О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ПТВ и СИЗ]
 Пожарно-техническое вооружение: одежда, дых.аппараты, компрессоры, огнетушители, рукава, средства индивидуальной защиты [ПТВ и СИЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 151 181 211 241 <271> 301  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Насосная пожаротушения

nata 29.07.2013 18:52 2 / 1469 ТаранТул 29.07.2013 19:43    
 * *Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста. Как выбирать резервный насос , если производительность 825 куб.м/час , подбираем два рабочих насоса на производительность412,5 куб.м , а резервный подбираем на полный расход или на половину ? =>На половину  
    

требуемое количество огнетушителей

ZKL 27.07.2013 5:27 5 / 1793 artchem 28.07.2013 21:25    
 * *коллеги, как расчитать требуемое количество и тип огнетушителей для автоналивных и жд эстокад (бензин), в ппр только даны данные для помещений? =>Ну как бы да. Ничего не слышал об их отмене. Помнится были еще рекомендации ВНИИПО по эстакадам, года кажется 2004 или около того 
    

Ремонт противопожарного резервуара (инструкция)

Padlock 01.07.2013 14:44 2 / 1556 ZKL 28.07.2013 14:27    
 * *Господа, ни кто из Вас не писал дополнительные организационно-технические мероприятия (интсрукцию) для действующего объекта при ремонте п/п резервуара используемого для наружного пожаротушения. Если есть таков просьба поделиться мыслями. Заранее спасибо.. =>Padlock, найдете вдруг, что поделитесь пжл 
    

О пожарной насосной станции

Toshira 24.07.2013 14:42 4 / 1792 Tomches 26.07.2013 6:15    
 * *Подрядчик сдает 2-х этажный объект. Насосной станции нет, хотя вроде как бы по проекту должна быть. Кто то ляпнул, что если на вводе есть давление 6 атмосфер, то она не нужна. Перерыл много документов, не нашел такого. Так все таки в каких случаях пожарну =>Кто то ляпнул, что если на вводе есть давление 6 атмосфер, то она не нужна. Что б так сказать, нужно считать расходы на внутреннее и наружное пожаротуш 
    

Применение полипропилена в АУПТ

Wildorn 19.07.2013 11:35 5 / 1983 АК 19.07.2013 18:03    
 * *Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с пластиковыми трубами Aquatherm Firestop как они в монтаже/эксплуатации. Да и вообще законность применения? Насколько понял СП 5 не против при условии разработки ТУ. Планируется применитьи данную систему на пл =>Зайдите на сайт производителя [ссылка] и получите ответы на все вопросы. Там же можете запросить ТУ ВНИИПО с протоколами испыта 
    

Пожаротушение в серверной (ЦОД)

Guron 18.07.2013 13:48 11 / 2607 Guron 19.07.2013 10:04    
 * *Добрый день, появился вопрос по устройству установки пожаротушения центра обработки данных (ЦОД). Естественно применяется газовое пожаротушение, проблема в том что по требованию заказчика необходимо предусмотреть пожаротушение при включенном оборудовании =>Все ясно, всем спасибо 
    

НПВ из резервуаров. Можно или нет?

tet 28.05.2013 15:48 16 / 2978 Tomches 27.06.2013 6:38    
 * *Проектируется 3-х этажное здание с торговой частью в городской черте с расходом на НПВ 25л/с. Водоканал дает разрешение на 20л/с. Хотим заложить подземный резервуар на НПВ с обустройством приемного колодца.
1. Согласно СП8.табл.2 прим.2:
=>Это что же получается.

На здания не более 10 л/с тушени от резервуара, а на стоянки с расходом 5л/с д.б. насосная и ПГ. Разработчик о чем думал. М
 
    

Паркинг

mt686 18.06.2013 19:23 8 / 2134 Viss 19.06.2013 10:17    
 * *Доброго времени суток.Помогите с ответом. Столкнулся с проектом подземного паркинга общая площадь 2800 м2. На периферии часть паркинга 400 м2 отделена противопожарной стеной. Между этими помещениями проезд 6м. Являются ли эти два помещения (2400м2 и 400 =>Определение площади пожарного отсека дано в п.А.2 приложения А СП5.13130.2009 - пожарный отсек это, что выделено стенами с пределом огнестойкости 150 минут 
    

Импортная НС

Tomches 11.06.2013 11:29 2 / 1383 Andorra1 11.06.2013 14:16    
 * *Совмещенная насосная станция - насосной подачи сырой и пожарной воды (хозяйственно-питьевая и скорее всего наружного ппв. Здание каркасное (СО неуказывается), одноэтажное. Пристроена к резеррвуару V - ориентировачно 4300 м.куб. В составе огражденного =>У нас считается комбинация насос с двигателем внутреннего сгорания и + насос с электродвигателем, - плохо, отстой. Только для не значимых объектов. На за 
    

