| | | stoyka | 15.04.2021 21:47 | 2 / 1003 | Comfire | 16.04.2021 3:07 | |
| * *
 | Добрый день! Поделитесь мыслями пожалуйста... в соответствии с п.6.38 СП 156 "СТАНЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" Наружное противопожарное водоснабжение АГНКС или АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вн |
=> | Нужно больше воды. 2 емкости по 3 м. пожарный Урал и КАМАЗ на себе привезут. | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 15.04.2021 19:10 | 3 / 942 | TaShe | 15.04.2021 20:31 | |
| * * | Здравствуйте!
Можно ли считать естественным проветривание для помещения столовой 59 м.кв (6.6х9,0). 2 наружные стены . Длины проёмов (окон ) в стенах соответствуют нормативам ( 0,24м на 1м длины) , а высота до верха окна в одной из стен 2,3м, а н |
=> | по СП 1.13130.2020 п. 7.7.3 вместимость помещений определяется количеством посадочных мест. Не учитываются те, кто стоит у раздаточного проёма?(Замечание э | |
 |  |
 |
| | | Sege | 15.04.2021 13:29 | 3 / 927 | Рустам74 | 15.04.2021 15:58 | |
| * * | Есть магазин, входная группа которая оборудована автоматическими стеклянными дверьми (с тамбуром).
Для возможности эвакуации рядом стоят обычные двери с функцией "антипаника".
Вопрос: нужно ли закрывать автоматические двери при ПОЖАРЕ? |
=> | Главное, что бы при наличии между дверями тамбура, из него что бы был выход, минуя автоматические двери. Если двери обесточатся и заблокируются, что бы был | |
 |  |
 |
| | | Кисель | 01.04.2021 21:30 | 9 / 1198 | novik_n | 15.04.2021 13:29 | |
| * *
 | Что имеется в виду под словом "общих" в п.7.2 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками?
В здании есть ЛК(Н2). Здание до 28метров. Есть коридор в другом углу здания, который соединяет, |
=> | [QUOTE Кисель ® 02.04.2021 18:19:42] Насколько я понял, то согласно п.8.5 Достаточно на 30м коридора выполнить открываемый проем размером 1.6м2 [/QUOTE] | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 08.04.2021 11:19 | 4 / 1067 | гешан | 15.04.2021 8:55 | |
| * *
 | Коллеги, подскажите кто сталкивался, при расчете категории помещения, в котором есть емкость с двойными стенками, а также слив из емкости в аварийную емкость, как-то учитываются эти параметры?
Вопрос в том, что в емкости 10 м3 ГЖ, слив в аварийну |
=> | Можно как-то при расчетах обосновать уход масла в аварийную емкость или надо считать именно одномоментную разгерметизацию, когда весь объем масла поступит | |
 |  |
 |
| | | Луи | 12.04.2021 11:38 | 7 / 1428 | Рустам74 | 14.04.2021 15:07 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста.
Проектируемый склад, в нем пожарные краны, до пожарных кранов сухотруб, подключенный к городской сети через задвижку. Городская сеть обеспечивает необходимый расход и давление.
Вопрос: какое должно быть максимальное врем |
=> | BTS® "Насос с номинальным расходом 10л/с во многих случаях не сможет может заполнить трубопровод объёмом 1м.куб за 30с."
В п.8.4 специально ст | |
 |  |
 |
| | | klim | 12.04.2021 18:39 | 4 / 1374 | Гостьь | 14.04.2021 14:40 | |
| * * | день добрый. прошу не пинать сильно.
есть здание 2008 года постройки. вентиляция скорее всего проектировалась по снип 41-01-2003.( документы пока еще не нашли)
1Скажите кто из старожил , предусматривалась в этих нормах компенсация в нижнию зону( прито |
=> | Ох уж эти. И 150 па мерилось и обращалось внимание. Просто когда то давным давно, были щели в деревянных дверях и вот количество этих неплотностей, суммарн | |
 |  |
 |
| | | _911 | 12.04.2021 10:30 | 1 / 875 | Асашай | 13.04.2021 20:45 | |
| * * | Здравствуйте.
Отдельно стоящее здание столовой. В нем рядом расположены два обеденных зала, разделенные перегородкой (не противопожарной) с дверным проемом. Есть желание оставить его без двери.
