не хватает мозгов). компенсация дымоудаления в здании 2008 года постройки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2021 18:39:24]
 день добрый. прошу не пинать сильно.
есть здание 2008 года постройки. вентиляция скорее всего проектировалась по снип 41-01-2003.( документы пока еще не нашли)

1Скажите кто из старожил , предусматривалась в этих нормах компенсация в нижнию зону( приточной противодымной вентиляцией) дымоудаления из коридора. Никак не найду этот пункт.


2 если в здание сделать перепланировку офиса, то надо ли применять СП 7 или можно использоватьснип 41-01-2003 . вроде перепланировка это не реконструкция.


вообщем неделю ношу мысли в голове.


[13.04.2021 14:53:37]
 
Цитата klim ® 12.04.2021 18:39:24
предусматривалась в этих нормах компенсация в нижнюю зону( приточной противодымной вентиляцией) дымоудаления из коридора? Никак не найду этот пункт.
--Конец цитаты------

Его стыдливо закамуфлировали подпунктом 8.15 б): "б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па - в шахтах лифтов, в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах незадымляемых лестничных клеток типа Н3 ОТНОСИТЕЛЬНО СМЕЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (коридоров, холлов)".

Не сделаешь компенсацию - не ограничишь "избыток давления".

Раньше пожарные требовали обеспечивать избыточное давление "по отношению к давлению наружного воздуха на наветренной стороне здания" [п. 5.17 в) СНиП 2.04.05-1991*], затем опомнились и при сдаче систем стали требовать (п. 5.5 НПБ 240-97) "измерять избыток давления" относительно смежных помещений.


[13.04.2021 15:34:59]
 Страно . просто здание без компенсации ДУ в коридорах. Могло ли оно пройти экспертизу?. По логике как то прошло.

Я так понял пунт 8.15 никак нельзя было обойти. Или можно было регулировкой добиться не более 150 Па


Верен ли мой вывод , что перепеланировка внутренних перегородок не затягивает нас в СП7?

за ссылку на пункт спасибо. сам не разглядел


[14.04.2021 11:59:23]
 IMHO, лет десять назад и раньше никто никогда этими 150 Паскалями не заморачивался, и соблюдаются они или нет - не интересовался. Требование формально было, но его все, включая и проектировщиков и инспекторов, игнорировали.
Гостьь

[14.04.2021 14:40:40]
 Ох уж эти. И 150 па мерилось и обращалось внимание. Просто когда то давным давно, были щели в деревянных дверях и вот количество этих неплотностей, суммарно хватало, чтоб не создавалось разряжение. А потом грянул технический прорыв, пластиковые двери. И при переписывании норм, забыли про неплотности. И много лет приходилось выкручиваться, пока не появилась компенсация.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: не хватает мозгов). компенсация дымоудаления в здании 2008 года постройки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.