[18.11.2019 18:19:05]
 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ уйти от необходимости установки оповещения в холодильных камерах? С одной стороны временное пребывание людей в них очень возможно, а двери закрываются довольно плотно, и должны блокировать звук. С другой - насколько я знаю, по логике человек заходит туда ненадолго, оставляя дверь открытой.


[18.11.2019 18:22:12]
 при чем тут помещение, зависит от здания....по сп 3


[18.11.2019 18:22:24]
 7 Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 мСП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.


[18.11.2019 18:31:23]
 Речь идёт о помещениях в производственном здании, которое необходимо оборудовать системой СОУЭ


[19.11.2019 9:48:01]
 Надо определиться - у Вас холодильная камера это помещение, или оборудование? Если помещение, то СОУЭ надо, если оборудование - то не надо. На плане БТИ если есть в экспликации помещений, то это помещение.


[19.11.2019 13:38:47]
 Без вариантов нужно делать оповещение (и неважно помещение это или нет).
СП 3.13130, пункт 4.8: Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.
Я в подобные холодильники ставлю это: https://dnh.su/product/gromkogovorit...


[19.11.2019 17:53:18]
 Вот интересно - холодильники это помещения временного или кратковременного пребывания людей?


[20.11.2019 8:14:59]
 Dzerjinsky® "Без вариантов нужно делать оповещение (и неважно помещение это или нет)."

И в такую холодильную камеру тоже надо?
https://seh54.ru/holodilnoe-oborudov...
:)


[20.11.2019 9:10:54]
 Dzerjinsky® "Без вариантов нужно делать оповещение (и неважно помещение это или нет)."

Ага, в офисных помещениях второго типа оповещение, а в морозильных камерах - говорилки?

Если по техпаспорту морозильная камера - помещение, то от оповещения уйти не получится никак. А вот как реализовать это оповещение - проще будет позвонить в ОНД, узнать контакты участкового инспектора и проконсультироваться с ним.


[20.11.2019 9:43:31]
 Вечный_студент что за здание в котором помещение? Блин все просто тут по таблице СП 3 что ли не определить в зависимости от здания. Вообще никаких проблем ...


[20.11.2019 10:07:35]
 NoELaNI ® здание производственное. В СП3 я знаю только 2 таблицы - способы оповещения в зависимости от типа и выбор типа оповещения в зависимости от назначения здания. Мой вопрос не о том.


[20.11.2019 11:56:08]
 Если бы Вы внимательно прочли СП "Холодильники", то вам все равно надо делать систему "человек в камере". А тут из-за какой-то сиренки развели сыр-бор


[20.11.2019 12:35:22]
 Да даже если по СП 3 смотреть то производственное здание в целом оборудуется СОУЭ, при чем тут постоянные или непостоянные рабочие места и назначение помещений. Здание все оборудуется.


[20.11.2019 12:54:39]
 В душе инспектор® "А вот как реализовать это оповещение - проще будет позвонить в ОНД, узнать контакты участкового инспектора и проконсультироваться с ним."

???
А просто звуковой оповещатель повесить - религия запрещает?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Оповещение в холодильной камере      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.