| | | Таблетка | 09.07.2024 11:50 | 3 / 471 | Comfire | 09.07.2024 15:18 | |
| * * | Добрый день! Кто знает, почему с недавних пор согласно ст. 1 ФЗ 69 требования нормативных документов по пожарной безопасности являются обязательными? |
=> | обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, | |
| |
|
| | | nND | 22.05.2024 6:07 | 7 / 467 | Comfire | 09.07.2024 9:36 | |
| * * | Можно ли у здания I ст. огн. с СО отделывать наружные стены у которых конструкции наружных стен с внешней стороны КО материалами Г1 по п. 5.2.3 СП 2.13130 |
=> | Bы внимательно мой комментарий перечитайте. Я совсем не про это написал. | |
| |
|
| | | Асашай | 07.07.2024 18:04 | 3 / 365 | Comfire | 08.07.2024 6:09 | |
| * * | Всем привет. Подскажите - как различить между собой двухэтажную квартиру и квартиру с антресолью? |
=> | Квартиры, расположенные на двух этажах - это совсем не "двухэтажные квартиры".
Двухэтажным могут быть здания и сооружения. Квартиры не бывают м | |
| |
|
| | | Асашай | 05.07.2024 9:36 | 9 / 422 | Асашай | 05.07.2024 14:51 | |
| * * | Всем привет. Постоянно сталкиваюсь со следующим вопросом - проектируют здания и сооружения, предусматривают на свое усмотрение какие-либо проектные решения. Например: утепляют наружные стены горючим утеплителем, а затем горючий утеплитель закрывается слое |
=> | я уже разобрался, как быть в этой ситуации. Спасибо. Теперь все на свои места встало | |
| |
|
| | | Br | 05.10.2016 13:59 | 32 / 2523 | Ева | 02.07.2024 13:50 | |
| * * | Добрый день!
Что то замкнуло в голове)т. к в СП4 конкретно не определено.
Берем высоту от поверхности проезда до карниза или парапета?
Или эту из СП 1?
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхне |
=> | Для подраздела 8.2 СП 4.13130.2013 высоту зданий и сооружений следует определять по аналогии с п.7.2 этого же СП. | |
| |
|
| | | snob | 28.06.2024 22:45 | 6 / 562 | snob | 01.07.2024 22:17 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги!
При рассмотрении проекта реконструкции объекта, столкнулся с масштабной (на пару миллионов рублей) проблемой, и при обсуждении ее решения с проектировщиками, уткнулись в очередную неопределенность!
А именно, что есть "сооруж |
=> | Добрый вечер, господа! Грустно, что не соизволили поделиться своими соображениями, по озвученному! И, Вам тоже, всего хорошего! Удачи... | |
| |
|
| | | Асашай | 28.06.2024 10:10 | 18 / 636 | Асашай | 01.07.2024 12:41 | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос - имеется выход со 2-го этажа здания. Выход ведет из помещений в коридор, коридор далее переходит в надземный переход, который за счет рельефа местности ведет на прилегающую к зданию территорию. Может такой выход считаться эва |
=> | [quote] Асашай®
"Ну если там выход из помещения непосредственно на этот пандус, то все в рамках норм."
Выход из коридора, в который ведут две | |
| |
|
| | | Не мудрый | 01.07.2024 8:00 | 1 / 397 | Comfire | 01.07.2024 8:19 | |
| * * | В помещении находятся ЛВЖ и твердые горючие материалы. При расчёте получается менее 5 кПа.
К какой категории будет относится помещение, т.к. категория В1-4 не предусматривает ЛВЖ. Категория А,Б тоже не подходит, т.к. менее 5 кПа. |
=> | Cм. СП 12:
"При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых г | |
| |
|
| | | Асашай | 27.06.2024 17:47 | 5 / 346 | Rujero | 28.06.2024 6:36 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2 резервуара с ЛВЖ, требуется определить противопожарное расстояние от них, здесь все понятно - смотрю табл. 4 СП 4.13130.2013. В примечании к таблице указано "Размещение одинаковых материалов (в том числе фрезерного и кускового |
=> | Нет.
