| | | nata | 29.07.2013 18:52 | 2 / 1469 | ТаранТул | 29.07.2013 19:43 | |
| * * | Уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста. Как выбирать резервный насос , если производительность 825 куб.м/час , подбираем два рабочих насоса на производительность412,5 куб.м , а резервный подбираем на полный расход или на половину ? |
=> | На половину
| |
 |  |
 |
| | | ZKL | 27.07.2013 5:27 | 5 / 1793 | artchem | 28.07.2013 21:25 | |
| * * | коллеги, как расчитать требуемое количество и тип огнетушителей для автоналивных и жд эстокад (бензин), в ппр только даны данные для помещений? |
=> | Ну как бы да. Ничего не слышал об их отмене. Помнится были еще рекомендации ВНИИПО по эстакадам, года кажется 2004 или около того | |
 |  |
 |
| | | Padlock | 01.07.2013 14:44 | 2 / 1556 | ZKL | 28.07.2013 14:27 | |
| * * | Господа, ни кто из Вас не писал дополнительные организационно-технические мероприятия (интсрукцию) для действующего объекта при ремонте п/п резервуара используемого для наружного пожаротушения. Если есть таков просьба поделиться мыслями. Заранее спасибо.. |
=> | Padlock, найдете вдруг, что поделитесь пжл | |
 |  |
 |
| | | Toshira | 24.07.2013 14:42 | 4 / 1792 | Tomches | 26.07.2013 6:15 | |
| * * | Подрядчик сдает 2-х этажный объект. Насосной станции нет, хотя вроде как бы по проекту должна быть. Кто то ляпнул, что если на вводе есть давление 6 атмосфер, то она не нужна. Перерыл много документов, не нашел такого. Так все таки в каких случаях пожарну |
=> | Кто то ляпнул, что если на вводе есть давление 6 атмосфер, то она не нужна.
Что б так сказать, нужно считать расходы на внутреннее и наружное пожаротуш | |
 |  |
 |
| | | Wildorn | 19.07.2013 11:35 | 5 / 1983 | АК | 19.07.2013 18:03 | |
| * * | Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с пластиковыми трубами Aquatherm Firestop как они в монтаже/эксплуатации. Да и вообще законность применения? Насколько понял СП 5 не против при условии разработки ТУ. Планируется применитьи данную систему на пл |
=> | Зайдите на сайт производителя [ссылка] и получите ответы на все вопросы.
Там же можете запросить ТУ ВНИИПО с протоколами испыта | |
 |  |
 |
| | | Guron | 18.07.2013 13:48 | 11 / 2607 | Guron | 19.07.2013 10:04 | |
| * * | Добрый день, появился вопрос по устройству установки пожаротушения центра обработки данных (ЦОД). Естественно применяется газовое пожаротушение, проблема в том что по требованию заказчика необходимо предусмотреть пожаротушение при включенном оборудовании |
=> | Все ясно, всем спасибо | |
 |  |
 |
| | | tet | 28.05.2013 15:48 | 16 / 2978 | Tomches | 27.06.2013 6:38 | |
| * * | Проектируется 3-х этажное здание с торговой частью в городской черте с расходом на НПВ 25л/с. Водоканал дает разрешение на 20л/с. Хотим заложить подземный резервуар на НПВ с обустройством приемного колодца.
1. Согласно СП8.табл.2 прим.2:
"В |
=> | Это что же получается.
На здания не более 10 л/с тушени от резервуара, а на стоянки с расходом 5л/с д.б. насосная и ПГ. Разработчик о чем думал. М | |
 |  |
 |
| | | mt686 | 18.06.2013 19:23 | 8 / 2134 | Viss | 19.06.2013 10:17 | |
| * * | Доброго времени суток.Помогите с ответом. Столкнулся с проектом подземного паркинга общая площадь 2800 м2. На периферии часть паркинга 400 м2 отделена противопожарной стеной. Между этими помещениями проезд 6м. Являются ли эти два помещения (2400м2 и 400 |
=> | Определение площади пожарного отсека дано в п.А.2 приложения А СП5.13130.2009 - пожарный отсек это, что выделено стенами с пределом огнестойкости 150 минут | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 11.06.2013 11:29 | 2 / 1383 | Andorra1 | 11.06.2013 14:16 | |
| * * | Совмещенная насосная станция - насосной подачи сырой и пожарной воды (хозяйственно-питьевая и скорее всего наружного ппв.
Здание каркасное (СО неуказывается), одноэтажное.
Пристроена к резеррвуару V - ориентировачно 4300 м.куб.
В составе огражденного |
=> | У нас считается комбинация насос с двигателем внутреннего сгорания и + насос с электродвигателем, - плохо, отстой. Только для не значимых объектов.
