| | | Молот | 20.09.2021 0:29 | 4 / 1282 | ALEX_SE | 21.09.2021 15:06 | |
| * * | Здравствуйте,
Лотки перфорированные ДКС отдельно на противопожарные системы, отдельно на остальную слаботочку, какой разнос должен быть между лотками?
Лоток должен быть с крышкой, есть ли какие то требования? |
=> | Нет это я все напутал.
| |
 |  |
 |
| | | Воистину | 18.09.2021 20:17 | 20 / 1237 | Eugen-19 | 19.09.2021 11:25 | |
| * * | Здравствуйте! Есть гранит-8, 4 ШС приходят с одного здания, 4 ШС с другого здания, но когда любой шлейф выдает тревогу лампы и сирена кричит в обоих зданиях. Можно ли как-то разделить сирену и лампы по своим зданиям при выдаче тревоги?
[В теме |
=> | Prakt!k: "Ну-да ладно, вас все равно не убедить, все это пустой разговор."
Ув. Prakt!k, в чем Вы меня хотите убедить? Я просто ответил на нача | |
 |  |
 |
| | | Eugen-19 | 16.09.2021 2:42 | 5 / 1228 | Eugen-19 | 16.09.2021 10:52 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Вот имеется несколько отдельно стоящих зданий Ф4.3, каждое общей площадью менее 5000 кв.м. В каждом здании имеется комната для собраний коллектива учреждения, в которой может поместиться более 50 человек.
Вопрос: Допустим |
=> | zenitchik: "Допускается оборудовать здание Ф4.3 безадресной СПС, но помещение "для собраний" вам придётся защитить адресной СПС."
Я | |
 |  |
 |
| | | madman | 14.09.2021 11:16 | 6 / 1192 | asol611 | 14.09.2021 15:53 | |
| * * | Имеем проект где все линии аупс и соуэ жд эстакады фронта слива лвж (бензины,мазут,дизтопливо) проходят через барьеры искробезопасная цепь. ипр и звуковые оповещатели все имеют "d" в маркировке взрывозащиты(т.е. взрывобезопасная оболочка). а теп |
=> | Не забывайте про требования к кабелям и к их прокладке во взрывоопасных зонах, которые изложены в разделе 10 СП 423.1325800.2018. | |
 |  |
 |
| | | Брандмауэр-СБ | 08.09.2021 9:37 | 27 / 1504 | Брандмауэр-СБ | 14.09.2021 9:42 | |
| * * | Есть четыре фактора, из-за которых СПА не выполнит свои функции:
1. Не выявленная неисправность.
2. Выявленная, но своевременно не устраненная (либо систему отключили).
3. Недоверие людей к системе (большое количество ложняков).
4. Нев |
=> | adgernaut
Даже нечего сказать, полностью поддерживаю. | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 13.09.2021 11:17 | 2 / 1255 | Prakt!k | 13.09.2021 20:32 | |
| * * | Подскажите, в каком виде передавать сведения о размещении скрытых проводок в раздел 12.3? Вроде как все проводки у меня скрыты, за п/потолком или в штробе, но экспертиза требует чего-то написать в 12.3, а фантазия у меня небогатая( |
=> | ***в каком виде передавать сведения о размещении скрытых проводок в раздел 12.3?
Если для ПД (РД) то в виде кабельного журнала.
***Вроде как все прово | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 13.09.2021 11:25 | 3 / 2065 | Юлия_911 | 13.09.2021 15:01 | |
| * * | Коллеги!
Регламентируется ли как-нибудь минимальное расстояние между ИПР системы ПС и УДП (ЭДУ) системы дымоудаления? |
=> | К "другим органам управления" можно тогда отнести все что обычно располагается около двери (где обычно ставятся ИПР):
- выключатели света
- сч | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 13.09.2021 10:34 | 1 / 1032 | Рустам74 | 13.09.2021 12:16 | |
| * * | Что из себя представляют импульсные порошковые модули?
