| [Служба] | | 01 | 25.04.2023 6:22 | 20 / 1850 | Comfire | 28.04.2023 13:22 | |
| * * | Коллеги, поделитесь опытом, можем ли мы выносить постановления без составления протокола об адм. правонарушении и что для этого необходимо? |
=> | Вы упускаете некий акт проверки.
Порядок и процедуру рассмотрения лучше непосредственно в кодексе читать. Тогда не будет этого непонятного "2-й э | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лёха_З | 26.04.2023 13:13 | 4 / 1097 | южный | 27.04.2023 12:10 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Казалось бы вопрос с обучением мерам ПБ уже должен быть изучен вдоль и поперёк, однако, возник вопрос. В соответствии с пп. "д" п. 1 приложения № 3 приказа МЧС 806 специалисты пожарной профилактики должны проходить п |
=> | "повышение квалификации раз в пять лет, не реже"
==
нет такого..
"В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации не | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | DSD90 | 14.04.2023 11:28 | 1 / 3576 | Messir83 | 27.04.2023 6:17 | |
| * * | Подскажите согласно какому документу происходит начисление и прибавки по зп в зоне СВО? |
=> | С какого региона вас отправили? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 26.04.2023 13:23 | 4 / 857 | MK | 26.04.2023 15:12 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите как правильно посчитать количество этажей.
Есть одно здание с двумя помещениями. В одном помещении (площадью 30% от площади этажа всего здания) на трех уровнях предусмотрены этажерки по всей площади помещения.
В этом случае зд |
=> | Так у Вас теперь получилась не часть здания, а пристройка. Конечно у каждой части свое. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Антонио | 20.04.2023 13:13 | 44 / 5022 | Comfire | 25.04.2023 17:11 | |
| * *
 | Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помочь понять текст ПП №1464 от 01.09.2021.
Для вступления:
ПП №1464 от 07.09.2021г. п.2 "В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооруж |
=> | СпециальнаяВО, а никак нельзя без эхолалии? А то вместо того, чтобы прочитать суть написанного, Вы копируете текст и задаете новые вопросы.
Я же написа | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | H2Ov | 23.04.2023 23:00 | 2 / 1663 | Алексей Чижов | 25.04.2023 13:13 | |
| * *
 | Подскажите,стою в очереди с декабря 2014, 2 ребенка, в 2024 родится 3ий. Должны ли меня переместить в первые ряды по получению ЕСВ в 2024 году после рождения ребенка?
|
=> | Обязательно, будете иметь приоритет. После рождения предоставьте свидетельство о рождении в жилищную комиссию, где состоите на учёте. Приоритет будет дейст | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 25.04.2023 10:12 | 6 / 998 | Comfire | 25.04.2023 11:30 | |
| * * | Подскажите, согласно ППР сейчас требуется испытывать только металлические эвакуационные наружные лестницы. А вот если лестница бетонная, а ограждения у неё металлические, требуется ли испытывать ограждения? Если их не испытывать, люди могут свалиться. |
=> | ===которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей===
Пожарные людей не эвакуируют, они их спасают. Люди эвакуируются самостоятельно. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 21.04.2023 8:20 | 8 / 1355 | dizel2012 | 24.04.2023 15:59 | |
| * * | Коллеги в п.6 новой методики указано: Определение расчетных величин пожарного риска может проводиться для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона |
=> | Ресторан с грилем в подвале может и под пожаротушение попасть.
Такие вещи как обвинение пожарных расчетов в пьянстве крайне не этичны.
Да и навряд ли рес | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Putincev72 | 20.04.2023 7:43 | 6 / 1224 | Sdn | 24.04.2023 10:57 | |
| * * | Добрый день, прошу помощи с экспертизой.
1) Навязывают тушение открытой рампы, кто-то сталкивался с подобным? Какие нормы по тушению открытых рамп?
2) Также эта рампа, но сверху она открытая, а заезд в паркинг подвальный в закрытой рампе. Вопрос как-то |
=> | [quote]Асашай
просто как-то необычно видеть АУП в открытой рампе[/quote]
На самом деле такие решения довольно часто встречаются. Особенно в торговых цент | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Ronin | 24.04.2023 8:44 | 1 / 878 | Асашай | 24.04.2023 10:11 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста ширину путей эвакуации в архиве организации.
Нашел только требования Специальные правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, но уже утратившие силу.
