Измерение ширины лестничной площадки по радиусу дуги в ЛК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
познающий 01 ®

[26.07.2022 11:42:19]
 Заказчик просит подтверждения, что ширину лестничной площадки допустимо измерять по радиусу дуги имеющей размер не менее ширины марша. Знаю что экспертизы Москвы и МО принимают подобные решения и просят показывать на планах АР данные радиусы, с целью подтверждения подтверждения требования п. 4.4.2 СП-1. Может у кого есть разъяснения ВНИИПО по данному вопросу?


[26.07.2022 13:15:20]
 вы про что? что еще за радиус?


[26.07.2022 13:24:40]
 https://morozofkk.ru/?do=search&qu=%...
это наверное то, что вы ищете


[26.07.2022 13:40:31]
 Jamal ® по ссылке открывается тема "использование открытого огня и разведение костров на землях сельхозначения".

Jamal ® "вы про что? что еще за радиус?"
про радиус дуги эвакуации по площадке ЛК, т.е. показываем радиус к примеру шириной не менее 1,2 м (если нормативная ширина марша в ЛК 1,2м) и соответственно в случае если в данный радиус дуги не "попадают" дверные полотна с ручками, то ширина лестничной площадки принимается обоснованной.


[26.07.2022 13:43:23]
 При этом под нормативной шириной прохода по маршу следует принимать ширину, указанную в табл.3 СНиП 2.08.01-89*, а за нормативную ширину прохода по лестничной площадке допускается принимать радиус дуги, имеющей размер нормативной ширины марша, с центром в точке пересечения вертикальной плоскости, проходящей по грипп перил, ограничивающих ширину прохода по маршу, с линией сопряжения марша и лестничной площадки; искусственно уменьшать фактическую ширину марша до размера нормативной ширины, в том числе, путем установки перил вдоль стены лестничной клетки, не следует.

Данное пояснение относится к зданиям любой функциональной пожарной опасности, в том числе к зданиям, для которых необходимо выполнять расчет путей эвакуации. В последнем случае данное пояснение относится к расчетной ширине марша и лестничной площадки


[26.07.2022 13:51:28]
 да, это как раз тот самый случай, а нет ли разъяснения ВНИИПО более свежего??? (объект новый и СНиП 2.08.01-89* как то уж совсем устарел)


[26.07.2022 14:12:41]
 так это и не ВНИИПО писало. Это письмо института Кучеренко. У нас в нормах все новое зачастую берется из старого.
Вот снова ввели погрешности 3-5% от геометрических размеров, так это было еще и до ТРоПБ и СП, когда было совместное письмо Госстроя и ГПС МВД, что отступление в пределах не более 5% (ширина, высота, длина, площадь отсека) не может считаться нарушением норм проектирования


[26.07.2022 14:14:19]
 скан письма у Николая здесь - https://morozofkk.ru/ забейте в поиске "радиус" и поищите его
Хороший сайтик он сделал


[26.07.2022 14:33:52]
 скан письма Кучеренко нашел у Николая... вот ссылка:https://morozofkk.ru/?do=search&qu=%...


[26.07.2022 14:35:49]
 Может у кого все таки есть свежие разъяснения ВННИИПО по данному вопросу, просьба скинуть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 