 | Здравствуйте, товарищи!
Предположим есть небольшое одноэтажное здание площадью до 100 м2, установленное на фундаменте на уровне 1,5 м от земли. От входа в здание идет лестничный марш с площадкой перед дверью, типа крыльцо. Само здание имеет первую сте |
=> | Откуда вообще такой маразм? Какая это лестничная клетка, на данное крыльцо не распространяется таблица 21 ФЗ123, это не лестничная клетка.
А в 21 табли | |
 |  |
 |
| | | 1234567890 | 24.11.2019 11:27 | 1 / 829 | 2018-2019 | 24.11.2019 22:32 | |
| * * | СП 7.
п.7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
а) на помещения площадью до 200 м, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водите |
=> | В данном случае, говорится о помещениях. Для коридоров исчерпывающий перечень приведен ниже, обсуждалось уже это тема. | |
 |  |
 |
| | | компу | 30.08.2017 5:57 | 77 / 3423 | 01-911 | 24.11.2019 12:37 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты...
Иногда приходится считать пожарный риск, редко. Покупать программу нет смысла. Может поделиться кто программой расчёта пожарного риска или подскажет где можно купить недорогую программу или приобрести разовые программные расчё |
=> | По системным требованиям - BreakingBad ® [19.11.2019 19:31:30]
У Феникса есть дополнительный продукт - Fenix Server. Можно ресурсоемкое моделирование п | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 23.11.2019 11:52 | 2 / 1118 | рпрой | 23.11.2019 12:44 | |
| * * | Инспектор предлагает для детского сада приобрести самоспасатели для детей и персонала. Согласно ППР в РФ п. 9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрени |
=> | Большое спасибо. | |
 |  |
 |
| | | компу | 23.11.2019 10:02 | 0 / 879 | | |
| * * | Подскажиет п-ста марку самоспасателей для детей от 3-х лет. В интернете нашёл от 6 лет. Есть ШАНС от 6 лет, но говорят и 3-х летним подходит.
Помогите п-ста.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Egorus | 13.07.2016 0:36 | 20 / 2891 | гешан | 22.11.2019 22:08 | |
| * *
 | Здравствуйте. Подскажите, предъявляются ли к техническим, подсобным (венткамера, эл. щитовая или кладовая) помещениям требования по эвакуации? |
=> | предъявляются ли к техническим, подсобным (венткамер=Egorus ®
Статья 53 ФЗ-123; Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное ре | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 22.11.2019 9:04 | 3 / 932 | трое пожарников | 22.11.2019 17:18 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Никак не могу найти в интеренте. Говорят есть свод правил по пожпрной безопасности для зданий в которых вместе расположены садик и школа.
Скиньте пожалуйста ссылку.
Заранее спасибо. |
=> | блок начальных классов с дошкольным отделением в составе общеобразовательных учреждений. ТПБ
проект СП. ВНИИПО
| |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 22.11.2019 17:13 | 0 / 805 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу помочь начинающему специалисту со следующим вопросом.
Проектируем насосную водяного охлаждения резервуарного парка (4 резервуара с нефтью).
2 насоса 1 раб/ 1 рез. Расход и напор насосов рассчитал. Встал вопрос о необходимости жокей-н |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 22.11.2019 0:36 | 6 / 715 | Megaslonik | 22.11.2019 15:41 | |
| * * | Относится ли перекатка рукавов к техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода надо ли требовать у подрядчика лицензию. |
=> | NoELaNI ®
Как это отменили?
ППР 390 п. 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарног | |
 |  |
 |
| | | Drakon | 15.11.2019 12:04 | 22 / 1055 | Drakon | 22.11.2019 15:35 | |
| * * | Добрый день.
Столкнулся с таким вопросом. Имеется пассажирская железнодорожная платформа, по экспликации перрон. Перрон располагается над проезжей частью автодороги.
С одной стороны имеется примыкание к зданию станции, с другой стороны открытое прост |
=> | /Конечно же это помещение)) Отопительные приборы там еще поставьте…/
Температурный режим помещения в данном случае не интересует.
