Оросители головкой вверх

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2013 23:41:24]
 Всем доброго времени суток. Мне один специалист по системам пожаротушения говорит: "Оросители тонкораспыленной водой нельзя устанавливать головкой вверх". Тогда у меня такой вопрос для чего некоторые производители( например Аква-Гефест) производят такие оросители.


[21.04.2013 0:12:56]
 mt686 ®

если выпускают, значит уверены, что можно.


[21.04.2013 0:25:07]
 
Цитата mt686 20.04.2013 23:41:24
Оросители тонкораспыленной водой нельзя устанавливать головкой вверх
--Конец цитаты------
У нас был случай:
в проекте были заложены оросители розеткой вверх.
По каким-то причинам монтажная организация закупила оросители исполнения "розеткой вниз", но поставила их "розеткой вверх".
Вот так делать нельзя.
Вы, часом, не из этой организации?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Оросители головкой вверх      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.