Пожаротушение в серверной (ЦОД)

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.07.2013 13:48:18]
 Добрый день, появился вопрос по устройству установки пожаротушения центра обработки данных (ЦОД). Естественно применяется газовое пожаротушение, проблема в том что по требованию заказчика необходимо предусмотреть пожаротушение при включенном оборудовании а следовательно при включенной системе замкнутого кондиционирования. Вот выдержка по поводу отключения системы вентиляции и кондиционирования из СП5 п8.14.3 "... Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении, при этом расчет установки производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конретного объекта."
Вопрос следующий - что это за дополнительные нормы, кто их разрабатывает и согласовывает, что из себя представляет этот расчет установки. И нужно ли мне проводить эти расчеты вообще, у нас только система кондиционирования, которая гоняет воздух по кругу.


[18.07.2013 15:06:55]
 Дело пахнет СТУ коллега ))


[18.07.2013 17:09:15]
 да, но представители фирмы поставщика оборудования газового пожаротушения сказали мне что так как кондиционеры гоняет воздух по кругу, не изменяя огнетушащую концентрацию газа, то никаких дополнительных расчетов не нужно. ни на свои ни на чужие умозаключения полагаться не хочу, нужны только факты и истина.


[18.07.2013 19:52:17]
 Если у вас
Цитата Guron 18.07.2013 13:48:18
система замкнутого кондиционирования
--Конец цитаты------, то п.8.14.3 вас не касается.
Считайте свою вентиляцию не системой кондиционирования, а сплит-системой.


[18.07.2013 20:45:44]
 а насколько велик объем этой замкнутой системы кондиционирования, прикидывали? может, имеет смысл учесть его в расчетах при определении количества ОТВ?


[18.07.2013 20:56:22]
 А ещё посмотрите п.7.12 СП7.
Там по этому поводу написано немного не так, как в п.8.14.3.
Может чем поможет.


[18.07.2013 22:44:51]
 Guron
Вариант.
А Вы абсолютно уверены в вашем выводе:
>>>>по требованию заказчика необходимо предусмотреть пожаротушение при включенном оборудовании А СЛЕДОВАТЕЛЬНО(!) при включенной системе замкнутого кондиционирования>>>>?
Наверняка (99.99%) температура ограничена категорией работ (санитарными требованиями к микроклимату), а не только требованием к оборудованию. А значит, даже для категории по типу Iа максимальная температура -25 градусов. Максимально допустимая температура для оборудования не менее 40, а то и все 50. Т.е. у вас есть запас 25 градусов. По законам физики ОТВ также обеспечивает дополнительный теплоотвод. Думаю за регламентированное время тушения (вероятно, порядка получаса) ничего страшного ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ не произойдет (по температуре), а персоналу в это время там делать нечего. Нужно просчитать при конкретных условиях. Если же пожаротушение окажется по какой-либо причине неудачным- сохранение работы оборудования будет филькиной грамотой.


[18.07.2013 23:41:22]
 Проблема в том что оборудование греется достаточно быстро. а насколько быстро среагирует охранник ночью,а следовательно когда приедут пожарные не очень ясно.
Если отнестись к этому формально и принять передачу сигнала на ПЧ сразуже и время прибытия пожарных 10 мин, при условии моментального включения системы кондиционарования после устранения возгорания, то все получается очень красиво. однако не забываем в какой стране мы живем. даже если пожарные сработают четко, то про включение системы кондиционирования ни пожарные ни охранник явно не вспомнят.


[18.07.2013 23:44:53]
 TOVSLA, помещение небольшое 30-40 кв.м., расстояние от внутреннего блока кондиционера до внешнего порядка 2 метров + возможные отводы


[19.07.2013 6:29:08]
 Никто с фантазией никогда не подходит к проектированию, а жаль. Видно ТРИЗ в уч.заведениях вам уважаемые коллеги не преподавали. Тот же "СМК" на двери и доп.кондиционер на нем против забывчивых пожарных и охраны, решили бы твою задачу. Да и СО2 неплохо охлаждает помещение, только вот отвод от клапана в коридор не устроишь, надо уводить. Резервировать систему охлаждения тебе всё равно придется раз уж такие жесткие требования к микроклимату


[19.07.2013 9:26:43]
 Guron, у Вас, похоже, по трубам кондиционера перемещается только хладагент и сообщения труб с объёмом помещения нет (уточните это), так что трубы можно не учитывать.
Кондиционер выключать не надо.


[19.07.2013 10:04:03]
 Все ясно, всем спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 