| * * | Добрый день, коллеги.
Изменения к 123-ФЗ втупили в силу, ч.4-11 ст.98 утратили силу, в СП 4.13130 п.8.1 прописаны требования к подъездам пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям, а чем теперь руководствоваться по организации подъе |
=> | ув. Tir82 ® считаю, что как минимум отталкиваться от того, как расположена галерея относительно уровня земли. если этот переход на земле, то там наверняка | |
 |  |
 |
| | | Makdag | 01.08.2022 12:29 | 3 / 1257 | Jamal | 01.08.2022 16:53 | |
| * * | Добрый день, Что понимается под объемом лестничной клетки? Если помещение расположено в подвале под лестничной клеткой( марши и площадки) и отделено перекрытием 90 минут. Она будет считаться в объеме или нет? |
=> | я считаю, что в этом случае объем лестничной клетки - это все, что входит в объем ограждающих конструкций л/к с нормируемыми показателями | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 30.07.2022 11:31 | 4 / 1196 | ifbbpro | 30.07.2022 14:33 | |
| * * | Коллеги, листая старые тетради *зачеркнуто* - обратил внимание на главу 6. Действует ли она сейчас при работающих ТР ТС 004 и ТР ТС 012. Почему ее не убрали, как и таблицы 4 и 5? |
=> | >Мне не понятно, почему это до сих пор в законе. Два этих техрегламента приняты уже очень давно. Какая-то несуразица.
Значит производителям соответст | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 25.07.2022 15:45 | 10 / 1553 | Jamal | 29.07.2022 15:12 | |
| * * | Коллеги, приветствую.
1. подскажите, каков д.б. алгоритм работы ДУ в коридорах, разделенных перегородками на участки? необходимо сразу во всех участках на этаже открывать клапаны или только в том участке, где пожар в помещении?
2. нужно ли делать ДУ |
=> | опа, а я чот всегда пропускал это предложение(((( | |
 |  |
 |
| | | Владир | 28.07.2022 11:34 | 2 / 1456 | Comfire | 28.07.2022 12:48 | |
| * * | Добрый день. Подскажите кто может быть сталкивался. Прошли обучение по программам повышения квалификации по пожарной безопасности в УЦ. Случайно узнали, что наши удостоверения по обучению должны быть в реестре. Но УЦ говорит что удостоверения по этим прог |
=> | Вот разъяснения по этому вопросу [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 27.07.2022 16:18 | 0 / 1288 | | |
| * * | форумчане, подскажите, а по каким ДОКУМЕНТАМ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ должны подтверждаться пределы огнестойкости конструкций?
[вопрос следует выносить в тему вместо выделения его капслоком в теле сообщения. = Админ] |
=> | | |
 |  |
 |
| | | zain | 18.07.2022 17:42 | 2 / 1663 | Гостьь | 27.07.2022 15:52 | |
| * * | Здравствуйте
можете подсказать что это за сайт и в частности не встречалось ли письмо ВНИИПО описывающею данную ситуацию, на сайте по ссылке письма не переходит:
[ссылка] |
=> | А что за привод будет подключен? Ведь система компенсации это противодымная вентиляция со всеми вытекающими. | |
 |  |
 |
| | | GPNnovichock | 27.07.2022 9:29 | 1 / 1127 | Comfire | 27.07.2022 10:46 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые коллеги! Такая ситуация возникла. Арендатор обратился с запросом о предоставлении ему копии декларации пожарной безопасности, которую оформлял не он, а собственник торгового центра. Почитал регламент, заявителем арендатор в |
=> | Копию выдавать не обязаны. А вот отказать в ознакомлении не имеете права, если дкйствуете от имени органов управления или подразделений пожарной охраны. Пу | |
 |  |
 |
| | | elf | 12.07.2022 13:02 | 38 / 2411 | dizel2012 | 26.07.2022 17:27 | |
| * * | Несколько лет обслуживаем корпуса больниц в которых стоит и адресные болидовские и еще старые аналоговые системы. В корпусах от 60 до 300 больных начиная с занозы и заканчивая реанимацией. Высотность 2-7 этажей.
Несколько лет назад заказчик без нашего |
=> | Цитата "СП 158.13330.2014 п.7.6.9.4: Посты дежурного персонала зданий с отделениями типа А должны быть оборудованы системами (средствами) оповещения о | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 26.07.2022 15:10 | 2 / 1255 | Jamal | 26.07.2022 17:26 | |
| * * | Коллеги, подскажите, какой класс ФПО можно присвоить зданию по оказанию ветеринарной помощи собакам на территории приюта для животных? |
=> | интересненько | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 21.07.2022 0:35 | 20 / 1525 | Jamal | 26.07.2022 14:47 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, возможно ли разработать одно СТУ на два корпуса.
