный корпус детского учреждения.

Это должно быть прописано в нормативных правовых актах на эксплуатацию (ППР, санитарные нормы), а не в добровольных нормах на строительство.


[31.10.2022 16:55:13]
 Все это уже неинтересно и не имеет отношения к теме топика.


[31.10.2022 16:57:45]
 Получается, что если здание, введенное в эксплуатацию до 2009 года, не попадает под параметры постановления правительства N 1464 или НПБ 104-03 (не забываем, что оно до сих пор обязательно) - СОУЭ там вообще не нужно.


[04.11.2022 19:27:54]
 ***ifbbpro ®

[31.10.2022 16:57:45] Получается, что если здание, введенное в эксплуатацию до 2009 года, не попадает под параметры постановления правительства N 1464....СОУЭ там вообще не нужно.
*****
Не согласен, для 5 этажного здания всё же использовать речевое оповещение, а это как минимум СОУЭ 3 типа.

Здесь был указана ссылка на динамическое табло МИНИ-12-ДИН1, но оно слишком дорогое (особенно, если муниципально детское учреждение), по этому если требюуется менять эвакуационное направление, то лучще установить два табло-стрелки вправо-влево, по 700 рублей (можно и дешевле найти) и включить нужную стрелку по обстоятельствам.


[06.11.2022 16:13:32]
 Вечный_студент, а если бы у вас было 6 этажей здания, вы бы делали 6-й тип СОУЭ?

Вам верно говорят, на ваш объект вообще не предусматривается 4 или (ТЕМ БОЛЕЕ!!!) 5 тип СОУЭ. 5 тип - это вообще дичайшая редчайшая вещь и за десяток лет практики вы можете не столкнуться ни с одном подобным объектом. я видел его только раз - в психиатрической больнице. там нельзя было что б началась паника в случае пожара, а уж паника при любом громком звуке... короче, понятно.

ну если вы считаете, что непременно 3-го типа не хватит, так как здание само по себе не безопасно для размещения в нём пального корпуса, то делайте 4-й тип СОУЭ. да и 3-й тип можно на зоны разбивать. только помните, что при этом нельзя будет делать ответвлений от кольца ДПЛС/АЛС.

по алгоритму эвакуации поправьте меня:
1. сперва эвакуируем зоны на том этаже, где пожар и на 1-м этаже.
2. далее начинаем оповещать этажи снизу вверх от этажа, где был обнаружен пожар.
3. далее оповещаем остальные этажи так же - снизу вверх.

то есть, если пожар на 3 этаже, то оповещение будет в такой последовательности: 1+3, 4, 5, 2. время между запуском оповещения между этажами зависит от количества людей на этаже.

этаж предлагаю разделять на зоны по количеству эвакуационных выходов.


[06.11.2022 16:31:48]
 Странно Вы рассуждаете. Исходя из предлагаемых принципов оповещения в СП3.13130.2009 на мой взгляд 5-й тип заставляет сперва информировать персонал специальным текстом оповещения, а потом через некоторое время уже детишек. Когда взрослые займут диспозицию для организованной эвакуации детей
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Проектирование СОУЭ 5-го типа (спальный корпус детского санаторий, 5 этажей)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.