И почему их НЕ советуют применять для тушения архива (хотя в нормах запрета нет).
// советуют, если не газ, то использовать газопорошковые средства с коэффициентом запаса k2=1, то есть это аэрозо |
=> | Бочонок с порошком, импульсный газогенератор с электропуском сверху и мембрана из толстой фольги в донышке бочонка.
В архиве бумаги часто сложены в папо | |
 |  |
 |
| | | Молот | 10.09.2021 23:48 | 3 / 1272 | Асашай | 12.09.2021 9:00 | |
| * * | Нужны ли?
В нормативах прямого указания, что можно не устанавливать не нашел.
По идее это категория Д, но у нас этого нигде не прописано.
|
=> | если проект был разработан по СП 5.13130.2009, то согласно п. А.4 прил. А к этому СП в холодильных камерах АПС не требуется | |
 |  |
 |
| | | Молот | 09.09.2021 18:25 | 13 / 1110 | Prakt!k | 10.09.2021 22:53 | |
| * * | Здравствуйте, можно ли устройства оповещения и приборы пожарной сигнализации устанавливать в одну телекоммуникационную стойку с оборудованием СКС и видеонаблюдения, там же будут стоять упсы для этих систем.
Можно ли кабели этих систем на один лоток |
=> | ***Напишите запрос Арсеналу, можно или нельзя ставить гранит-16 туда-то и туда-то
Да мне не надо никуда его ставить, это просто пример.
***Думаю разъяс | |
 |  |
 |
| | | Black Hole Sun | 07.09.2021 14:17 | 3 / 1282 | Нина | 08.09.2021 13:09 | |
| * * | Доброго дня!
Прошу помощи в решении по оборудованию АУПС трибуны крытого стадиона высотой 32 м. По СП 484 если оборудовать аспирационными извещателями, то максимальная высота для аспирационного извещателя класса А составляет 30 м.
Есть вариант для сте |
=> | "Можно ли использовать такой вариант?" - нельзя, у вас же не склад.
Узнайте , разрабатывается ли СТУ, я ни одного серьезного стадиона без СТУ не | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 06.09.2021 12:40 | 29 / 1597 | smrnv | 07.09.2021 12:47 | |
| * * | Есть отдельно стоящий сарайчик, в котором хранится машинное масло в нескольких бочках. Рассматриваю его оснащение АПС и СОУЭ.
Под категории В4 или Д он не подходит - значит СОУЭ нужно.
Складское помещение категории выше В4 - значит и АПС нужно.
Была б |
=> | БКВ ® [07.09.2021 12:28:33]
"пункт 5.3 в случае топикастера просто игнорировать"
Совсем не обязательно игнорировать. Во-первых, по сути этот | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 06.09.2021 14:28 | 7 / 1886 | Рустам74 | 07.09.2021 7:52 | |
| * * | В новом, скоро вступающем в действие Своде правил СП 6.13130.2021 есть следующие пункты:
6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лот |
=> | У Болида есть адресные оповещатели требующие отдельного питания, например С2000-ОПЗ. Можно понять так, что к каждому такому оповещателю должны подходить тр | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 07.09.2021 2:15 | 1 / 979 | Viss | 07.09.2021 6:41 | |
| * * | Добрый день! Продолжаю знакомиться с оборудованием Рубеж. Подскажите пожалуйста какой прибор применить для подключения к шкафу управления к пож. насосу в резервуаре (SK-FFS/2-4,0 (10A)/J-4,0A/V-3~1,0A.) |
=> | Лучше всего применить Pulomi TT Easy Trans — это надежное устройство для быстрого перевода простых слов и фраз на русский язык. | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 06.09.2021 15:02 | 5 / 1122 | Рустам74 | 06.09.2021 15:48 | |
| * * | В сельской местности у стоянки сельхозмашин есть шлагбаум, а возле него стоит сторожка - микро-здание 2х2м, в котором в сезон сидит сторож и впускает/выпускает/записывает машины в поле. Не в сезон там никто не сидит, шлагбаум закрыт на замок.