Изначально генеральный план осуществляет зонирование территории предприятия. Складская зона одна, в ней на соответствующих расстояниях размещается р | |
| |
|
| | | спец ПБ | 26.06.2024 16:07 | 2 / 507 | спец ПБ | 27.06.2024 8:44 | |
| * * | Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, через железобетонные перекрытия пяти этажей проходит пластиковая дренажная труба 100 мм., является ли это нарушением ПБ в плане нераспространения пожара? |
=> | Спасибо, понял, что нужно отсечное защитное устройство | |
| |
|
| | | vl_vk | 26.06.2024 16:49 | 1 / 331 | Так и быть | 26.06.2024 16:55 | |
| * * | в некоторых детских лагерях на территории (на улице) устроены пожарные краны. Подскажите, откуда (в каком документе) было данное требование? |
=> | Вадимчик, ищи лучше. | |
| |
|
| | | Barmalej | 16.06.2024 19:33 | 23 / 864 | СпециальнаяВО | 26.06.2024 10:13 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
В п. 5.20 СП484 сказано "Рекомендуется предусматривать запас по емкости ППКП и ППУ ... запас должен составлять"
Немного запутался. Обязательно ли предусматривать подобный запас? У меня в проекте на КДЛ занято 110 адресов |
=> | Рустам74: "....Это традиционно толковалось как запас свободных входных шлейфов..."
Ну, и небольшая реплика по "шлейфам". Понятие &qu | |
| |
|
| | | Лейкин | 24.06.2024 9:01 | 2 / 362 | kazakru | 25.06.2024 22:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Вот какой вопрос возник. Требуется проложить кабель по колоннам, между которыми 12 м. Сам собой напрашивается трос, но у Промрукава требования к прокладке ОКЛ на тросу - 12м. между точками крепления с обязательной фиксацие |
=> | да и ОКЛ не существует нормативно ))
ну а вообще, если промрукав необходим, спускайте шпильку между пролетами и крепитесь к ней | |
| |
|
| | | Не мудрый | 20.06.2024 16:31 | 12 / 502 | Не мудрый | 21.06.2024 13:49 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. Как подсчитать пожарную нагрузку в помещении. Всё прогнать через весы нереально или очень затруднительно. Но даже если это возможно, то невозможно рассчитать массу горючих составляющих оборудования, электрооборудования и кабельных л |
=> | EGORik ® заказчик не спросит, надзор спросит с заказчика, а заказчик с подрядчика... | |
| |
|
| | | Асашай | 20.06.2024 8:28 | 12 / 495 | Асашай | 20.06.2024 17:12 | |
| * * | Всем привет. Проектируется школа, Согласно п. 7.12.6 СП 1.13130.2020 этажи школы разделены на пожарные секции площадью не более 1300 кв. м. В здании необходимо запроектировать пожаробезопасные зоны для МГН. Допускается ли рассматривать каждую пожарную сек |
=> | Проект
ИЗМЕНЕНИЕ No 2 к своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы»
9.2.8 «Места размещения МГН в пожароб | |
| |
|
| | | Асашай | 14.06.2024 18:30 | 1 / 338 | начальник отдела | 15.06.2024 14:04 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 8.1.4 СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять:
для зданий, сооружений высотой до 28 м включительно - |
=> | Не уверен, что на этот счет есть какие-либо указания в российских нормах.
У казахов, к примеру, в их ТР "Общие требования к пб" п.45 расстояние | |
| |
|
| | | Асашай | 26.03.2024 13:28 | 56 / 1972 | Comfire | 15.06.2024 11:16 | |
| * * | Всем привет. Вопрос следующий - я правильно понимаю, что согласно действующим требованиям пожарной безопасности я могу запроектировать несколько уровней мезонинов в складе?
На мезонинах будут рабочие места.
То есть нормы по определению площади этажа в п |
=> | Ничего они не разъяснили, а попытались техническое регулирование осуществлять при помощи письма. Вышло не очень, но вообще забавное письмо получилось.
Р | |
| |
|
| | | newtrad | 14.06.2024 12:24 | 5 / 282 | начальник отдела | 14.06.2024 18:36 | |
| * * | Приветствую. Имеется производственный цех, В3, в нем длинная антресоль (менее 40%), т.е. это открытая в объем цеха площадка. С антресоли на уровень пола помещения цеха ведут две лестницы 2-го типа. На антресоли имеются помещения без постоянного пребывания |
=> | До 19.09.2020 года эв.выходы на лестницы 2-го типа допускалось предусматривать только из помещений кат.В4, Г и Д, расположенных на антресолях, в зданиях I- | |
| |
|
| | | Асашай | 14.06.2024 12:56 | 0 / 224 | | |
| * * | Всем привет. Появился вопрос по эвакуации из гардеробных при вестибюлях и из просто вестибюлей без гардеробных.
