 Добрый вечер уважаемые специалисты!

Просьба подсказать, стены и перегородки разделяющие технические этажи по секциям в жилых домах секционного типа будут ли являться межсекционными?


[05.11.2019 18:51:38]
 вопрос связан с п 7.1.7 СП 54.133030.2011 в котором говорится что данные стены (перегородки) должны быть ГЛУХИМИ.

цитата:
п. 7.1.7
Межсекционные и межквартирные стены и перегородки должны быть глухими и соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.


[06.11.2019 11:46:50]
 Всегда считал, что межсекционные стены (перегородки) это те которые делят жилые этажи, а тут вдруг реновация выдает замечание что якобы на основании п. 7.1.7 СП 54 технические этажи должны быть разделены по секциям ГЛУХИМИ стенами (перегородками). В экспертизе ни разу подобных замечаний не было, подскажите чем можно аргументировать что стены (перегородки) разделяющие технические этажи не являются межсекционными?


[06.11.2019 12:00:47]
 Еще смуту в этот вопрос вносят отличающиеся определения в СП 4 и СП 54.

СП 4
3.18 жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы.

СП 54
1.1а здание жилое секционного типа:
Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.


[07.11.2019 12:02:35]
 подниму тему.

познающий 01 ®

[14.11.2019 12:57:17]
 Неужели тема настолько проста и неинтересна, чтобы оставить ее без внимания???


[14.11.2019 19:27:10]
 7.1.10 Технические, подвальные, цокольные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям.


[14.11.2019 20:06:07]
 Как раз на основании данного пункта применяли противопожарные двери в перегородках 1-го типа для обеспечения необходимого количества эвакуационных выходов. Вопрос в том, чем можно аргументировать что данные перегородки не являются межсекционными и не попадают под требование п. 7.1.7 СП 54.133030.2011 ?


[15.11.2019 11:40:57]
 Перегородка 1-го типа не перестаёт быть межсекционной перегородкой. А межсекционные перегородки должны быть глухими.


[15.11.2019 16:19:36]
 На мой взгляд явное противоречие СП 4 и СП 54 т.к. по определению СП 4 требуется делить жилое здание на секции глухими конструкциями только в жилой части здания, да и в п. 7.1.10 ничего не сказано про глухие перегородки.


[18.11.2019 13:11:42]
 
Цитата
по определению СП 4 требуется делить жилое здание на секции глухими конструкциями только в жилой части здания
--Конец цитаты------
Где вы там такое увидели?


[18.11.2019 15:26:28]
 СП 4
3.18 жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы.


[19.11.2019 9:59:31]
 Согласен, СП4 можно трактовать таким образом. Значит, в данном случае всё упирается в СП54, который в этой части довольно очевиден: межсекционная стена должна быть глухая, даже если разделяет технический этаж.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Межсекционные стены и перегородки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.