| * * | Здравствуйте!
Коллеги, встал в ступор с решением по автоматике для объединённого водопровода.
У меня есть пара решений.
1. 3-х фазное реле + запуск по падению давлению ниже расчётного.
Тогда 1-н насос выпадает из поле зрения пож. автоматики.
2. И |
=> | Karpov ®
Если поступил сигнал от кнопки в ШПК, насосы переводятся в режим пожарных насосов, как хозпит они функционировать не могут. Соответственно сигнал | |
 |  |
 |
| | | Russ74 | 05.08.2015 10:38 | 12 / 1965 | zsa | 21.02.2019 17:54 | |
| * *
 | Проектанты уложили его на кабельные полки с кабелем в помещении релейных панелей. Температура сработки кабеля 68 градусов. Предполагаю, что кабель в некоторых случаях может разогреваться, что может вызвать ложную сработку. Кто монтировал такой кабель, ка |
=> | А вот тут предлагают монтировать термокабель под лотком, но тоже в контакте с нагрузкой: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nora | 19.02.2019 8:55 | 11 / 1086 | nora | 21.02.2019 11:59 | |
| * * | Господа, есть большой вопрос! У заказчика имеется водяная пожнасосная, служит для подачи воды на охлаждение резервуаров нефти (3000 м3). Согласно нормативки - для охлаждения резервуара нет необходимости применять автоматическую установку пожаротушения. На |
=> | Господа, всем спасибо! Вы меня практически убедили :)
данная автоматика насосной под СП5 не подпадает, никакой другой нормативной документации (требований | |
 |  |
 |
| | | Sequrite | 20.02.2019 11:00 | 11 / 785 | Sequrite | 21.02.2019 11:02 | |
| * * | Всем хорошего времени суток!
Подскажите такой вопрос:
в серверных считается пожарная нагрузка в запотолочном пространстве и пространстве фальшпола. А в самом помещении учитывается пожарная нагрузка? К примеру у меня помещение 11,54м2, в нем есть:
кабел |
=> | Только если это не помещение В4. | |
 |  |
 |
| | | dvlug | 18.02.2019 20:32 | 23 / 839 | 65 | 21.02.2019 0:33 | |
| * * | Доброго времени суток всем!
Надеюсь раздел форума выбрал правильный, если нет - поправьте меня.
Вопрос по системе пожаротушения для частного дома.
Добрый сосед поставил свой дом почти на границе участка, без отступов. У него деревянный каркасник (8*8м) |
=> | В Америке на зданиях раньше стояли огромные бочки с водой, но с крышей конусом и спринклерами в здании.
В старых фильмах попадаются такие городские пейзаж | |
 |  |
 |
| | | Sege | 15.02.2019 11:57 | 31 / 1187 | novik_n | 20.02.2019 22:04 | |
| * * | 1) Требуется ли отключать вентиляцию и кондиционирование при пожаре ВО ВСЕМ здании или только в КОНКРЕТНЫХ помещениях (конкретных систем вентиляции В1...В4, П1...П4, обслуживающие данные помещения), где произошел пожар?
2) Также вопрос с огнезадерживаю |
=> | Извиняюсь, что отвечаю вопросами на вопросы.
[QUOTE Нина 20.02.2019 9:02:41]Цитата Нина 17.02.2019 11:23:30
зачем удалять дым из помещения (коридора), в | |
 |  |
 |
| | | статист | 15.01.2019 11:05 | 10 / 595 | Волжанин | 20.02.2019 20:45 | |
| * * | Вопрос, собственно, в названии темы. Столовка на территории предприятия. Тепловики греются, дымари подрабатывают, датчики пламени тоже на раскалённые плиты реагируют неадекватно. Стоит адресный "Болид". Кто как выходил из положения? |
=> | --тепловики греются,
--дымари подрабатывают,
+ раскалённые плиты...
И это столовая на предприятии??? Ужас такой-то.