P.S. Ко |
=> | СП 1.13130.2020
4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
– 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | 63fire | 22.04.2023 22:27 | 5 / 851 | DSeaman | 23.04.2023 22:22 | |
| * * | Доброй ночи коллеги! Со всеми праздниками! Вопрос к экспертам в области АПТ. Дано: складское здание оборудованное спринклерной системой пожаротушения, в отдельном помещении смонтировано две системы хранения LogiMat - это крупногабаритный автоматический шк |
=> | Все уже давно придумано за нас: открываете FM Data sheet 8-34, ваш случай называется:
2.3 Vertically Enclosed ASRS Storage Arrangements. Там вам с таблица | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Shalp | 21.04.2023 10:38 | 2 / 1330 | Shalp | 21.04.2023 11:08 | |
| * *
 | Здравствуйте. Есть объект (объем 7000 кубометров) энергокомлекс. Проектируем для него аэрозольную систему пожаротушения. Что бы не тащить трубопроводу решили сделать адресную на Болиде. С2000М исп.02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-ПТ, АГС запускаются с КПБ, |
=> | Вопрос снят, спасибо. Почему в Болиде просто не ткнули меня в этот пункт, а начали рассказывать про логику не понятно(((( | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Nm_1992 | 19.04.2023 13:12 | 9 / 1922 | южный | 21.04.2023 10:32 | |
| * * | Организация собственник здания (офисного), в здании формально может находиться более 50 человек одновременно, хотя штатная численность персонала самой организации 9 человек.
Согласно 806 приказа в организации должен быть специалист по пожарной безопасн |
=> | Приложение N 3
к приказу МЧС России
от 18.11.2021 N 806
Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пож | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sereganika | 19.04.2023 0:46 | 2 / 1155 | Sereganika | 21.04.2023 0:04 | |
| * * | Уважаемая администрация сайта, добрый вечер!
Сегодня отправлял сообщение в теме "понижение категории Б до категорий В1-В4" на новом [ссылка]
Сообщение:
Ник может содержать или латинские или русские буквы, но не может содержать и те и |
=> | Да, Sereganika
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 12.04.2023 12:36 | 7 / 1619 | vladS | 20.04.2023 20:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Проектирую систему внутреннего противопожарного водопровода, в которой будут применяться как полимерные трубы AntiFire, так и более привычные трубы по ГОСТ 3262-75 (в неотапливаемых помещениях). Проблема вот в чём. В соответствии |
=> | Насколько я знаю: ППР трубы этого производителя можно применять только для водозаполненной АУПТ , в составе которой могут быть ПК. Она , эта труба, не так | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifbbpro | 20.04.2023 9:10 | 7 / 1286 | ifbbpro | 20.04.2023 13:24 | |
| * * | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.03.2023 № 181н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования систем противопожарной защиты объектов капитального строительства"
h |
=> | Видимо, в части дополнительного профессионального образования дипломы специалистов и бакалавров равнозначны. То есть для проектировщика нужно непрофильное | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 16.02.2023 11:55 | 4 / 1683 | Sdn | 20.04.2023 11:05 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, согласно которому для внутреннего противопожарного водопровода необходимо 2 ввода в защищаемое здание? |
=> | СП30
8.4 Два ввода и более следует предусматривать:
- для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более;
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Sdn | 13.04.2023 18:51 | 21 / 1550 | Comfire | 20.04.2023 5:30 | |
| * * | В соответствии с табл.22 ФЗ-123 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0 все внутренние ограждающие конструкции должны иметь класс конструктивной пожарной опасности К0.
В соответствии с п.5.2.1 СП2 материалы, применяемые для заполнения де |
=> | Ув. Viss. В этом примере исполнитель просто заменил горючую пену с группой горючести Г4 на Г1/2. И все. Монтажная пена, даже самая противопожарная не может | |
 |  |
 |
| [Документация] | | goodvin | 19.04.2023 9:51 | 4 / 829 | южный | 19.04.2023 14:12 | |
| * * | Может кто сталкивался. Согласно п. 6.1.1 ГОСТ Р 59638-2021"Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" эксплуатация СПС включает в себя подготовку дежур |
=> | goodvin ®
"эксплуатация СПС включает в себя подготовку дежурного персонала по использованию технических средств СПС (изучение технической документаци | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 18.04.2023 11:08 | 7 / 2584 | BTS | 19.04.2023 11:21 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, каким документом регламентируется скорость воды в противопожарном водопроводе? В обсуждении собеседник утверждал, что предел - 3 м/с, но конкретную норму привести не смог.