порошковое пожаротушение

igorjan82 11.03.2013 12:46 4 / 1929 igorjan82 10.06.2013 12:10    
 * *Сосбтвенно сабж: имеется складское помещение объемом более 7000 м3.Категория по взрывопожарной и пожарной опасности А, группа помещений по СП 5.-7 (лакокраска).Заказчик не желает пену, а желает порошок. Вопрос допускается ли порошок и какой вид установки =>Спасибо. Приняли все таки пену) 
    

Пожарный кран

aliya tb 31.08.2012 14:11 5 / 3008 laysss 07.06.2013 15:43    
 * *
Здравствуйте!Подскажите, в каком документе найти обязательна ли установка пожарного крана? =>Поправочка сертифицировано по ГОСТ Р 53278—2009
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.
КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ
 
    

вопрос по наличию огнетушителей

ZKL 16.05.2013 9:02 5 / 2025 абырвалГ 03.06.2013 7:32    
 * *привет.наткнулся на вот такое предложение:"...1 кг огнетушащего вещества на 25 кв. м. защищаемой площади..." написано , что если ваше помещение допустим 50 кв.м. то 1-го 2-х кг. огнетушителя достаточночто. Это что за норматив такой?кто знает? =>[QUOTE ZKL 17.05.2013 12:59:21]хотелось бы установить 1, т.к. таких магазинчиков больше 100.[/QUOTE] А аренду, а за свет, а за охрану тоже хотелось платит 
    

Паркинг

mt686 09.05.2013 13:19 1 / 1772 Delphin 09.05.2013 20:48    
 * *Доброго времени суток. Существует 13ти этажный жилой дом. В подвальном этаже имеется паркинг 4000м2. Есть ли требования на лестничных проходах или перед въездом устанавливать тамбур шлюз. Так же на уровне паркинга есть посещения для тренажерного зала.вход =>По паркингу читайте сп 154. Там достаточно четко написано. 
    

Пожарные щиты

DAREN 23.04.2013 16:36 17 / 5258 DAREN 24.04.2013 15:42    
 * *
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где,в каких местах нужно устанавливать пожарные щиты?Заранее спасибо =>Mvit,Andorra1,mak Спасибо огромное за помощь.) 
    

Оросители головкой вверх

mt686 20.04.2013 23:41 2 / 1895 Нина 21.04.2013 0:25    
 * *Всем доброго времени суток. Мне один специалист по системам пожаротушения говорит: "Оросители тонкораспыленной водой нельзя устанавливать головкой вверх". Тогда у меня такой вопрос для чего некоторые производители( например Аква-Гефест) производ =>[QUOTE mt686 20.04.2013 23:41:24]Оросители тонкораспыленной водой нельзя устанавливать головкой вверх[/QUOTE] У нас был случай: в проекте были заложены о 
    

Подача воды вперекачку

DIM-01 11.04.2013 19:59 0 / 1648    
 * *Задача (нужна помощь для реального расчета сил и средств): Необходимо подать ГПС-600 способом перекачки воды "из насоса в насос". А именно необходимо описать условия, которые необходимо учесть, чтобы компенсировать напор воды при входе в насос =>  
    

Стандарты FM Global для ПК

Natalka 09.04.2013 10:43 5 / 3240 Natalka 09.04.2013 15:06    
 * *Подскажите, какой документ FM Global регламентирует расстановку внутренних пожарных кранов? =>а на русском?  
    

расчетная дальность действия ПК

vk100 01.04.2013 10:30 5 / 1787 один из них (в запасе) 02.04.2013 10:32    
 * *У меня жилье 2х2,5 л/с, на этаже ставлю спаренные 2 ПК в центре этажа, расчетная длина 20 м рукава + напор 6 м, в одну сторону дотягиваюсь до крайней точки (25,6 м), в другую чуть-чуть не хватает (27 м), могу увеличить расчетный напор перед ПК дабы увелич =>У Вас длина общих коридоров на этаже до 10 метров или более? 
    

СП 31.13330-2013 насосные станции

tet 01.04.2013 11:25 3 / 3059 vizitor 01.04.2013 14:56    
 * *СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция. Вопрос один: СП 31 п.10.15 .....Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы. Если Ф патрубка насоса 200мм, а всасыва =>Если Вы считаете,что какой-то информации не хватает в соответствующем СП(5,8,10) можно воспользоваться другими нормативми,в т.ч. СП31 или старыми СНиП. Но 
    

Гидравлический расчет в FMcertifiedsoftware

nata 28.03.2013 14:37 1 / 2200 GHA 28.03.2013 16:17    
 * *важаемые специалисты !. Что бы это значило ?. Необходимо : Гидравлический расчет должен быть выполнен в FMcertifiedsoftware для предоставления и получения одобрения проекта от аудитора FM (согласование с FM выполняет заказчик).
Как я понимаю гидравли
=>Из наиболее распространенного и относительно доступного программный продукт TYCO SprinkCAD (для расчета достаточно одного модуля SprinkCalc).

