один эвакуационный выход

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2020 18:32:17]
 Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как действовать в следующей ситуации. У собственника есть нежилое помещение на первом этаже жилого дома. Это будет салон красоты. Помещение имеет два выхода: на улицу и во двор. Высота помещения позволяет организовать второй этаж и мы это сделали. Два этажа соединяет открытая лестница. На втором этаже находится максимум 14 человек, что позволяет делать один эвакуационный выход. Но есть опасение, что могут потребовать сделать второй эвакуационный выход, ссылаясь на п.7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. Либо сделать лестничную клетку из открытой лестницы.
Хотелось бы обойтись одной открытой лестницей, поскольку не так много людей на 2 этаже и нет места устраивать еще одну лестницу или лестничную клетку. Общая площадь двух этажей 350 кв.м.. Возможно ли это?


[31.01.2020 20:12:12]
 5.4.17. Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы,
изолированные от жилой части здания.
При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских
помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой
части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с
противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна
предусматриваться с открыванием только изнутри помещения.
Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного
назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 кв. м и числе
работающих не более 15 чел.

7.1.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными
стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с
численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

4.4.14. В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го
типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа


[03.02.2020 12:11:17]
 Спасибо за ответ.
Выходы у нас изолированные от жилой части. С этим проблем нет.
Фактически эвакуационных выходов (дверей на улицу) у нас два.
Со второго этажа получается только один эвакуационный выход.
Я хочу понять, можно ли рассматривать второй этаж не как отдельный этаж здания, с которого требуется два эвакуационных выхода, а как часть этажа, как в п.7.1.12? И совсем не хочется делать из открытой лестницы лестничную клетку. Перегородки у нас все с огнестойкостью 60 мин.


[03.02.2020 12:25:02]
 Не вполне ясно что за конструкция у вас образовалась. Если это этаж, что этаж чего - дома, пристройки или еще чего-то. Какова площадь 2-го этажа по отношению к площади первого этажа? В общем чем подтвердить, что это этаж. Если это антресоль, то норм нет, дальше сами понимаете.


[03.02.2020 12:53:03]
 А если это этаж, то есть требования к межэтажным перекрытиям …


[03.02.2020 13:20:11]
 @newtrad площадь второго этажа 170кв.м, почти такая же как площадь первого за исключением площади открытой лестницы. То есть не получается это рассматривать как антресоль, увы.


[03.02.2020 13:40:58]
 o-la-la®

А какая высота у каждого из новополучившихся этажей?
И из каких материалов сделано перекрытие?


[03.02.2020 13:59:40]
 @Рустам74 ®
Перекрытие железобетонное (профнастил и металлические балки). Высота этажей по 2,7м от чистого пола до низа верхнего перекрытия. Будет еще подшивной потолок. В чистоте высоты этажей получатся, наверное 2,5м


[03.02.2020 14:37:07]
 Видимо, формально действительно получилось два этажа, при этом со второго этажа выход только через лестницу 2-го типа. По эвакуации лестницам 2-го типа есть довольно строгие ограничения и нужно подробно проверять не нарушены ли они у Вас. Если нарушены, то проблема, потому что если превращать в лестничную клетку, то можно не пройти по требованиям к перекрытию этой л/к т.к. она обрывается внутри здания.


[03.02.2020 14:40:40]
 Если этаж, то похоже, что нужно два выхода или одну лестничную клетку. Две лестницы 2-го типа, расположенные не совсем рядом, могли бы соответствовать нормам при условии расчета пожарного риска. Конечно при соблюдении других норм, касающихся куда эти лестницы должны выходить.


[03.02.2020 15:41:45]
 Рустам74 ® и newtrad ®, спасибо!
Будем разбираться
олеся

[12.04.2021 12:25:56]
 Добрый день! подскажите на какой пункт можно сослаться, что в помещении старой планировки имеется один эвакуационный выход, в котором находятся 30 человек школьников от 7 лет.


[12.04.2021 13:34:52]
 ч. 4 ст. 4 ФЗ-123
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: один эвакуационный выход      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.