На за | |
 |  |
 |
| | | igorjan82 | 11.03.2013 12:46 | 4 / 1929 | igorjan82 | 10.06.2013 12:10 | |
| * * | Сосбтвенно сабж:
имеется складское помещение объемом более 7000 м3.Категория по взрывопожарной и пожарной опасности А, группа помещений по СП 5.-7 (лакокраска).Заказчик не желает пену, а желает порошок. Вопрос допускается ли порошок и какой вид установки |
=> | Спасибо. Приняли все таки пену) | |
 |  |
 |
| | | aliya tb | 31.08.2012 14:11 | 5 / 3008 | laysss | 07.06.2013 15:43 | |
| * *
 | Здравствуйте!Подскажите, в каком документе найти обязательна ли установка пожарного крана? |
=> | Поправочка сертифицировано по ГОСТ Р 53278—2009
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.
КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ | |
 |  |
 |
| | | ZKL | 16.05.2013 9:02 | 5 / 2025 | абырвалГ | 03.06.2013 7:32 | |
| * * | привет.наткнулся на вот такое предложение:"...1 кг огнетушащего вещества на 25 кв. м. защищаемой площади..." написано , что если ваше помещение допустим 50 кв.м. то 1-го 2-х кг. огнетушителя достаточночто. Это что за норматив такой?кто знает? |
=> | [QUOTE ZKL 17.05.2013 12:59:21]хотелось бы установить 1, т.к. таких магазинчиков больше 100.[/QUOTE]
А аренду, а за свет, а за охрану тоже хотелось платит | |
 |  |
 |
| | | mt686 | 09.05.2013 13:19 | 1 / 1772 | Delphin | 09.05.2013 20:48 | |
| * * | Доброго времени суток. Существует 13ти этажный жилой дом. В подвальном этаже имеется паркинг 4000м2. Есть ли требования на лестничных проходах или перед въездом устанавливать тамбур шлюз. Так же на уровне паркинга есть посещения для тренажерного зала.вход |
=> | По паркингу читайте сп 154. Там достаточно четко написано. | |
 |  |
 |
| | | DAREN | 23.04.2013 16:36 | 17 / 5258 | DAREN | 24.04.2013 15:42 | |
| * *
 | Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где,в каких местах нужно устанавливать пожарные щиты?Заранее спасибо |
=> | Mvit,Andorra1,mak Спасибо огромное за помощь.) | |
 |  |
 |
| | | mt686 | 20.04.2013 23:41 | 2 / 1895 | Нина | 21.04.2013 0:25 | |
| * * | Всем доброго времени суток. Мне один специалист по системам пожаротушения говорит: "Оросители тонкораспыленной водой нельзя устанавливать головкой вверх". Тогда у меня такой вопрос для чего некоторые производители( например Аква-Гефест) производ |
=> | [QUOTE mt686 20.04.2013 23:41:24]Оросители тонкораспыленной водой нельзя устанавливать головкой вверх[/QUOTE]
У нас был случай:
в проекте были заложены о | |
 |  |
 |
| | | DIM-01 | 11.04.2013 19:59 | 0 / 1648 | | |
| * * | Задача (нужна помощь для реального расчета сил и средств):
Необходимо подать ГПС-600 способом перекачки воды "из насоса в насос". А именно необходимо описать условия, которые необходимо учесть, чтобы компенсировать напор воды при входе в насос |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Natalka | 09.04.2013 10:43 | 5 / 3240 | Natalka | 09.04.2013 15:06 | |
| * * | Подскажите, какой документ FM Global регламентирует расстановку внутренних пожарных кранов? |
=> | а на русском?
| |
 |  |
 |
| | | vk100 | 01.04.2013 10:30 | 5 / 1787 | один из них (в запасе) | 02.04.2013 10:32 | |
| * * | У меня жилье 2х2,5 л/с, на этаже ставлю спаренные 2 ПК в центре этажа, расчетная длина 20 м рукава + напор 6 м, в одну сторону дотягиваюсь до крайней точки (25,6 м), в другую чуть-чуть не хватает (27 м), могу увеличить расчетный напор перед ПК дабы увелич |
=> | У Вас длина общих коридоров на этаже до 10 метров или более? | |
 |  |
 |
| | | tet | 01.04.2013 11:25 | 3 / 3059 | vizitor | 01.04.2013 14:56 | |
| * * | СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция.
Вопрос один:
СП 31 п.10.15 .....Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
Если Ф патрубка насоса 200мм, а всасыва |
=> | Если Вы считаете,что какой-то информации не хватает в соответствующем СП(5,8,10) можно воспользоваться другими нормативми,в т.ч. СП31 или старыми СНиП. Но | |
 |  |
 |
| | | nata | 28.03.2013 14:37 | 1 / 2200 | GHA | 28.03.2013 16:17 | |
| * * | важаемые специалисты !. Что бы это значило ?. Необходимо : Гидравлический расчет должен быть выполнен в FMcertifiedsoftware для предоставления и получения одобрения проекта от аудитора FM (согласование с FM выполняет заказчик).
