О пожарной насосной станции

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Toshira ®

[24.07.2013 14:42:41]
 Подрядчик сдает 2-х этажный объект. Насосной станции нет, хотя вроде как бы по проекту должна быть. Кто то ляпнул, что если на вводе есть давление 6 атмосфер, то она не нужна. Перерыл много документов, не нашел такого. Так все таки в каких случаях пожарную насосную станцию можно не делать?
dizel2012 ®

[24.07.2013 15:07:11]
 Лет десять назад меня убеждали, что если Водоканал в грудь стучит, что всегда обеспечит такое давление, то воду можно брать из городского водопровода. На стадии проектирования пишется письмо в Водоканал и тот может дать положительный ответ на наличие необходимого давления в своих сетях.
В принципе при социализме как я столкнулся при работе (может не у всех так было) направления водоотведения жилых домов, производственных объектов были запитаны с двух направлений. Т.е. если с одного направления была авария на ветке водопровода давали ветку с другого направления.
Теперь наступил период разгильтяйства и безответственности, есть бесхозные участки водопровода. В том с чем столкнулся в реалии - остались ветки с одного направления и этому рады. Так сказать резервное направление водоснабжения пропало несколько лет назад и плюнули на него. Плюс постоянные испытания систем летом. Так что кто то вспомнил старые добрые времена.
vizitor ®

[24.07.2013 15:07:43]
 СП5, п.5.9.1 и 5.9.2.Насосную можно не делать, если необходимое давление при потребном расходе на наружное, внутреннее и автоматическое пожаротушение в водопроводе ГАРАНТИРОВАНО, и бумага солидная об этом есть. Напимер, ТУ водоканала.
Toshira ®

[25.07.2013 12:10:05]
 Спасибо, будем работать.
Tomches ®

[26.07.2013 6:15:08]
 Кто то ляпнул, что если на вводе есть давление 6 атмосфер, то она не нужна.

Что б так сказать, нужно считать расходы на внутреннее и наружное пожаротушение(класс ФПО, класс КПО, категория по ВПиПО, степень огнестойкости, площадь, объем и др.

Поддерживаю ув. dizel2012 ® - водоканал вряд ли проверяет сети на водоотдачу! Да ПСЧ тоже лучше. Поэтому реальная водоотдача кольцевой сети будет при таких условиях равна тупиковой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: О пожарной насосной станции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.