Не удалось найти Норм, обязующих предусматривать установку |
=> | можете не ставить | |
 |  |
 |
| | | Gidrant | 27.07.2016 10:45 | 35 / 2617 | Eugen-19 | 13.04.2021 12:14 | |
| * *
 | У меня возник серьезный вопрос - отсутствие проектов АПС и СОУЭ на здания. 2 здания из 7-ми построены 2 года назад и на них проекты сохранились, остальные были построены до 2012 года и ранее в правилах (ППБ 01-03) не требовалось хранить на объекте проектн |
=> | Academyc: "Лично я считаю, что ПД делается никак не для инспектора, а для монтажной организации, и привязывать к этому статьи из 123-ФЗ вообще не корр | |
 |  |
 |
| | | Alekseev123 | 13.04.2021 9:14 | 0 / 861 | | |
| * * | кто-нибудь сталкивался с такой парковкой ? если да, то какие требования ПБ, я в курсе что есть СП113, но кроме него... |
=> | | |
 |  |
 |
| | | nND | 12.04.2021 14:17 | 2 / 1015 | GRIN | 13.04.2021 8:49 | |
| * * | Требуется ли разработка СТУ для устройства эксплуатируемой кровли многофункционального здания под размещение банкетов, летнего кафе из легких кострукций с перголами, маркизами, подиумами, барной стойкой. Непонятно какие системы нужны. В здании в целом |
=> | В сводах правил СП 1.13130, СП 2.13130, немного в СП 4.13130 есть положения к эксплуатируемой кровле, значит СТУ не требуются. | |
 |  |
 |
| | | o-la-la | 31.01.2020 18:32 | 12 / 1479 | Асашай | 12.04.2021 13:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации. У собственника есть нежилое помещение на первом этаже жилого дома. Это будет салон красоты. Помещение имеет два выхода: на улицу и во двор. Высота помещения позволяет организ |
=> | ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 01.04.2021 12:16 | 10 / 1442 | newtrad | 12.04.2021 11:24 | |
| * * | Приветствую. Согласно п.6.96 СП118.13330.2012 Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарн |
=> | Да, принял, но указал, чтобы следующие объекты не были гостиницами (в перспективе будет несколько аналогичных в той же экспертизе). Нужно называть их админ | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 03.03.2021 17:41 | 11 / 3196 | smrnv | 12.04.2021 9:59 | |
| * * | Всем привет! Кто объяснит - какие требования предъявляет СП 10.13130.2020 к зданиям классов Ф3.2 и Ф3.3??? |
=> | [QUOTE Асашай] 1-этажный ресторан объемом 5000 куб.м [/QUOTE]
Раньше было просто, Ф3.2 должен был оборудоваться ВПВ только при объеме о | |
 |  |
 |
| | | SergeY_2 | 10.04.2021 12:27 | 2 / 976 | newtrad | 12.04.2021 8:23 | |
| * * | Согласно ф. 29 ГОСТ 12.1.004-91 при расчете ОФП учитывается высота помещений до 6м (H≤6). По каким формулам считать при Н больше 6м?
[В теме сообщения следует указывать сам вопрос. Правила здесь [ссылка] =Админ] |
=> | В этом ГОСТе есть формулы с дифференциальными уравнениями. По ним ограничения 6 м нет. Это то же самое, что в методиках расчета риска (приказы МЧС РФ 382 и | |
 |  |
 |
| | | фкф | 08.04.2021 17:30 | 2 / 1124 | фкф | 12.04.2021 7:56 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, кто как понимает требования пункта 8.1.6 СП 1.13130.2020 "Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных устройс |
=> | Ув. трое пожарников, суть вопроса то не в этом, о возможности применения различных типов ЛСК это совсем другая история... | |
 |  |
 |
| | | timkodj | 09.04.2021 9:08 | 3 / 1097 | timkodj | 12.04.2021 2:22 | |
| * * | Добрый день! Как Вы думаете, можно ли применять согласованные СТУ, которые применялись при строительстве объекта, для нового проектирования в рамках капитального ремонта на том же объекте, но спустя 15 лет. |
=> | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, а СТУ согласованы в 2002 году.... Видимо использовать их при новом проектировании уже нельзя | |
 |  |
 |
| | | Alekseev123 | 09.04.2021 11:00 | 3 / 1021 | GHA | 09.04.2021 14:42 | |
| * * | Вопрос: как делить пожарные на отсеки здание высотой 96 метров?
-1 этаж поздемная открытая автостоянка с общ.помещениями(площадь 5200 м.кв.),
1 этаж - музей, общепит, офис(площадь 5200)
2 этаж фитнес, офис, обзепит, бассейны открытый и закр |
=> | как в СТУ сумеете обосновать, так и будет | |
 |  |
 |
| | | Инженер ПБ и ГО | 09.04.2021 8:40 | 1 / 782 | фкф | 09.04.2021 13:34 | |
| * * | Добрый день! Может кто-нибудь прокомментировать п. 389 новых Правил противопожарного режима в РФ в части обеспечения заправочных островков огнетушителями. Если для заправочного островка на 1-4 ТРК для легковых автомобилей требуется не менее 2-х переносных |
=> | На мой взгляд дополнительно, это значит уже к имеющимся переносным огнетушителям для легковых автомобилей добавляются передвижные огнетушители для грузовых | |
 |  |
 |
| | | Дамир | 09.04.2021 13:23 | 0 / 906 | | |
| * * | Согласно п.29 Приказа Ростехнадзора от 9 декабря 2020 года N 512 в системах гидроприводов металлургических машин должны применяться негорючие (малогорючие) и нетоксичные жидкости. При применении в гидроприводах горючих масел проектом должны быть предусмот |
=> | | |
 |  |
 |
| | | zain | 09.04.2021 9:33 | 0 / 1085 | | |
| * * | добрый день.