Если тепловик греется до 72 гр.С (д | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 13.02.2019 13:10 | 21 / 1041 | Тимур без команды | 19.02.2019 15:44 | |
| * * | Такой вопрос : имеется 4 секции склада, в каждой стоит по 10шт ФОТОН-Ш-EX и 2шт ФОТОН 18А. Каждая секция подключена в свой шлейф с2000-бршс и запитываются с него же. Проблема в том, что все 4 секции периодически ложнят (раза 2-3 за сутки). Куда копать |
=> | с2000-бршс само по себе презабавное устройство, у нас, например, они сгорали регулярно и давали ложняки | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 17.02.2019 22:43 | 8 / 940 | Тимур без команды | 19.02.2019 15:42 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с нестандартным объектом, склады с пороховыми изделиями, складированы в ящиках. Все как положено, обваловка, удаление.
На складах нанесена маркировка - А/П-IIа. Что, собственно, у меня и вызвало затруднение.
|
=> | Georg, riks_1, спасибо за ответы, но А в данном случае именно категория, я уточнял. Без группы допуска меня режимники бы не пустили. | |
 |  |
 |
| | | Smk_a | 11.02.2019 10:46 | 4 / 704 | Тимур без команды | 19.02.2019 15:31 | |
| * * | Добрый день.
Арендуем помещение с уже установленными спренклерами.
Сейчас они установлены ниже допустимой нормы в 0,3 м от перекрытия.
Можно ли установить экраны (юбки) на оросители (например из оцинковки 300*300 мм) или это не регламентировано норма |
=> | экраны не являются сертифицированным решением | |
 |  |
 |
| | | avs | 19.02.2019 6:55 | 4 / 889 | Georg | 19.02.2019 10:06 | |
| * * | Вопрос, в каких случаях устройство должно пройти обязательную сертификацию по ГОСТ Р 53325, а в каких может добровольную? И есть ли разрешительные отличия на применение устройств с обязательным сертификатом от устройств с добровольным. Вопрос может примен |
=> | В очередной раз попытка зайти совсем с другой стороны.
Обязательные требования предъявляются на основании "Единый перечень продукции, в отношении к | |
 |  |
 |
| | | Perry_1 | 14.02.2019 14:25 | 7 / 1082 | Perry_1 | 19.02.2019 8:53 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие ИБП переменного тока (~230 В) с сертификатом соответствия разделу 5 ГОСТ Р 53325-2012 Вы применяете для систем АПС и СОУЭ? |
=> | У стоечного оборудования они сертифицированы в составе многокомпонентного ППУ, на соответствие разделу 5 сертификатов не нашел. | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 01.10.2018 13:22 | 16 / 996 | BTS | 18.02.2019 14:06 | |
| * * | Всем привет!
Можно ли подсоединять завесы склада аммиака и эстакады слива аммиака к насосам насосной станции водяной АУПТ ?
Это противоаварийные завесы и к пожаротушению отношения не имеют.
Сам думаю, что нельзя, но в проекте написано, что при пожаре |
=> | Surveyor Andrey ® [18.02.2019 7:54:03]
"...проектировщик заявил, что трубопровод насосной станции не пропустит одновременный расход АУПТ и завес" | |
 |  |
 |
| | | rete | 14.02.2019 9:30 | 6 / 1297 | вогнеборець | 18.02.2019 9:09 | |
| * * | Здравствуйте товарищи, нужны ваши советы. Организация хочет взять на обслуживание объект с пожаротушением, но так как никто с ним не сталкивался в полном объеме, то думается как бы не хлебнуть проблем. Я имею не большой опыт в работе с аспт и кпб именно в |
=> | из паспорта ТРВ Ураган Сибирского Проекта
5.1.3 Проверить целостность цепи электроактиватора безопасным током
Безопасный ток проверки цепи электроактиват | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 13.02.2019 17:14 | 26 / 2759 | 65 | 18.02.2019 0:48 | |
| * * | Вопрос возник, та как в новой пожарной сигнализации, в больнице на пожарных извещателей не мигал красный индикатор. Думаю, отключили, чтоб пациенты в палате покойно могли спать, не раздражал сигнал.