Интересует то, что | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 20.11.2019 16:12 | 5 / 1010 | BTS | 22.11.2019 13:36 | |
| * * | Добрый день. Для спринклерного пожаротушения допускается применение морской воды? |
=> | Насколько помню когда-то прочитанное,в системах с водоснабжением от морской воды NFPA для водозаполненных систем предусматривает в дежурном режиме заполне | |
 |  |
 |
| | | nND | 22.11.2019 11:07 | 0 / 730 | | |
| * * | Слышал, что сейчас аккредитация для организации на проведение экспертизы в области ПБ отменена. Требуется наличие эксперта в организации. Есть ли на это какой нибудь новый правовой документ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 19.11.2019 19:36 | 2 / 700 | Устим Акимыч | 20.11.2019 18:41 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые! Разрабатывается проект переустройства квартиры в многоквартирном доме. дом 1970 года постройки. Если смотрерь со стороны ГрК то работы можно отнести к капитальному ремонту. В соответст |
=> | Нет. нежилым потом не станет | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 20.11.2019 13:58 | 1 / 873 | zerber | 20.11.2019 14:03 | |
| * * | Приказом Росстандарта от 01.11.2019 № 2612 утверждена Программа национальной стандартизации на 2020 год. ([ссылка])
Тематика ТК 274 размещена в разделе 2 "Машиностроение" и вк |
=> | не очень понятно зачем предусмотрено изменение ГОСТ Р 53325-2012. 4ое уже вроде. | |
 |  |
 |
| | | Georg | 19.11.2019 22:34 | 5 / 968 | Georg | 20.11.2019 12:58 | |
| * * | Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Краткое описание проблемы
Исключение дублирующих положений технического регламента Евразийского экономическ |
=> | >ОКЛ с ее испытаниями по ГОСТ Р 53316 скоро уйдет в прошлое?
Кабели - высоковольтное оборудование, низковольтное оборудование, средства электросвязи. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 18.11.2019 18:19 | 13 / 1476 | Рустам74 | 20.11.2019 12:54 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ уйти от необходимости установки оповещения в холодильных камерах? С одной стороны временное пребывание людей в них очень возможно, а двери закрываются довольно плотно, и должны блокировать звук |
=> | В душе инспектор® "А вот как реализовать это оповещение - проще будет позвонить в ОНД, узнать контакты участкового инспектора и проконсультироваться с | |
 |  |
 |
| | | BAS75 | 18.11.2019 16:29 | 9 / 1195 | BAS75 | 19.11.2019 23:38 | |
| * * | Доброго времени суток!
Помогите разобраться с ситуацией.
Согласно СП 108,13330 - 6.11.6 В производственных зданиях допускается размещать диспетчерскую, помещение для обогревания рабочих, вальцерезную мастерскую, а также подсобные помещения без постоян |
=> | Спасибо за консультацию. | |
 |  |
 |
| | | Darina58 | 28.08.2018 18:11 | 53 / 1229 | гешан | 19.11.2019 19:57 | |
| * *
 | Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как рассчитать категорию В1-В4, если площадь посещения 147 м кВ. Высота 3 м, расстояния от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса перекрытия Н=0,5 м. Масса горючих веществ всего 20 кг. |
=> | Нужен расчет или можно и так убедить, что все нормально?
Нужен расчёт, вернее показать, что из-за отсутствия пожарной нагрузки помещение не относится | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 02.08.2019 11:37 | 3 / 1000 | NoELaNI | 19.11.2019 18:23 | |
| * * | Коллеги!
Прошу определить с точки зрения пожарных норм, законов и пр. для обоснованного ответа экспертизе.
На энергетических объектах - электроподстанциях есть такая штука - бочка, закопанная под землю. Называется маслосборник. На небольших подстанция |
=> | маслосборники пустые, без масла - наружная установка категории ДН по пожарной опасности. | |
 |  |
 |
| | | Br | 13.11.2019 20:52 | 12 / 2100 | FIRE_MAN | 19.11.2019 11:53 | |
| * * | Доброго времечка всем!
По СП 281:
5.5 Для теплоснабжения производственных и складских зданий допускается использование пристроенных, встроенных и крышных теплогенераторных. При этом до ближайшего окна, расположенного на стене, к которой пристраивается т |
=> | По теме применения перечней к №384-ФЗ
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 05.11.2019 18:48 | 12 / 1281 | Sdn | 19.11.2019 9:59 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые специалисты!
