Встраивание и пристраивание теплогенераторной в здание Ф5.1 категории В запрещено?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[13.11.2019 20:52:40]
 Доброго времечка всем!
По СП 281:
5.5 Для теплоснабжения производственных и складских зданий допускается использование пристроенных, встроенных и крышных теплогенераторных. При этом до ближайшего окна, расположенного на стене, к которой пристраивается теплогенераторная, расстояние от стены теплогенераторной по горизонтали должно быть не менее 4 м, а расстояние от перекрытия теплогенераторной до ближайшего окна по вертикали - не менее 8 м.
Размещение теплогенераторных, встроенных в производственные здания, определяют нормами проектирования производственных зданий и требованиями пожарной безопасности производственных зданий.
5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
...
5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для теплогенераторных и зданий автостоянок).
...

На основании выше приведенного встраивание и пристраивание теплогенераторной в здание Ф5.1 категории В запрещено?


[13.11.2019 21:58:34]
 СП 281.1325800.2016 не вошел в обязательный перечень к ФЗ-384, требования этого СП не являются обязательными для выполнения


[13.11.2019 23:22:08]
 Асашай, он же в добровольном перечне есть, а требования безопасности надо выполнять и из добровольного перечня.


[14.11.2019 0:20:17]
 нет


[14.11.2019 18:13:41]
 У кого какие мнения еще?


[14.11.2019 18:27:11]
 запрещено в сельской местности и городах до 50 тыщ., но сомневаюсь, что там вообще кто либо когда либо узнает об этом своде =)))


[14.11.2019 18:27:12]
 запрещено в сельской местности и городах до 50 тыщ., но сомневаюсь, что там вообще кто либо когда либо узнает об этом своде =)))


[14.11.2019 18:28:22]
 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов

В зависимости от численности населения городские и сельские поселения соответственно подразделяются на:

сверхкрупные города (численность населения свыше 3 миллионов человек);

крупнейшие города (численность населения от 1 миллиона до 3 миллионов человек);

крупные города (численность населения от 250 тысяч до 1 миллиона человек);

большие города (численность населения от 100 тысяч до 250 тысяч человек);

средние города (численность населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек);

малые города и поселки (численность населения до 50 тысяч человек);

крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч человек);

большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи до 5 тысяч человек);

средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 1 тысячи человек);

малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек).


Хотя если читать дословно. то вообще не понятно, что имелось ввиду под указанными поселениями


[14.11.2019 21:58:32]
 durdom!, спасибо, что подметили, но объект в сельском населенном пункте с числом жителей 3000 чел.


[15.11.2019 23:46:09]
 Здесь еще прикол в том, что в здания Ф5.1 категорий Г и Д можно встраивать теплогенераторную по п.5.6, а пристраивать нельзя по п. 5.7)))
FIRE_MAN ®

[18.11.2019 14:55:45]
 <<СП 281.1325800.2016 не вошел в обязательный перечень к ФЗ-384, требования этого СП не являются обязательными для выполнения>> Асашай ®
Согласно ч.6 ст.16 №384-ФЗ Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических услови, т.е. принятые в проекте решения должны быть обоснованы ссылками на документы как из обязательного перечня так и из добровольного.



[18.11.2019 14:56:38]
 ст.15* №384-ФЗ
FIRE_MAN ®

[19.11.2019 11:53:44]
 По теме применения перечней к №384-ФЗ
http://www.0-1.ru/discuss/?id=40160
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Встраивание и пристраивание теплогенераторной в здание Ф5.1 категории В запрещено?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.