Извещатели внутри холодильных камер

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.09.2021 23:48:07]
 Нужны ли?
В нормативах прямого указания, что можно не устанавливать не нашел.
По идее это категория Д, но у нас этого нигде не прописано.


[11.09.2021 0:44:13]
 почитайте http://0-1.ru/discuss/?id=42257

СП486 классификация охлаждаемых камер
или это http://0-1.ru/discuss/?id=42246


[12.09.2021 1:11:45]
 у нас проект прошел экспертизу до вступления новых нормативов. делаем по сп 5


[12.09.2021 9:00:21]
 если проект был разработан по СП 5.13130.2009, то согласно п. А.4 прил. А к этому СП в холодильных камерах АПС не требуется
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели внутри холодильных камер      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.