по СП 154.13130.2013
3.6 встроенная автостоянка: Автостоянка, располагаемая в пределах части высоты или ширины здания другого функционального назначения, и выделенная противопожарными преградами.
вот возникает вопрос по ШИРИНЕ здания, чт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 07.04.2021 12:02 | 14 / 2055 | newtrad | 08.04.2021 17:42 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется двухэтажное здание Ф3.3 с вестибюлем на 1-м этаже. В вестибюль ведет технологическая лестница из подвала, огражденная тамбур-шлюзом (п. 4.18 СП4.13130.2013). Еще имеется открытая лестница на уровень 2-го этажа. Проход на 2-й этаж с э |
=> | Всем спасибо. Нормативно обосновать скорее всего действительно не выйдет, поэтому сделаем перегородки вокруг этих лестниц, чтобы они стали отдельными помещ | |
 |  |
 |
| | | 2501 | 25.01.2021 13:42 | 41 / 1584 | V o p r o s | 08.04.2021 12:29 | |
| * * | Доброго дня,
уважаемые специалисты, дайте пожалуйста ответ на такой вопрос: многоквартирный жилой дом, 16 этажей, из коридоров жилой части предусмотрено дымоудаление - требуется ли дымоудаление из коридоров нежилой части (офисы), расположенных на первом |
=> | Спасибо, полезное письмо. | |
 |  |
 |
| | | GlavSpeczPB | 06.04.2021 17:48 | 2 / 861 | alexa | 08.04.2021 12:28 | |
| * * | Вопрос в следующем. В соответствии с новыми ППР п.17 (б) нужно проводить испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Только вот не могу найти методику проведения испытаний.
ГОСТ Р 53254-2 |
=> | В силу ст. 39 (Классификация лестниц) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Техни | |
 |  |
 |
| | | insp23 | 30.03.2021 18:13 | 18 / 1270 | Сегодня | 08.04.2021 8:45 | |
| * * | Коллеги доброго времени суток. Все проконтролировали старые предписания (срок которых истек в 2020 году) из-за не возможности проконтролировать в прошлом году (были ограничения на проведение проверок). Какая административная практика в ваших главках по пр |
=> | GRIN [07.04.2021 21:15:59] "И если при этом аналогичный пункт есть в "новых" требованиях" - смело его пишет в новое предписание, сделав | |
 |  |
 |
| | | SmileDone | 07.04.2021 11:07 | 7 / 1153 | Нина | 07.04.2021 22:15 | |
| * * | Уважаемые специалисты, прошу поделиться опытом.
В недавней редакции СП 1 появилась возможность сохранить высоту выходов в "исторических" зданиях, при условии обозначения верхнего края проема по ГОСТ Р 12.4.026 и обеспечения травмобезопасности |
=> | Нет, там много оснований и других.
Это метрополитен. | |
 |  |
 |
| | | Любовь СПб | 05.04.2021 7:57 | 11 / 1602 | GRIN | 07.04.2021 21:51 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста относительно размещения мебели и оборудования на путях эвакуации по п.16 ж) новых Правил:
ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и ло |
=> | Это требование в Правилах противопожарного режима для того, чтобы в любом случае был пожарный инспектор виноват ))) | |
 |  |
 |
| | | fluFF22 | 06.04.2021 18:18 | 0 / 823 | | |
| * * | День добрый, поставили задачу разработать развернутую методичку по составлению мотивированных отзывов на аттестацию как образец, на основании положений приказа 431. Может есть у кого-нибудь подобное? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 22рус | 06.04.2021 14:14 | 0 / 622 | | |
| * * | здраствуйте, кто - нибудь разрабатывал документы опорного пункта по тушению крупных пожаров ? есть эл.вид |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ktoj | 31.03.2021 14:54 | 6 / 1139 | ktoj | 06.04.2021 13:56 | |
| * *
 | Здравствуйте, возможно кто нибудь уже разобрался и проконсультирует.
Есть коридор с высотой перекрытия 2,8м, на расстоянии 0,6м от стены вдоль коридора по перекрытию проходит линейная балка (h балки >0,37м).В СП5 согласно п 13.3.8 если ширина отсе |
=> | Ув.Нина, если других вариантов не будет, придется ставить ИП в отсек который шире 0,6м и на стену со стороны узкого отсека. | |
 |  |