время подачи воды из ПК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2021 11:38:53]
 Коллеги, подскажите пожалуйста.
Проектируемый склад, в нем пожарные краны, до пожарных кранов сухотруб, подключенный к городской сети через задвижку. Городская сеть обеспечивает необходимый расход и давление.
Вопрос: какое должно быть максимальное время подачи воды из ПК с момента нажатия кнопки в пожарном шкафу на открытие задвижки??


[13.04.2021 13:05:30]
 м.б. п. 8.4 СП-10?


[13.04.2021 13:45:39]
 однако.....
Спасибо!)


[13.04.2021 14:07:16]
 IMHO, сама задвижка на Ду 150мм за 30 секунд просто не успевает полностью открыться. П.8.4 нормирует на выбор или объём трубопроводов или "время заполнения трубопроводов при уже полностью открытой задвижке", но не время реакции всей системы на нажатие кнопки в ПК.


[13.04.2021 16:24:53]
 Рустам74 ®[13.04.2021 14:07:16]
По логике,время считается от выдачи команды(нажатие кнопки)до начала поступления воды из ПК .Вода начинает поступать в сухотруб от момента начала открывания арматуры. Кроме эл. задвижек, существуют сертифицированные ВНИИПО пожарные запорные устройства (ПЗУ) на базе шаровых клапанов и поворотных затворов.
У обычного исполнения время открытия до 15с, у специального исполнения-2с.


[14.04.2021 11:56:23]
 Если где-то у кого-то при открытии вентиля на ПК и нажатии кнопки в ПК вода из оголовка начинает поступать через время большее, чем 30 секунд, то в этом нарушения нет.
8.4 СП-10 нормирует количество пожарных кранов и труб к ним, но не время подачи воды.


[14.04.2021 13:52:26]
 8.4. К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с.

Насос с номинальным расходом 10л/с во многих случаях не сможет может заполнить трубопровод объёмом 1м.куб за 30с.
Формулы расчёта времени заполнения сухотрубов приведены в книге Е.Н.Иванова "Расчёт и проектирование систем пожарной защиты".
(1 изд. 1977 стр.344 ;2 изд. 1990).
Также формула расчёта времени есть в РД 34.15.109-91



[14.04.2021 15:07:50]
 BTS® "Насос с номинальным расходом 10л/с во многих случаях не сможет может заполнить трубопровод объёмом 1м.куб за 30с."

В п.8.4 специально стоит "ИЛИ".
Достаточно выполнить одно любое из двух условий. Если насос слабый, то не более одного кубометра, а если мощный, то можно более кубометра, но не дольше 30 секунд.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: время подачи воды из ПК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.