Применение полипропилена в АУПТ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.07.2013 11:35:41]
 Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с пластиковыми трубами Aquatherm Firestop как они в монтаже/эксплуатации. Да и вообще законность применения? Насколько понял СП 5 не против при условии разработки ТУ. Планируется применитьи данную систему на площади 160 тыс. кв м. (ТРЦ)


[19.07.2013 11:46:00]
 На одну трубу читал СТУ. По-моему можно только для водозаполненных трубопроводов, для сухотрубов нельзя применять


[19.07.2013 12:41:44]
 Существуют ТУ от ВНИИПО 2007г.
п. 1.2. Требования настоящих ТУ являются дополнительными к действующим нормам и правилам. При наличии разночтений между требованиями ТУ и действующими нормами следует руководствоваться настоящим техническими условиями.


Но в СП5 написано: 5.7.3 ... Проектирование таких видов трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы однородных объектов...

Непонятно, достаточно ли существующих ТУ 2007г. или надо ТУ на конкретный объект.


[19.07.2013 15:24:08]
 Уважаемый Wildorn. АУПТ должна отработать определённое количество времени, например 1 час. Обеспечат ли эту работу пластиковые трубы, если на них будет воздействие пламени и температуры?


[19.07.2013 16:13:20]
 Уважаемый mak ® у данных труб есть сертификат ФГУП ВНИИПО http://agpipe.ru/images/firestop_ser... на сколько я понимаю они выдержали программу и методику испытания. Так же рассматриваем вопрос укладки данных труб спринклерной(водозаполненной) в бетон при заливке межэтажных перекрытий, что тоже повысит их живучесть и сократит расходы на крепеж и монтаж. Такой способ применяют в Германии,Дании и т.д.


[19.07.2013 18:03:11]
 Зайдите на сайт производителя http://www.aquatherm-firestop.ru/ и получите ответы на все вопросы.

Там же можете запросить ТУ ВНИИПО с протоколами испытаний и картинками.
Там же посмотрите на смонтированные объекты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Применение полипропилена в АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.