На заметку, поездах есть пожарные дымовые извещатели |
=> | [QUOTE Dimma 13.02.2019 17:14:28]в новой пожарной сигнализации, в больнице на пожарных извещателей не мигал красный индикатор. Думаю, отключили, чтоб пацие | |
 |  |
 |
| | | f2team | 15.02.2019 9:50 | 20 / 1134 | Tregart | 17.02.2019 16:32 | |
| * * | Добрый день. Столкнулся с огромным спортзалом. Здание подходит под 3 тип оповещения. В стадии П проектировщик в спортзал площадью чуть больше 1000 кв.м. поставил 2 оповещателя АС 2-2. Из опыта обслуживания и монтажа понимаю что их не будет слышно никак. П |
=> | Как вариант - позвонить в его СРО и объяснить ситуацию. Так же уведомить, что в случае если фактический результат выполненных работ не будет соответствоват | |
 |  |
 |
| | | magn1t | 15.02.2019 14:02 | 6 / 1093 | magn1t | 15.02.2019 19:33 | |
| * * | Добрый день многоуважаемые специалисты!
Не встречал-ли кто из Вас данные по мощности динамиков, встроенных в извещатель пожарный радиоканальный дымовой ИП 212-3/7 "Аврора-ДО-ПРО" и в оповещатель пожарный речевой радиоканальный "Орфей-ПРО&q |
=> | Зная мощность динамика и значение звукового давления я смог подобрать аналоги от "Inter-M" в программе расчета "Прикладной модуль SPL" | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 03.12.2018 10:28 | 51 / 1628 | Ольга | 15.02.2019 13:46 | |
| * * | День добрый форумчане.
Подскажите по следующему вопросу.
Где то видел нормативы по которым разрешается тушить лишь часть помещения.
Имеется производственный цех площадью 6000 м2. И категории В3. На данном участке производиться металлообработка |
=> | Масло можно тушить модулями ТРВ, найди ответы здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | DC* | 15.02.2019 10:03 | 0 / 751 | | |
| * * | Добрый день!
Сейчас есть требование по установке распаячных коробок в шлейфе перед каждой квартирой?
[УВ DC! В теме дискуссии следует указывать краткое содержание самого вопроса а не то, к чему он относится. Здесь четверть всех вопросов по м |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ivan2000 | 28.09.2017 8:09 | 17 / 3292 | сергей | 15.02.2019 8:58 | |
| * *
 | Здравствуйте. Ситуация такая: имеется ППКОП "Гранит-5"и неадресные извещатели "Рубеж". Периодически происходят ложные сработки 1 и 4 шлейфов. При этом вроде бы извещатели в порядке. Сигналищация совсем свежая. Подскажите как и где иска |
=> | сорри, не обратил внимание на дату | |
 |  |
 |
| | | CSB | 08.02.2019 9:31 | 26 / 1195 | koks | 14.02.2019 20:46 | |
| * * | На одном из объектов ф1.1 выполнили дублирование сигнала светового и звукового на фасаде здания который смотрит в сторону Пожарной охраны распологающейся в 500 метрах.Но ГПН утверждает,что мы не выполнили ч7.ст83. ф3 123.Но ведь там не написано,что необхо |
=> | Georg ® [13.02.2019 10:34:32]
Есть желание передавать "сигнал" посредством установки источников света и звука на фасаде здания - увеличивайте | |
 |  |
 |
| | | DC* | 08.02.2019 16:29 | 36 / 1733 | Владимир 227 | 14.02.2019 14:20 | |
| * * | Добрый день!
Проектируется жилое здание с одной лестничной клеткой с общей площадью квартир на этаже более 500м2, но менее 550м2 (12 квартир на этаже).
По требованиям СП1.13130.2009 в помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постироч |
=> | Опять всё свели к вопросу 1.2.3.4.