Просьба подсказать, стены и перегородки разделяющие технические этажи по секциям в жилых домах секционного типа будут ли являться межсекционными? |
=> | Согласен, СП4 можно трактовать таким образом. Значит, в данном случае всё упирается в СП54, который в этой части довольно очевиден: межсекционная стена дол | |
 |  |
 |
| | | nND | 15.11.2019 12:18 | 6 / 877 | Не мудрый | 19.11.2019 8:09 | |
| * * | К какой степени риска по новым изменениям положения ФГПН относятся торгово офисные центры,без объектов проживания или временного пребывания людей, высотой менее 28 м и площадью 30 тыс. м.кв. Подскажите, а то ГПН говорят, что высокая степень. А временным |
=> | 91 Приказ МЧС по пожарным декларациям тоже ст. 64 123-ФЗ не соответствует но ничего регистрируем декларации по приказу, идущему в разрез с ФЗ.
А когда | |
 |  |
 |
| | | ГПНщик | 17.11.2019 11:48 | 4 / 727 | Nord86 | 18.11.2019 23:18 | |
| * * | Доброго всем дня! Вопрос к дознавателям и инспекторам ГПН. Подскажите пожалуйста нормативный документ (ссылку на пункт, статью) где говорится: как должны хранится вещдоки с пожаров в ГПН, в том числе сроки. И главный вопрос после проведения исследования в |
=> | Постановление Правительства РФ от 8 мая 2015 г. N 449 "Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам"!!!По | |
 |  |
 |
| | | vladimir | 01.11.2019 14:39 | 19 / 1058 | Crown | 18.11.2019 17:23 | |
| * * | Коллеги!
МЧС разработан проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности в области пожарной безопасности». Ознакомиться можно, например здесь: [ссылка] |
=> | А тем временем обсуждение идет полным ходом. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nND | 18.11.2019 13:42 | 1 / 678 | Georg | 18.11.2019 13:56 | |
| * * | К каким документам относится -
Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" по Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645.
В перечнях : приказ росстандарта 1317 нет и приказе МЧС 116 обязатель |
=> | Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938.
Обязателен вплоть до отмены постановлением правительства, либо актом зарегистрированном в Минюсте. | |
 |  |
 |
| | | ifa | 16.11.2019 21:17 | 1 / 759 | ifa | 18.11.2019 13:01 | |
| * * | Доброго времени суток!
Может кто знает, столкнулся уже? |
=> | Пров. листы на жилье, торговлю и общепит действуют с 6.01.18 г. Но почему-то эта проблема так и не была поднята. | |
 |  |
 |
| | | СухиеТрубы | 29.05.2018 21:52 | 12 / 1203 | СухиеТрубы | 18.11.2019 11:18 | |
| * * | Для информации для экспертов проводящих НОПР [ссылка]
перешли на уровень Постановления правительства. |
=> | Приветствую всех форумчан! А как проходит аттестация должностных лиц НОР в регионах? Можете поделиться!? | |
 |  |
 |
| | | Br | 15.11.2019 23:43 | 15 / 1046 | 2018-2019 | 17.11.2019 22:18 | |
| * * | Добрый день!
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го ти |
=> | Всё, конец операции, утомился уже!) извиняюсь, не внимательно прочитал! | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 10.11.2019 0:00 | 34 / 1310 | Все ники заняты | 16.11.2019 22:46 | |
| * * | Я сейчас перечитываю тему [ссылка] и не верю своим глазам. Неужели вы не замечаете очевидного? Вы настолько платонизировали свои взгляды на СПЗ, что не замечаете очевидного. Ещё раз посмотрите на цифры статистики:
Автоматик |
=> | п. 184
Действительно. В пятницу буквально его просматривал и как-то не заметил СП6. | |
 |  |
 |
| | | Biber | 15.11.2019 10:41 | 4 / 947 | трое пожарников | 15.11.2019 19:48 | |
| * * | Всем привет. подскажите на сегодняшний день есть требования ПБ по взаимодействую АУПС с пассажирскими лифтами в режиме "пожарная опасность"? раньше было в ФЗ 123. а щас оттуда убрали. |
=> | блин, опять: [ссылка] | |
 |  |