Разъясните некоторые пункты СП 7.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2021 21:30:57]
 Что имеется в виду под словом "общих" в п.7.2 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками?
В здании есть ЛК(Н2). Здание до 28метров. Есть коридор в другом углу здания, который соединяет, например, туалет с другой ЛК пусть это будет ЛК(Л1).
По пункту г. дымоудаление нужно предусматривать из околотуалетного коридора? Или нужно предусматривать только из коридоров, которые сообщаются с ЛК(Н1)
Разумеется, туалет вымышлен специально, чтобы не было отсылов к другим подпунктам.


[02.04.2021 7:06:27]
 Общие коридоры - это те коридоры, которые соединены дверными премами с незадымляемыми ЛК


[02.04.2021 11:07:42]
 Спасибо, большое.


[02.04.2021 11:12:58]
 Следующий вопрос, если позволите.
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной
более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;

Если коридор без естественного проветривания, но длина коридора менее 15м. Необходимо ДУ?


[02.04.2021 11:22:54]
 ДУ не нужно, если другие подпункты п. 7.2 не подходят


[02.04.2021 12:16:25]
 Спасибо.
Еще вопрос про естественное проветривание.
Насколько я понял, то согласно п.8.5 Достаточно на 30м коридора выполнить открываемый проем размером 1.6м2(с высотными отметками верха и низа проема по п.8.5) и никакого ДУ из такого коридора не нужно. Это все условия, никаких противодымных расчетов по ВНИИПО выполнять не нужно?
Как должно открываться такое окно? Полагаю, что полностью, т.е подобие микропроветривания не достаточно.


[02.04.2021 17:14:34]
 полнота открывания окна не регламентирована


[02.04.2021 18:19:42]
 Понятно.
А по остальной части вопроса есть мнение?

Насколько я понял, то согласно п.8.5 Достаточно на 30м коридора выполнить открываемый проем размером 1.6м2(с высотными отметками верха и низа проема по п.8.5) и никакого ДУ из такого коридора не нужно. Это все условия, никаких противодымных расчетов по ВНИИПО выполнять не нужно?
Админ ®

[14.04.2021 21:02:11]
 Ув. Кисель ® в теме ветки следует указывать сам вопрос, его конкретику. Правила форума здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp . У нас в каждой ветке обсуждают ОДИН вопрос.

А то в вашу ветку уже пытаются задать другие вопросы по СП 7.13130



Напоминаю Папану что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.



[15.04.2021 13:29:35]
 
Цитата Кисель ® 02.04.2021 18:19:42
Насколько я понял, то согласно п.8.5 Достаточно на 30м коридора выполнить открываемый проем размером 1.6м2
--Конец цитаты------
Слишком небрежно читаете нормы, ув. коллега.

Где в этом пункте Вы нашли количественное указание по площади окна? 1,6 - это минимальная ширина окна, а недостающие "размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом...".
  Дискусия закрыта