Определение маслосборников в соответствии с пожарными нормами

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.08.2019 11:37:41]
 Коллеги!
Прошу определить с точки зрения пожарных норм, законов и пр. для обоснованного ответа экспертизе.

На энергетических объектах - электроподстанциях есть такая штука - бочка, закопанная под землю. Называется маслосборник. На небольших подстанциях ее объем в районе 75-100 м3.
Предназначена она для АВАРИЙНОГО приема масла, вылившегося из трансформаторов, а также для приема воды, которой данные трансформаторы будут тушить. К бочке идет маслопровод (подземная труба) от маслоприемного устройства (типа бассейна сухого мелкого в котором стоит трансформатор).

Вопрос - к какому объекту относить такие бочки (маслосборники): к складам нефтепродуктов, к маслонаполненному оборудованию или наружной установке (сама в себе, но с категорией ВН по СП12).
Для определения расстояний между зданиями или сооружениями, а также определению расстояний от подстанции до соседних зданий по п.4.2.67 и п.4.2.68 ПУЭ это очень много значит.

Помогите, коллеги, определить что такое есть по пожарным нормам эти маслосборники...

Пост сделан по просьбе уважаемого Admin-а! )))


[19.11.2019 9:54:01]
 
Здравствуйте! нашел тему

Расстояние между зданиями и маслосборником определяем по п. 6.4.56 СП 4.13130.2013 "расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами".
Замечаний от экспертизы по размещению маслосборника пока не получали.

Был еще документ №11099тм-т1 Рекомендации по проектированию систем отвода масла от трансформаторов. Из него:
"Расстояние между маслосборником и зданиями и сооружениями определяется условиями производства строительных работ, обеспечения подъезда к маслосборнику , и по условиям противопожарной безопасности должно быть не менее 9 м."


[19.11.2019 10:35:44]
 "Для определения расстояний между зданиями или сооружениями"
gweenblade ®, можно воспользоваться механизмом, обозначенным в п.6.1.35 СП 4 (при определенной сноровке конечно:)
По пожарным нормам думаю маслосборники ближе к "наружной установке" по п.13 ст.2 123-ФЗ.


[19.11.2019 18:23:41]
 маслосборники пустые, без масла - наружная установка категории ДН по пожарной опасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Определение маслосборников в соответствии с пожарными нормами      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.