Вестибюль не является помещением, а является путем эвакуации наравне с коридорами, фойе и др. Открытые гардеробные также не являются помещения |
=> | | |
| |
|
| | | Roman1 | 24.12.2023 21:41 | 6 / 1787 | sss2222 | 14.06.2024 10:51 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается программа для расчета времени эвакуации по индивидуально-поточной модели. Данный вариант программы распространяется свободно. Цель разработки — создать инструмент, в точности соответствующий требованиям Мето |
=> | Очень хорошая программа - [ссылка] которая помогает определить расчетное время эвакуации людей из помещений. Она учитывает различные факторы, та | |
| |
|
| | | юга | 13.06.2024 11:25 | 1 / 333 | Амекрон | 13.06.2024 14:44 | |
| * * | Приказ МЧС РФ от 2 мая 2006 г. N 270 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражда |
=> | Иное происшествия вообще вещь непонятная. Если есть признаки преступления, то по УПК, 3 дня, 10 дней, 30 дней и до талого, пока не примешь законное и обосн | |
| |
|
| | | rfcrf | 10.06.2024 16:39 | 9 / 462 | ибо | 11.06.2024 17:48 | |
| * * | Здание высотой менее 28 м., административно-прои
зводственное. Необходимо ли ставить противопожарные двери в проемы лестничных клеток? |
=> | Необходимо ли ставить противопожарные двери в проемы лестничных клеток?
А вам не кажется, что дам должны быть лишь противодымные двери? по мне, так устан | |
| |
|
| | | ifbbpro | 11.06.2024 9:54 | 1 / 375 | ifbbpro | 11.06.2024 10:28 | |
| * * | Законопроект N 50141-8, третье чтение сегодня.
[ссылка]
Предусматривается для промышленных объектов пректирование при эксплуатации, устанавливается статус организаций промышленного дизайна, инжиниринговых организаций.
|
=> | Ну и раз проектно-конструкторские работы по созданию продукции будут регулироваться законодательно, то "проектирование средств" теперь будет одно | |
| |
|
| | | Evaroll12 | 10.06.2024 0:28 | 1 / 318 | Comfire | 10.06.2024 6:50 | |
| * * | Добрый вечер! Кто-нибудь знает, сейчас при опросе свидетеля/очевидца/д
олжностного лица происшествия составляется протокол опроса или письменное объяснение? И есть ли действующий бланк этого? |
=> | Опрос - это одно из оперативно-розыскных мероприятий. Это только для должностных лиц из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
https:/ | |
| |
|
| | | Асашай | 09.06.2024 8:29 | 0 / 257 | | |
| * * | Всем привет! Подскажите, как определить торцевую сторону у здания неправильной формы? Вопрос касается расположения зарядной. |
=> | | |
| |
|
| | | Бывший сотрудник НТО | 28.03.2024 10:33 | 18 / 1232 | SkAndrey | 08.06.2024 17:15 | |
| * * | Коллеги, подскажите! Как считаете, достаточно ли требований к размещению в стоянках автомобилей электромобилей с оборудованием для их зарядки? Можно ли применять СП 485.1311500.2020 (см.п.1.4) для проектирования установок пожаротушения с учетом п.6.2.24 |
=> | Поскольку кроме ванны реально помогает только кошма (не для тушения электромобиля, а для защиты соседних), то в оборудование стоянок, кроме огнетушителей, | |
| |
|
| | | Evaroll12 | 04.06.2024 18:57 | 4 / 361 | Comfire | 04.06.2024 19:41 | |
| * * | Какие первичные следственные действия при пожаре проводит дознаватель?(опрос, осмотр, изъятие доказательств,заключение экспертов/специалистов и принятие процессуального решения?) |
=> | При проверке сообщения о преступлении дознаватель вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, из | |
| |
|
| | | Evaroll12 | 04.06.2024 18:27 | 4 / 421 | Evaroll12 | 04.06.2024 18:51 | |
| * * | Добрый вечер! Составляется ли сейчас акт о пожаре, если да, каким документом это регламентируется, если нет, то какой документ подтверждает, что это пожар? |
=> | Поняла, спасибо большое! | |
| |
|
| | | Не мудрый | 01.06.2024 14:55 | 9 / 395 | Comfire | 04.06.2024 18:28 | |
| * * | В здании цеха категории В за сеткой рабицей установлены маслозаполненные трансформаторы. Подскажите пожалуйста, нужно ли данные трансформаторы выделять в отдельные помещения или нет? Или подскажите нормы, где можно посмотреть. |
=> | Не мудрый, вначале нужно выяснить, что это за оборудование и лишь потом применять к нему требования. Если был установлен открытый трансформатор втутри цеха | |
| |
|
| | | nND | 03.06.2024 20:34 | 1 / 383 | Comfire | 04.06.2024 7:33 | |
| * * | Коллеги, какая сейчас практика если во время проверки предьявляется наличие расчета оценки пожарного риска?
Используется ли ст. 43 Положения о ГПН № 290 с учетом которой проверяется соответствие исходных данных, а также параметров и характеристики объект |
=> | Предьявляется расчет пожарного риска в том случае, если это прямо записано в решении на проверку и есть отдельный запрос от инспектора в рамках проверки. В | |
| |
Список с