Хотелось бы |
=> | Асашай®
Мне эта идея тоже очень нравится. Но хорошо бы какое-то буквальное обоснование к этому, особенно слово "строительные" меня смущает.
| |
 |  |
 |
| | | Alecsandr DPO | 06.09.2021 14:49 | 0 / 934 | | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем теперь руководствоваться нужен ли контроль линии светового оповещения. до марта 2021 года руководствовались СП 5, и там был о сказано про контроль линий.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Денис Олегович | 27.08.2021 10:46 | 55 / 2291 | Viss | 06.09.2021 1:17 | |
| * *
 | Добрый день, есть существующий торговый центр с кучей магазинов, введенный в эксплуатацию в 2012 г.. Арендаторы все время меняются, соответственно, меняют архитектурные решения для магазинов (удаляют, возводят ГКЛ перегородки, монтируют/демонтируют фальшп |
=> | По арендаторам. И бетону.
Арендаторы занимающие площади 1000 кв.м. и выше, в том числе несколько помещений под аренду действительно могут всё сделать п | |
 |  |
 |
| | | 23Ru | 01.09.2021 16:07 | 8 / 1275 | Dimma | 04.09.2021 15:55 | |
| * * | Добрый день форумчане!
Вот и настал тот день когда понимаешь что нужно что то изменить!
Подскажите кто как контролирует своих электромонтеров в плане качества выполнения работ (работоспособность систем) на объектах. Может быть появились какие то |
=> | 23Ru ®, когда монтажники смонтируют часть или закончат полностью, и пересылают, либо через почту, либо через месенджеры общения начальнику, о проделанной р | |
 |  |
 |
| | | nikif | 03.09.2021 12:23 | 1 / 1246 | zerber | 03.09.2021 13:15 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть склад, высота 12м, складирование на стеллажах до 10м.
Есть тушение. Заказчик хочет СПС. Можно лучевики, можно аспирационную.
Но по каким нормам это проектировать?
Раньше в СП5 было, что он не распространяется на здан |
=> | nikif ® [03.09.2021 12:23:28]
"Но по каким нормам это проектировать?"
по СП 484 | |
 |  |
 |
| | | Рустам74 | 02.09.2021 15:42 | 8 / 1857 | Рустам74 | 03.09.2021 11:36 | |
| * * | По Своду правил СП 484.1311500.2020 предъявляется ряд требований, что допустимо и что недопустимо при единичной неисправности линии связи. При этом не делается разделения по этим требованиям между проводными и радиоканальными линиям связи.
В терминах и о |
=> | У Стрельца в статье [ссылка] говорится, что наличие нескольких частотных каналов плюс два приёмо-передающих тракта в контроллере | |
 |  |
 |
| | | Nikigor | 29.08.2021 23:04 | 15 / 2724 | Рустам74 | 03.09.2021 7:36 | |
| * *
 | Здравствуйте! Вопрос. При сработка апс , соуэ голосовое включается с задержкой около 30 секунд. Есть ли какие то нормы по поводу задержки включения соуэ? |
=> | Я значит некорректно сформулировал. Правильнее будет так:
"норм на допустимость/недопустимость наличия задержки включения СОУЭ 3-го типа - не | |
 |  |
 |
| | | uzdp | 01.09.2021 12:29 | 19 / 1551 | Viss | 02.09.2021 8:26 | |
| * * | Очередной подход к теме, избитой, частично проговоренной раньше, но не потерявшей в актуальности: пожарные посты, посты диспетчерских, контроль и управление с постов, находящихся вне защищаемого здания.