Корпуса связаны между собой полупроходным каналом и инженерными системами (не пожарными), в одном корпусе частично инженерия другого корпуса.
Инженерно один корпус без другог |
=> | самое глапвное, как обосновать именно связанность техн.процесса и невозможность работы одного без другого | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 26.07.2022 11:42 | 9 / 1489 | познающий 01 | 26.07.2022 14:35 | |
| * * | Заказчик просит подтверждения, что ширину лестничной площадки допустимо измерять по радиусу дуги имеющей размер не менее ширины марша. Знаю что экспертизы Москвы и МО принимают подобные решения и просят показывать на планах АР данные радиусы, с целью подт |
=> | Может у кого все таки есть свежие разъяснения ВННИИПО по данному вопросу, просьба скинуть.
| |
 |  |
 |
| | | Sky81 | 21.07.2022 11:54 | 2 / 1303 | DSeaman | 23.07.2022 13:56 | |
| * * | Добрый день, уважаемые!
Не совсем понятно применение нового СП 485. Убрали из приложения Б (СП 5) определение группы по пожарной нагрузке, оставив только функционал.
Изменили еще и примечание 1.
Теперь алгоритм такой:
1. невозможно о |
=> | Sky81 ®
А зачем вам классификация по пожарной нагрузке?
У вас уже есть функциональное назначение помещения - склад.
Далее в зависимости от вида и креп | |
 |  |
 |
| | | Интересующийся | 20.07.2022 9:48 | 7 / 1224 | kazakru | 21.07.2022 15:47 | |
| * *
 | На каких объектах (особенно интересуют небольшие) нужно использовать только адресную ПС.
В аптеках, которых много в городах можно обойтись и обычной не адресной ПС. |
=> | у меня лучший друг юрист, арбитражник..
поверьте, Заказчик вообще может никаких требований не прописывать, Вы как проектировщик обязаны знать всю норма | |
 |  |
 |
| | | nND | 21.07.2022 10:13 | 1 / 1108 | Comfire | 21.07.2022 15:04 | |
| * * | Коллеги подскажите, есть ли требование к маркизам, которые устанавливаются на фасад зданий. Вроде это не облицовка. |
=> | Это не облицовка. Это солнцезащитное устройство. См. ГОСТ 33125-2014 | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 20.07.2022 22:17 | 10 / 1432 | Sege | 21.07.2022 9:11 | |
| * * | Коллеги, предлагаю обсудить резервирование стойки СОУЭ при 3 типе оповещения.
п.11, ст.84, 123-ФЗ:
[quote]11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.[/quote]
п. |
=> | с объектами 2-й категории на самом деле был некий вакуум, т.к. в СП6 (2013 года) говорилось только про 1-категории и 3-ю категорию. Про вторую категорию - | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 20.07.2022 16:32 | 2 / 1261 | Antony_76 | 20.07.2022 16:51 | |
| * * | Добрый день, уважаемое сообщество. Помогите, пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Проектируется теплый склад на территории НПЗ. Несколько помещений категории В2, В3 для хранения различных видов продукции для нужд предприятия. Согласно п.293 ППР в |
=> | Это понятно и не вызывает вопросов. Поэтому я и указал что электрики должны (и собираются) обеспечить возможность отключения с выносного рубильника. Отключ | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 20.07.2022 13:28 | 1 / 1335 | ifbbpro | 20.07.2022 13:30 | |
| * * | ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
6.8.3 Требования безопасности
6.8.3.4 Следует соблюдать требования безоп |
=> | Пункты при цитировании несколько напутал - вставил в середину 6.8.4. | |
 |  |
 |
| | | Dmitry2022 | 19.07.2022 13:59 | 1 / 1387 | Все ники заняты | 19.07.2022 19:58 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
В проекте жилого дома для СПА, выполненной на Болиде, предусмотрены два пульта С2000м – один для СПС, второй – для дымоудаления (ППКП + ППУ). Проектировщик ссылается на рекомендации ВНИИПО ([ссылка]) о |
=> | Можно и нужно. Необходимо только выполнить требования к единичным неисправностям. | |
 |  |
 |
| | | barabulka01 | 19.07.2022 9:21 | 12 / 1557 | barabulka01 | 19.07.2022 17:14 | |
| * * | Добрый день!
Суть вопроса. Строится гостиница. Для нее куплены отделочные материалы (ковролин, стеновые панели, паркет и т.д.) заграницей. Встал вопрос подтверждения у этих материалов класса пожарной опасности (КМ). Техническая документация на них от про |
=> | Comfire, спасибо за ответ.