Да ставьте Вы 1 датчик везде в каждой зоне только соблюдайте максимальные расстояния между датчиками в СП 5 всё есть. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 13.02.2019 14:39 | 4 / 851 | Tregart | 14.02.2019 14:06 | |
| * * | Какого типа использовать ОКЛ, не нарушая архитектурных решений, когда все стены и потолки расписаны. СТУ не предлагать.
В таких зданиях, обычно устанавливают линейные дымовые извещатели. |
=> | Кто и зачем будет глушить пожарную сигнализацию? | |
 |  |
 |
| | | Jnas | 06.04.2017 12:57 | 9 / 1461 | Perry_1 | 14.02.2019 12:59 | |
| * * | Добрый день,
Подскажите, требуется ли сертификат пожарной безопасности на блоки питания и истоники бесперебойного питания?
Заранее спасибо. |
=> | Какие ИБП на ~220 В с сертификатом на соответствие ГОСТ Р 53325-2012 применяете? | |
 |  |
 |
| | | cac40 | 05.02.2019 10:41 | 46 / 2831 | Georg | 13.02.2019 22:43 | |
| * * | Здравствуйте. Скажите пожалуйста можем ли мы официально проводить проверку измерения сопротивления изоляции шлейфов пожарной сигнализации, если у нас сотрудники аттестованы по 3 гр. безопасности свыше 1000В с правом проведения испытаний, а измерительный п |
=> | >Мы таки думаем, что голое теоритезирование не имеет смысла
Вопрос про то, что есть сигнализация - не я задал. У меня всего лишь есть на него ответ. | |
 |  |
 |
| | | zerber | 10.09.2018 12:02 | 105 / 1550 | ФПБ | 12.02.2019 22:31 | |
| * *
 | Текст приказа
[ссылка] |
=> | Кто бы мог в МЧС подумать, что выявит ПМ. Они же там у себя знать не знали про ложняки.
Потом никто также не мог предположить, что с сигналами с объект | |
 |  |
 |
| | | Zenta_ | 11.02.2019 0:33 | 13 / 2109 | kurilshik | 12.02.2019 22:09 | |
| * * | Помещение воздуходувки (электродвигатель+ко
мпрессор+масляная система смазки)?
Система смазки - бак объемом 185 литров. Поддонов нет.
Высота помещения 6м
Площадь помещения 42 м.кв.
Категория В3? Класс зоны ПI Все верно?
|
=> | Не забывайте про эти пункты:
СП 7
6.6 Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожар | |
 |  |
 |
| | | Georg | 25.01.2019 12:28 | 20 / 1206 | zerber | 12.02.2019 0:39 | |
| * * | ГОСТ Р 58324-2018 Потолки подвесные. Общие технические условия
10.5.5 Допускается дополнительная нагрузка от датчиков... массой не более 0,25 кг, установленных в потолочную панель без дополнительных подвесов...
10.5.9 Монтаж инженерного оборудования |
=> | Михаил [11.02.2019 18:36:52]
"только на металлический каркас"
уже устарело. | |
 |  |
 |
| | | Азер | 07.02.2019 20:00 | 62 / 1481 | Volk_ | 11.02.2019 10:44 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется объект, на котором предполагается выполнить системы безопасности, а также диспетчеризацию (в части снятия аварийных сигналов с инженерного оборудования), на базе широко известного программно-аппаратного комплекса ИСБ "Орион" |
=> | логическим. Или у вас единая система (включающая сколь угодно подсистем, не о стандартах сейчас речь), которая имеет конкретный подготовленный персонал, ид | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 07.02.2019 10:16 | 16 / 1349 | j_flack | 08.02.2019 17:20 | |
| * * | Какую максимальную длину ДПЛС (стабильно работающую) на действующих объектах встречали и на каком сечении кабеля и нагрузке. |
=> | Нашёл более подходящие значения (к "несколько Ом на 100 датчиков"):
Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом.
Всё же ос | |
 |  |