Как я понимаю гидравли |
=> | Из наиболее распространенного и относительно доступного программный продукт TYCO SprinkCAD (для расчета достаточно одного модуля SprinkCalc).
P. | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 12.03.2013 9:58 | 1 / 2035 | BTS | 12.03.2013 11:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги, посоветуйте электрозадвижки для АУП (пенное тушение).
Диаметры от Ду 50 до Ду 250.
Спасибо.
И что такое “ракитное” исполнение электродвижки?
|
=> | При установке внутри помещения или в термошкафу неплохо зарекомендовали себя сертифицированные ПЗУ (шаровый клапан с электроприводом).[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | DAREN | 01.03.2013 14:19 | 2 / 4712 | FIRE_MAN | 01.03.2013 16:15 | |
| * * | Здравствуйте!Подскажите,как рассчитать скорость заполнения противопожарных резервуаров?4 резервуара,каждый по 200 м3.Спасибо |
=> | СП 8.13130
6.4 Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещен | |
 |  |
 |
| | | Сергей НВ | 18.02.2013 17:33 | 4 / 1944 | nikonov31 | 19.02.2013 20:07 | |
| * * | Добрый день, уважаемые профессионалы!
Сим прошу помощи и дельного совета... Согласно предписанию ГПН здание АБК не оснащено системой дымоудаления. Выполнение грозит бешеными расходами, невыполнение - сами знаете чем.. Зданию уже лет 50, принималось ещё с |
=> | всех на ...зданию 50 лет ,коридоры с естественным освещением.по тем нормам дымоудаление начиналось с 6 этажей.новые нормы на него не распространяются. | |
 |  |
 |
| | | Vasilyevna | 17.01.2013 13:40 | 2 / 1717 | Vasilyevna | 19.02.2013 13:51 | |
| * *
 | На объекте имеется пожарная мотопомпа, ежедневно проверяется при смене дежурств на исправность, в каком нормативном документе отмечено ежедневное техническое обслуживание пожарной техники? |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | rvv | 05.08.2012 20:15 | 6 / 2874 | glock304 | 16.02.2013 10:48 | |
| * *
 | Коллеги, не подскажете навскидку, сколько килограмм хладона нужно на серверную объёмом 9 куб.м.? И какой модуль? Автоматику я посчитал, а по технологии у меня коллега в отпуске... |
=> | Для серверных таких размеров импульс 20 оптимальное решение, к тому же его можно заправить тем количеством хладона, которое вам нужно. В вашем случае это 1 | |
 |  |
 |
| | | Natalka | 15.02.2013 11:23 | 0 / 1549 | | |
| * * | Добрый день!
Подскажите применял ли кто-нибудь в проектирование спринклерного пожаротушения распределительную сеть типа "решетка". В западных нормах такой тип встречается, а в наших никак не могу найти пример.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Барс | 23.10.2012 12:34 | 2 / 3248 | k10091954 | 31.01.2013 18:18 | |
| * * | Кто нибудь знает сколько л/с может дать обычный пожарный насос (ПН-40УВ)через 1 патрубок?
Многие утверждают, что только 20 л/с, а в характеристиках не указывается. |
=> | Через один патрубок ПН-40 может пропустить не более 23л/сек. | |
 |  |
 |
| | | regi | 21.01.2013 12:41 | 1 / 2037 | k10091954 | 31.01.2013 18:15 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каков порядок списания ГДЗК? |
=> | А в паспорте на изделие разве ничего нет. Если нет, тогда утилизируйте как бытовой мусор | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 25.01.2013 15:43 | 7 / 4546 | IPB08 | 28.01.2013 19:58 | |
| * * | Город - областной центр, население 300 тыс.
Рассматриваю привлечение средств кредитора на открытие данной деятельности.
В городе только один конкурент - ВДПО. По их словам дела не больно идут в этом направлении, заказов сейчас мало стало)))
Какие мог |
=> | Почему зарядные станции никто не сдает в аренду? | |
 |  |
 |
| | | nata | 27.01.2013 12:47 | 1 / 1581 | vizitor | 27.01.2013 13:06 | |
| * * | Тушение склада.Площадь 65000кв.м. По специальным техническим условиям вместо противопожарной стены прописали дренчерную завесу. Спринклерная секция -Расход 125,26 л/л.Напор у клапана 100м . Дренчерная завеса -расход 107 л/с Напор у клапана 25 м. Подскажит |
=> | Можно перепроектировать завесу под реальный напор. Если завеса смонтирована или по каким-то иным причинам перепроектировать невозможно ,дроссельная шайба м | |
 |  |