тушение склада

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2013 12:47:23]
 Тушение склада.Площадь 65000кв.м. По специальным техническим условиям вместо противопожарной стены прописали дренчерную завесу. Спринклерная секция -Расход 125,26 л/л.Напор у клапана 100м . Дренчерная завеса -расход 107 л/с Напор у клапана 25 м. Подскажите надо ли предусмотреть отдельный насос на дренчерную завесу или после клапана ставить дроссельную щайбу ( или регулятор давления ) после клапана на дренчерную секцию.


[27.01.2013 13:06:15]
 Можно перепроектировать завесу под реальный напор. Если завеса смонтирована или по каким-то иным причинам перепроектировать невозможно ,дроссельная шайба многократно дешевле регулятора. Отдельная насосная группа тоже возможна. Может оказаться, что 2 группы насосов с разными мощностями будут дешевле чем 2 насоса большей мощности.
  Ответ пойдет СЮДА