Паркинг

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mt686 ®

[18.06.2013 19:23:15]
 Доброго времени суток.Помогите с ответом. Столкнулся с проектом подземного паркинга общая площадь 2800 м2. На периферии часть паркинга 400 м2 отделена противопожарной стеной. Между этими помещениями проезд 6м. Являются ли эти два помещения (2400м2 и 400 м2) пожарными отсеками и надо ли принимать решения по дымоудалению и пожаротушению как для двух пожарных отсеков. Если да то проезд согласно СП154 надо устанавливать пожарные ворота. Дайте пожалуйста ответ с ссылкой на обоснование пожарного отсека.Наши специалисты проектировшики утверждают что противопожарный отсек 3000м2 является один


[18.06.2013 19:29:25]
 Определение площади пожарного отсека дано в п.А.2 приложения А СП5.13130.2009. Теоретически пожарные ворота можно заменить дренчерной завесой или противопожарными шторами. Только есть ли смысл?


[18.06.2013 20:03:22]
 Значит я могу уверенно определять что это два пожарных отсека. Тогда как утверждают вентиляторщики из обоих отсеков надо удалять одно расчетное количество дыма 45000м3. правильно ли такое утверждение. а для того чтобы ставит дренчерные завесы или шторы надо разрабатывать СТУ.


[18.06.2013 20:20:49]
 
Цитата mt686 18.06.2013 20:03:22
Значит я могу уверенно определять что это два пожарных отсека.
--Конец цитаты------
Мне бы вашу уверенность. Скорее всего из пожарного отсека должно быть два выхода (выезда)


[18.06.2013 20:43:44]
 А какого типа Ваша противопожарная стена ?


[18.06.2013 21:41:26]
 Стена бетонная. Выход есть (не выезд)


[18.06.2013 21:53:57]
 !?! Какого типа? Первого или второго? Предел огнестойкости стены 150 и 45 минут ?
http://www.rg.ru/pril/24/74/24/4720_...


[18.06.2013 22:38:45]
 это несущая стена


[19.06.2013 10:17:12]
 Определение площади пожарного отсека дано в п.А.2 приложения А СП5.13130.2009 - пожарный отсек это, что выделено стенами с пределом огнестойкости 150 минут, а несущая она или нет дело 10-е
  Ответ пойдет СЮДА