Наружное пожаротушение от водонапорной башни

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[26.08.2024 16:31:10]
 Всем привет.
Согласно СП 8.13130.2020:

9.3. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании или сооружении с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.
(в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание: допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил.


5.17. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч. Для жилых и общественных зданий или сооружений I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 - 2 часа.
(п. 5.17 в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329)


Вопрос такой - если я захочу предусмотреть пожаротушение объекта только от водонапорной башни, то объем воды рассчитывать на 10 минут или на 3 часа?


[26.08.2024 17:57:37]
 =Примечание: допускается хранение в баках водонапорных башен полного пожарного объема воды, определенного в соответствии с пунктом 9.2 настоящего свода правил.=
9.2. Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям РАЗДЕЛА 5 настоящего свода правил из условия обеспечения:


[26.08.2024 18:15:02]
 У меня не резервуар, а водонапорная башня. Это разные вещи


[26.08.2024 19:18:55]
 нашел ветку
https://forum.abok.ru/index.php?show...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Наружное пожаротушение от водонапорной башни      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.