Пристрой С1 к основному зданию С0

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2022 11:24:25]
 Добрый день. Можно-ли пристроить к зданию Ф3.1 класса С0 здание Ф3.1 класса С1?


[14.07.2022 11:27:55]
 Можно


[14.07.2022 11:42:10]
 Comfire ®, но тогда все параметры пожарной безопасности основного здания С0 нужно менять на С1 в т.ч. площадь этажа пожарного отсека, высоту, этажность. Верно? т.е. по сути основное здание превращается с С0 в С1 или нет? Просто пристройка С1 не выделена в отдельный пожарный отсек.


[14.07.2022 11:54:53]
 Не совсем так.

Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если суммарная площадь застройки указанных объектов, включая незастроенную площадь между ними, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, принимаемой в соответствии с СП 2.13130 по общественному зданию с минимальным значением допустимой площади и наихудшими значениями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.


[14.07.2022 15:10:06]
 спасибо ув. Comfire ®


[14.07.2022 16:10:44]
 Ув. Comfire, Вы уверены?!
По идее по СП2 для Ф3.1 класс конструктивной пожарной опасности не должен снижаться, в отличие от степени огнестойкости.


[14.07.2022 17:38:47]
 Ув. Viss, не понял вопрос. А разве степень огнестойкости должна снижаться?

Не вижу проблем. Если все верно изложено, то я рассматривал это как два здания. Первую и пятую степнь исключаю сразу для первого здания. Четвертую степень (т.к. оно может быть только С0) исключаю для второго здания, так как оно пристраивается к первому (С0). Пятую степень также исключаю (С1 - С3). Пристройку IV + V рассматривать не стал, там все просто.

Получается первое здание - II, С0.
К нему пристраивается здание II или III, C1.

У II и III степени перекрытия, строительные конструкции бесчердачных покрытий и наружные ненесущие стены имеют одинаковые показатели по пределам огнестойкости. Поэтому при блокировке таких зданий без разницы II или III CO у них будет.



[14.07.2022 17:41:58]
 Опечатка.
К нему пристраивается здание III, C1.


[15.07.2022 3:19:36]
 Виноват, до последнего относился к этому именно как к пристройке. Только сейчас въехал в идею [14.07.2022 11:54:53]


[15.07.2022 5:17:22]
 Так ведь и раньше разрешалось с определенными условиями. При одной степени нормировали площадь отсека, а при разных степенях нужно см. прим. 7, Таблица 1, СНиП 2.08.02-89:
"Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания".

В СП 4 в п.4.11 до сих пор сохранилась подобная норма. Это второй возможный путь решения проблемы автора.


[15.07.2022 18:11:15]
 Так там продолжение есть "При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть не ниже класса конструктивной пожарной опасности здания." 6.7.7 СП2.

Я чисто по классу КПО задумался (без учета II или IV С0).


[15.07.2022 19:10:31]
 Это не совсем наша тема. Это про навесы, террасы и галереи. А у нас здание+здание.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пристрой С1 к основному зданию С0      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.