Аварийное освещение СП 52.13330.2016 и СП 439.1325800.2018

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2023 16:11:43]
 Добрый день. Помогите разобраться.

В СП 52.13330.2016 п.7.6.3 Эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.

В СП 439.1325800.2018 5.1.3 Светильники эвакуационного освещения следует устанавливать во всех нижеперечисленных местах:
а) Перед каждой дверью выхода, который предназначен для использования в случае опасности в качестве эвакуационного выхода на расстоянии не далее 2 м от двери в горизонтальной плоскости. При этом необходимо обеспечить горизонтальную освещенность 5 лк на полу у эвакуационного выхода.

В СП 52 ссылка на СП 439 есть. СП 439 отменяет пункт СП 52 по поводу 7 метров? Нужно ставить в небольших кабинетах светильники или можно обойтись?


[09.11.2023 18:21:12]
 Вы на разные требования смотрите. СП52 позволяет не ставить освещение на пути эвакуации, но не снимает необходимость установки светильника перед эвакуационным выходом.


[10.11.2023 2:18:53]
 Спасибо. Получается над дверьми в каждом кабинете нужно. Если брать определение по ФЗ 123

Странный пункт в СП 439. В тексте про эвакуационный выход, в картинке про аварийный.


[10.11.2023 13:35:19]
 > Странный пункт в СП 439. В тексте про эвакуационный выход, в картинке про аварийный.

Судя по всему, это опечатки. СП про аварийное освещение, вот и путают кое-где аварийный выход с эвакуационным. Разработчики в тонкости СП1 не вдавались.


[10.11.2023 19:02:29]
 Это не совсем опечатки. Просто терминология межд норм ( к которой "тяготеют"/ но не тождественны нормы АО ввиду неполной гармонизации) отличается оо национальной. Причем не только формально


[13.11.2023 10:04:53]
 Получается над дверьми в каждом кабинете нужно.

не в каждом....
согласно сп 439 п 5.1.3 светильники аварийного эвакуационного освещения устанавливаться перед выходом....
согласно СП 52 7.6.3
Освещение путей эвакуации выполняться в помещениях и делается перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения

но в тоже время по этому же пункту

эвакуационное освещение не требуется на участках путей эвакуации расстоянием до 7 м от начальной точки эвакуации до выхода из помещения при условии отсутствия факторов, создающих опасность и затруднения при эвакуации на данных участках, а также при условии прямой видимости выхода из помещения от начальной точки эвакуации, например в офисах, кабинетах, подсобных, кладовых и прочих помещениях при соблюдении вышеуказанных условий.

это значит что относительно небольшие кабинеты и т.п не требуют системы аварийного эвакуационного освещения в принципе и, соответственно, в таких кабинетах, где нет этой системы аварийного эвакуационного освещения в приницпе, никакое аварийное освещение выходов, как части этой системы, не делается.
в таких помещениях освещаться выходы будут лишь в том случае, если не смотря на то, что система аварийного эвакуационного освещения в них не нужна, данная система все же будет предусмотрена по решению проектировщика.









[13.11.2023 16:11:59]
 Volk_ ®
> Это не совсем опечатки. Просто терминология межд норм отличается оо национальной.

В данном случае, мне кажется, это, всё-таки, опечатки, поскольку в остальном тексте СП439 выходы называют эвакуационными.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Аварийное освещение СП 52.13330.2016 и СП 439.1325800.2018      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.