В СП 485 прописан предел 10 м/с, но это для т |
=> | Вечный_студент ®[19.04.2023 8:55:37]
"Почему 3 часов, кстати? У нас же система 1 час отработать должна"
У "НАС" отдельная система до | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Эльгранд | 19.04.2023 6:01 | 5 / 1010 | Эльгранд | 19.04.2023 8:41 | |
| * * | Всем добрый день! Вот с толкнулся с такой проблемой. Торговый зал, с подвесным потолком АРМСТРОНГ, за подвесным потолком ЗКПС получается больше 32 ИП. А в нормах прописано, что в ЗКПС должно быть не более 32 ИП. Что делать? Если эта тема уже обсуждалась, |
=> | Спасибо огромное! | |
 |  |
 |
| [Документация] | | aleksegroshev | 18.04.2023 8:56 | 8 / 991 | Нина | 18.04.2023 23:38 | |
| * * | Доброго дня! Возник вопрос с проектной организацией. На объекте монтируется аспирационная система СПС с применением ASD 532 (531), которых в стране просто нет. Мной предложена замена на отечественные извещатели ИПА-Селект, но проектировщик говорит утверди |
=> | [QUOTE aleksegroshev 18.04.2023 11:06:12]Ну и я спрашивал что это расчет баланса воздушного потока проходящего через заборные трубы и отверстия забора возд | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | EV_45 | 27.03.2023 11:04 | 7 / 1766 | Sam8 | 18.04.2023 22:33 | |
| * *
 | Здравствуйте. Интересует вопрос (может кто из лицензиатов уже сталкивался), есть ли ответственность за нарушение срока уведомления о начале (окончании) выполнения работ по Постановлению Правительства № 1128? По постановлению в течение 5 дней с момента нач |
=> | попробуйте почитать нормативку, или ролик у Такира посмотрите, уже всё разжевано триста раз. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Евгений43 | 12.04.2023 15:08 | 35 / 1513 | начальник отдела | 18.04.2023 19:35 | |
| * * | Добрый день. Назрел такой вопрос в связи с введенными изменениями в СП4 и СП56 в 2022 году. Суть дела такая: имеется эксплуатируемое производственное помещение категории А где отсутствуют легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). На какой нормативный документ |
=> | =аммиачная компрессорная=
Может так случится, что согласно СНиП ч.II 1954 г. (действовали до 1963 г.) аммиачные компрессорные могли относить к категории п | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Pozharnyonok | 18.04.2023 14:46 | 3 / 929 | BTS | 18.04.2023 19:06 | |
| * * | Доброго времени суток, господа и дамы.
Вопрос таков, проектирую установку автоматического пожаротушения пеной высокой красности. Согласно п 7.3.1.12 Сп 485. 1311500.2020 питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОС |
=> | Pozharnyonok ®[18.04.2023 16:01:10]
Термин "другие металлические трубы" можно толковать и иначе,например нержавеющие. Термин "похожие харак | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 13.04.2023 10:01 | 14 / 1553 | BTS | 18.04.2023 13:48 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Напомните, пожалуйста, в каком нормативе прописано время заполнения сухотруба системы ВПВ. Помню, что надо заполнять его за 180с, но ни в СП10, ни в СП484 не нашёл этого. |
=> | Sdn ®[18.04.2023 12:47:47]
Да, для воздушных спринклерных систем формула изначально не предназначена. Даже если время открытия сухого клапана посчитать от | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ИнПБ | 17.04.2023 16:17 | 5 / 1161 | ИнПБ | 18.04.2023 8:28 | |
| * * | Уважаемые коллеги. У моего знакомого возник спор на предприятии по поводу на чью шею повесить административный штраф по поводу нарушений пожарной безопасности. Дело шьет прокуратура. Дело в том, что сейчас бизнес кошмарить гарант запретил ростехнадзору, н |
=> | Лишение права на владение оружием идет в том, числе за правонарушения против общественного порядка по главе 20.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | dalexeus | 13.04.2023 6:56 | 15 / 1753 | Гостьь | 18.04.2023 7:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В производственном помещении одноэтажного здания для удаления продуктов горения предусматривается вытяжная система в виде открывающихся по сигналу "Пожар" ворот.
Допускается ли вообще дымоудаление через ворота (или это не т |
=> | Sdn я понимаю разницу между проветриванием и компенсацией. Если есть проветривание дымоудаления скорее всего не будет, да и расположение окон совсем разное | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 13.04.2023 17:21 | 13 / 2231 | Comfire | 17.04.2023 16:40 | |
| * * | Коллеги. Читаю указанный пункт. Вроде понимаю, что он относится к светопрозрачным наружным стенам (в СП указанном есть определение, что такое светопрозрачная стена). Но, в 4 абзаце указанного пункта читаю: "При наличии в наружных стенах зданий I - IV |
=> | ВотТакойНик, как я уже написал в самом начале обсуждения - это требование исключительно для наружных светопрозрачных стен. Абзац 4, применительно к оконным | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 12.04.2023 14:59 | 10 / 1509 | Вечный_студент | 17.04.2023 15:07 | |
| * * | СП 10.13130.2020, п. 7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
|
=> | Питкин ®
Логично. Но возникают вопросы:
1. Что находится в здании на высоте 12,7? Пожарная нагрузка, скорее всего, расположена ниже.
2. Как быть с п. | |
 |  |