Правильный монтаж термокабеля PHSC-155-EPC

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.08.2015 10:38:29]
 Проектанты уложили его на кабельные полки с кабелем в помещении релейных панелей. Температура сработки кабеля 68 градусов. Предполагаю, что кабель в некоторых случаях может разогреваться, что может вызвать ложную сработку. Кто монтировал такой кабель, как его правильно разместить?


[05.08.2015 11:59:01]
 Еще родился попутно вопрос. Как защитить такую систему от ложняков- Организовать сработку по двум извещателям: тянуть параллельно два термокабеля?


[05.08.2015 15:35:55]
 Уважаемый Russ74, термокабель для защиты кабельных трасс укладывается сверху в лоток PHSC-155-EPC, силовые кабели просто обматывают. Возможность такого размещения термокабеля - это его преимущество.
См. рис. 3 и рис. 6
http://www.security-bridge.com/bibli... термокабель PHSC ложных срабатываний не дает, для защиты от наводок шлейфа ППКП необходимо подключать через интерфейсные модули PIM-120 или PIM-430D - с измерением расстояния до точки активации.
Температура срабатывания выбирается в зависимости от условий эксплуатации. Термокабель PHSC-155-EPC рассчитан на эксплуатацию при температуре от -40 до + 46 гр.С.
Для проверки правильности выбранного типа кабеля необходимо проконтролировать температуру в месте размещения термокабеля PHSC-155-EPC при максимальной нагрузке кабелей.
Порог срабатывания выбирается так же, как для любых других тепловых извещателей исходя из условно нормальной и максимально нормальной температуры среды.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Частая ошибка при выборе температуры сработки термокабеля PHSC - это когда при защите наружного оборудования не учитывают нагрев поверхности за счет солнечного излучения.
Поверхность черного цвета может нагреваться в солнечный день до 60 - 70 гр.С при температуре в тени 25 - 30 гр.С.
Для исключения ложных тревог в этих условиях необходимо учитывать этот эффект.
Чтобы убедиться в этом достаточно прикоснуться к автомобилю черного цвета на солнце.
Сколько прокладывать термокабелей в одной зоне - это выбор проектанта: от одного до трех.


[05.08.2015 20:23:27]
 Столкнулся с такой же проблемой...За 4 года меняли термокабель 3 раза...Электрики говорят что кабель может нагреваться до 90 градусов...проектировщики говорят это ненормально...пока идет спор меняем термокабель...ждем кто кого переубедит


[08.08.2015 9:01:07]
 MaraFed > А почему меняете кабель? Кабель нагревается сам?


[09.08.2015 20:37:36]
 Кабель электриков нагревается...6кВ..Термокабель примотан к кабелю электриков...так по проекту...Он греется термокабель срабатывает...пишем дефектную ведомость...собственник закупает...оплачивает демонтаж-монтаж и мы меняем... и конца края не видно...


[09.08.2015 23:03:53]
 MaraFed
кабель с СПЭ изоляцией действительно рассчитан на 90 градусов
http://www.elcable.ru/product/catalo...


[10.08.2015 9:06:26]
 Сейчас думаем разместить кабель под смежными полками. Это даст возможность контролировать зону над каждой полкой. Над верхней -закрепим кабель на L -образном держателе. И можно будет прокладывать дополнительные кабели электрикам без перемонтажа термокабеля. Допустимо?


[10.08.2015 12:14:07]
 
Цитата Russ74 10.08.2015 9:06:26
Сейчас думаем разместить кабель под смежными полками.
--Конец цитаты------
Уважаемый Russ74, предложенное Вами размещение термокабеля не допускается ни производителем, ни требованиями СП5.13130:
13.7 Линейные тепловые пожарные извещатели
13.7.1 Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей располагают под перекрытием либо в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.

Термокабель необходимо укладывать в лоток поверх кабелей, стр. 28:
http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...

Рис. 6
http://www.security-bridge.com/bibli...



[11.08.2015 7:31:16]
 Я понял. Спасибо.


[16.08.2015 19:53:53]
 Крепите так как написано в тех документации. То что кабель который защищают грееться до 90с это не ваша проблема а тех кто его за проектировал и смонтировал. Проблема эксплуатирующей организации. То что под датчик срабатывает это правильно! Так и должно быть.


[21.02.2019 17:14:45]
 Добрый день можноли проложить термокабель в каридоре шириной 2м и длиной 20 м в одну линию по центру или обязательно зигзагом петлять. В проекте нарисована просто линия по центру.


[21.02.2019 17:54:57]
 А вот тут предлагают монтировать термокабель под лотком, но тоже в контакте с нагрузкой: https://www.aktivsb.ru/statii/izvesh...