Тоже время зря не терял погрузился с головой в эти дебри сертификации и для себя окончательно разобралсяю
По декларировани | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 18.07.2022 13:00 | 3 / 1982 | BTS | 19.07.2022 13:28 | |
| * * | Коллеги подскажите обо что можно упереться чтобы доказать что при наличии двух вводов холодной воды на вппв или АУПТ они должны быть заведены с улицы непосредственно в одной помещение? |
=> | Tomches ®[19.07.2022 8:38:39]
Про узлы учёта см.СП30.Форум по данной тематике-[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 15.07.2022 10:09 | 8 / 1190 | Dimma | 19.07.2022 11:19 | |
| * * | У нас возморжен будет оъеткт больше 6 этажей, который можно отнести к таблице 2, п. 16
16. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, контор |
=> | Koui ®, для многих и хорошо, что нормы не ребуют 4, 5 тип опвоещения и для заказичко дешевле, и монтажной организации, меньше работы делать за большие день | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 18.07.2022 16:05 | 5 / 1359 | Tir82 | 19.07.2022 11:05 | |
| * * | Доброго дня.
вроде согласовательные функции у ГПН уже убрали, но в некоторых НД все еще прописывают нечто подобное...
кто-нибудт сталкивался с подобным?
ГОСТ Р 55226-2012/ISO/TS 20100:2008
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОДОРОД ГАЗООБ |
=> | В ППР утв. ПП №1479 - есть отсылки на "органы местного самоуправления, учреждения", и круг их обязанностей ограничен.
Благодарю всех за ваше м | |
 |  |
 |
| | | lokky | 16.07.2013 13:08 | 27 / 4455 | Админ | 18.07.2022 16:01 | |
| * *
 | Коллеги! Суть вопроса. В здании существует пожарная сигнализация, система устаревшая (введена в эксплуатацию 16 лет назад) Сейчас есть необходимость ее реанимировать, т.е меняются датчики на современные, меняется станция пожарной сигнализации, оборудовани |
=> | Ветка 2013 года! и обсуждает согласование ПРОЕКТОВ сигнализации в ГПН. | |
 |  |
 |
| | | Владир | 17.07.2022 16:12 | 1 / 1028 | вот незадача | 18.07.2022 12:04 | |
| * * | Добрый день. УВПТ питается из пожарного резервуара. Подскажите кто сталкивался, можно ли в дополнение к резервуару учитывать подачу воды из водопровода при работе УВПТ? |
=> | Думаю можно. П. 4.56. НПБ 88 При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнени | |
 |  |
 |
| | | Koui | 08.07.2022 6:19 | 103 / 4574 | Viss | 16.07.2022 14:26 | |
| * *
 | Эти Заказчики меня в гроб загонят)))
От заказчика поступило замечание: оповещатели "Выход" учесть в разделе ИОС1 (ЭОМ).
С одной стороны, в соответствии с п.3.3 СП 3.13130.2009, п.7.2 СП 484.1311500.2020, световые оповещатели являются нео |
=> | >>при наличии указателя это прямой путь получить предписание
Тут логическая ошибка. У этих двух табличек Выход - два разных инспектора. Инсп | |
 |  |
 |
| | | 554578 | 14.07.2022 19:39 | 5 / 1399 | 554578 | 16.07.2022 12:27 | |
| * *
 | Добрый день. На объект выполнен расчет пожарного риска. Пришел инспектор ГПН, взял мой расчет пожарного риска, прошелся с ним по объекту и написал всего 1 замечание следующего содержания:
"Исходные данные, принятые в отчете, не соответствуют фак |
=> | спасибо за пояснение ув. Comfire ®, значит будем разбираться | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 14.07.2022 11:24 | 11 / 1204 | Comfire | 15.07.2022 19:10 | |
| * * | Добрый день. Можно-ли пристроить к зданию Ф3.1 класса С0 здание Ф3.1 класса С1? |
=> | Это не совсем наша тема. Это про навесы, террасы и галереи. А у нас здание+здание. | |
 |  |
 |
| | | Tir82 | 12.07.2022 11:39 | 14 / 1362 | MK | 15.07.2022 14:55 | |
| * * | Доброго дня всем!
Итак есть требование:
п.5.4.19. СП2: "Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать в виде прот |
=> | Jamal ®, наверное профильный специалист отсутствовал, ответ писал спец. другого направления. Все таки ответов по существу больше.
| |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 15.07.2022 7:11 | 0 / 1487 | | |
| * * | Официально опубликован Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Изменения масштабные (пожалуй, наиболее многочисленные за всю историю |
=> | | |
 |  |