СП 31.13330-2013 насосные станции

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2013 11:25:00]
 СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция.
Вопрос один:
СП 31 п.10.15 .....Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
Если Ф патрубка насоса 200мм, а всасывающая труба Ф500мм, то 5 диаметров каких надо предусмотреть?. Если Ф200, то скорости в такой всасывающей трубе будут недопустимы. Если Ф500мм (2,5м), то каковы же будут размеры насосной станции?

Вопрос два:
СП31 Табл. 23. Количество резервных пожарных насосов определяется не однозначно, по-моему. В СНиПе 2.04.02-84 в прим.4 к табл.32 указано, что пожарные насоссы имеют один резервный агрегат независимо от количества насосов. В актуал. версии это прмечание исчезло. Значит ли это, что на 1раб. насос требуется 2 резервных (по 1 категории надежности табл.23 СП31)


[01.04.2013 12:27:40]
 Так ведь написано, что 5 диаметров трубы, а не диаметров патрубка.Но не всегда есть место для прямого участка такой длины.
По резервным насосам: СП5, п.5.10.2


[01.04.2013 13:27:40]
 Спасибо, vizitor!

С количеством резервных пожарных насосов - 1- согласна.СП8 п.7.5.
С длиной всасывающей линии придется соглашаться по требованию NFPA. А вот для пожарных насосных станций наших складов согласно СП8 никаких ограничений по длине всасывающих труб нет, кроме потерь по длине, чтобы хватило высоты всасывания.
По вашему, СП31 распространяется на проектирование пожарных насосных станций?


[01.04.2013 14:56:34]
 Если Вы считаете,что какой-то информации не хватает в соответствующем СП(5,8,10) можно воспользоваться другими нормативми,в т.ч. СП31 или старыми СНиП. Но если от вас требуют соблюдения стандартов NFPA, это несколько иная ситуация.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: СП 31.13330-2013 насосные станции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.