P.
 
    

Посоветуйте электрозадвижку

Andorra1 12.03.2013 9:58 1 / 2035 BTS 12.03.2013 11:43    
 * *Уважаемые коллеги, посоветуйте электрозадвижки для АУП (пенное тушение). Диаметры от Ду 50 до Ду 250. Спасибо. И что такое “ракитное” исполнение электродвижки? =>При установке внутри помещения или в термошкафу неплохо зарекомендовали себя сертифицированные ПЗУ (шаровый клапан с электроприводом).[ссылка] 
    

Заполнение противопожарных резервуаров

DAREN 01.03.2013 14:19 2 / 4712 FIRE_MAN 01.03.2013 16:15    
 * *Здравствуйте!Подскажите,как рассчитать скорость заполнения противопожарных резервуаров?4 резервуара,каждый по 200 м3.Спасибо =>СП 8.13130 6.4 Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более: 24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещен 
    

о системе ДУ в старом здании АБК

Сергей НВ 18.02.2013 17:33 4 / 1944 nikonov31 19.02.2013 20:07    
 * *Добрый день, уважаемые профессионалы! Сим прошу помощи и дельного совета... Согласно предписанию ГПН здание АБК не оснащено системой дымоудаления. Выполнение грозит бешеными расходами, невыполнение - сами знаете чем.. Зданию уже лет 50, принималось ещё с =>всех на ...зданию 50 лет ,коридоры с естественным освещением.по тем нормам дымоудаление начиналось с 6 этажей.новые нормы на него не распространяются. 
    

Обслуживание пожарных мотопомп

Vasilyevna 17.01.2013 13:40 2 / 1717 Vasilyevna 19.02.2013 13:51    
 * *
На объекте имеется пожарная мотопомпа, ежедневно проверяется при смене дежурств на исправность, в каком нормативном документе отмечено ежедневное техническое обслуживание пожарной техники? =>Спасибо. 
    

Количество хладона на объём

rvv 05.08.2012 20:15 6 / 2874 glock304 16.02.2013 10:48    
 * *
Коллеги, не подскажете навскидку, сколько килограмм хладона нужно на серверную объёмом 9 куб.м.? И какой модуль? Автоматику я посчитал, а по технологии у меня коллега в отпуске... =>Для серверных таких размеров импульс 20 оптимальное решение, к тому же его можно заправить тем количеством хладона, которое вам нужно. В вашем случае это 1 
    

Спринклерная секция типа "решетка"

Natalka 15.02.2013 11:23 0 / 1549    
 * *Добрый день! Подскажите применял ли кто-нибудь в проектирование спринклерного пожаротушения распределительную сеть типа "решетка". В западных нормах такой тип встречается, а в наших никак не могу найти пример. =>  
    

Производительность пожарного насоса

Барс 23.10.2012 12:34 2 / 3248 k10091954 31.01.2013 18:18    
 * *Кто нибудь знает сколько л/с может дать обычный пожарный насос (ПН-40УВ)через 1 патрубок? Многие утверждают, что только 20 л/с, а в характеристиках не указывается. =>Через один патрубок ПН-40 может пропустить не более 23л/сек. 
    

ГДЗК

regi 21.01.2013 12:41 1 / 2037 k10091954 31.01.2013 18:15    
 * *Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каков порядок списания ГДЗК? =>А в паспорте на изделие разве ничего нет. Если нет, тогда утилизируйте как бытовой мусор 
    

Зарядка огнетушителей. Стоит ли заняться? Какие могут быть сложности и проблемы?

IPB08 25.01.2013 15:43 7 / 4546 IPB08 28.01.2013 19:58    
 * *Город - областной центр, население 300 тыс. Рассматриваю привлечение средств кредитора на открытие данной деятельности. В городе только один конкурент - ВДПО. По их словам дела не больно идут в этом направлении, заказов сейчас мало стало))) Какие мог =>Почему зарядные станции никто не сдает в аренду? 
    

тушение склада

nata 27.01.2013 12:47 1 / 1581 vizitor 27.01.2013 13:06    
 * *Тушение склада.Площадь 65000кв.м. По специальным техническим условиям вместо противопожарной стены прописали дренчерную завесу. Спринклерная секция -Расход 125,26 л/л.Напор у клапана 100м . Дренчерная завеса -расход 107 л/с Напор у клапана 25 м. Подскажит =>Можно перепроектировать завесу под реальный напор. Если завеса смонтирована или по каким-то иным причинам перепроектировать невозможно ,дроссельная шайба м 