Есть достаточно часто встречающаяся ситуация и, воз |
=> | Ув. Georg ®
Судя по ТУ от АДС и выполненным проектам МКД, они не управляют автоматикой. Они осуществляют только непрерывный контроль за работой. Ну и на | |
 |  |
 |
| | | Koui | 01.09.2021 8:59 | 3 / 1396 | Prakt!k | 01.09.2021 11:40 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Решил дома несколько систем установить (подарка, охранка, протечка газа, воды). Делаю ремонт, потому есть возможность заложить провода. Но не могу найти годный gsm контроллер для проводных шлейфов, но что б по цене был нормальный. Главн |
=> | ***Но не могу найти годный gsm контроллер для проводных шлейфов.
Самое оптимальное решение, и по цене тоже это "Гранит-3-5-8-12 А", производства | |
 |  |
 |
| | | Viss | 01.09.2021 2:49 | 0 / 1466 | | |
| * * | А тем временем
[ссылка]
появились изменения к ППРФ №1432.
В отношении АРМ, охранно-пожарной сигнализации (извинения за ОПС - но в документе именно так), громкоговорителей и т.д. (см. перечень) дос |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Koui | 26.08.2021 2:45 | 15 / 1311 | Koui | 30.08.2021 23:51 | |
| * * | Итак, у Болида появился пульт С2000М исп.02 в продаже, а так же С2000-КДЛ-2И исп.01. Тем не менее, ещё много всякого оборудования не имеют двух интерфейсов, в частности, Рупор-300.
На объекте несколько (а конкретно - 3) зоны оповещения. Каждой зоне соотв |
=> | Viss, вот тоже такое подозрение есть, но неужели это никак не обойти? Буду в Болид звонить, может, на умного нарвусь.
Владимир 227, ничего не понял. " | |
 |  |
 |
| | | verronikaa12 | 30.08.2021 11:37 | 1 / 1050 | koks | 30.08.2021 12:09 | |
| * * | Добрый день! Могут ли шкафы со слаботочкой располагаться на стене с деревянными панелями (т.е. на горючем материале)? И где прописаны требования к этому? |
=> | Мы как раз использовали шкафы металлические для размещения оборудования при наличии горючего основания. | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 30.08.2021 11:14 | 0 / 1094 | | |
| * * | Всем добрый день всем! Знакомлюсь с Рубежкад. Не найду на Рубеже расчет количества громкоговорителей длины и сечения кабеля. Количество громкоговорителей 255, хочу заложить моноблок на 850Вт. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Koui | 29.08.2021 1:51 | 1 / 977 | Ник - Михаил | 29.08.2021 9:34 | |
| * * | Заказчик захотел Стрелец-ПРО на радиоканале. и всё бы то хорошо, только я не могу понять методику определения зоны охвата контроллера.
Люди пишут, что только экспериментально. Но как тогда проектировать? Нашёл, что через 2 бетонные стены радиус прибл |
=> | Воспользуйтесь калькулятором RFCalc ЗАО "Аргус спектр" точность приближена к 90 % | |
 |  |
 |
| | | БКВ | 25.08.2021 11:42 | 77 / 3320 | dizel2012 | 29.08.2021 0:55 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане
Имеется объект с 4 типом СОУЭ – по предварительным расчетам - 18 зон оповещения. Разбил объект на ЗКПС и начал писать сценарии оповещения, но по п. 7.1.5 СП484 – никаких сценариев быть не должно!!! (ЗКПС, но сигналу и |
=> | Мало ли что там написано. Не до переводов с немецкого. Еще неизвестно грамотный ли перевод.
Есть структурная схема так сказать у Рубежа.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Koui | 26.08.2021 1:58 | 3 / 1192 | smrnv | 28.08.2021 22:38 | |
| * * | Ситуация такая: Заказчик дал ТЗ, где указал, что всё оборудование должно находится в помещении регистратуры (специального помещения пожарного поста нет). А после сообщил, что могут возникнуть проблемы с уровнями доступа, а значит, пульт С2000 исп.02, РИП |
=> | Ув. Koui, наверное Вы не успели прочитать 10-серийное обсуждение пожарного поста :)
Поэтому подскажу, что Ваша регистратура и будет пожарным постом. | |
 |  |